Замена конструктивного решения водоотводного лотка на кровле
Али 32
 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15

Всем привет! На кровле водоотвод организован через ж/б лоток с электрообогревом и воронками (также с электрообогревом) по его углам. Есть вероятность что данный лоток будет замерзать не смотря на обогрев и тем самым постоянно засоряться, плюсом к этому, вокруг здания деревья, которые тоже будут подвергать лоток засорению. Коллеги, подскажите кто сталкивался с таким водотводом, возможно ли поменять конструктивное решение на обычный лоток, который будет идти вдоль карниза (см. вложение), и насколько поменяется узел крепления стропил к мауэрлату? Так же необходимо предусмотреть облифовку плиткой/клинкером стены под карнизом и верхнего откоса проема.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Detali-vodootvoda-skatnoj-kryshi.jpg
Просмотров: 195
Размер:	42.9 Кб
ID:	165710  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
1.dwg (76.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf combine_25898_923.pdf (1.70 Мб, 78 просмотров)

Просмотров: 5127
 
Непрочитано 21.02.2016, 20:14
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Цитата:
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
Есть вероятность что данный лоток будет замерзать не смотря на обогрев и тем самым постоянно засоряться, плюсом к этому, вокруг здания деревья, которые тоже будут подвергать лоток засорению.
Почему ему с обогревом надо замерзать? Да и разве подвесной лоток не будет также замерзать и засоряться?
Цитата:
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
насколько поменяется узел крепления стропил к мауэрлату?
Практически ни насколько, только кобылки надо будет прибить к стропильным ногам и выпустить наружу. Ну, может, чуть стропила раздвинуть, чтобы стены не резать кобылками.
Вот только, судя по всему, тут хотели применить определенное архитектурное решение - кровлю без свеса, переходящую в стену. Дом будет выглядеть совершенно по-другому.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 20:29
#3
Али 32


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Почему ему с обогревом надо замерзать? Да и разве подвесной лоток не будет также замерзать и засоряться?
Да все верно, засоряться будет и подвесной только его, наверное проще прочистить... По проекту на кровле нет ни каких выходов и дорожек к лотку, что бы к нему подойти...
Просто с такой ситуацией первый раз сталкиваюсь, в основном работал с плоскими, там все просто...
Али 32 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 21:46
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Цитата:
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
По проекту на кровле нет ни каких выходов и дорожек к лотку, что бы к нему подойти...
Лоток у наружной стены, высота меньше 6 м - достаточно поставить стремянку к стене.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 14:56
1 | #5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Тоже думаю, что идея была уйти от свеса кровли. А вот только ли с эстетикой это связано не ясно. Тут реконструкция, надстройка мансарды - высота, наверное, по минимуму, а свес, если его делать, закрывает окна (если они есть в стене), а скворечники над каждым окошком не хотели... А стену сильно задирать может и фундаменты не позволяют?

Если свес кровли делать, то вынос около 600 м от стены, соответственно и вниз свес опустится.

В ж/б лотке интересно как уклон организовать. Стяжкой? Стык с воронкой и трубой водостока как надежно герметизировать, чтобы на стену вода не лилась. Опять же переливы бывают в очень сильные ливни, а фасад защищать надо. Хитрое, конечно, решение. Его прорабатывать и прорабатывать, чтобы работало. Электроподогревом тут не отделаться, мне кажется.

Я бы с Заказчиком еще раз все за и против обсудила
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 13:32
#6
Али 32


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
вот только ли с эстетикой это связано не ясно.
Дело только в эстетике, архитектор уперся рогом и менять конструктив не желает... пока...

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В ж/б лотке интересно как уклон организовать. Стяжкой? Стык с воронкой и трубой водостока как надежно герметизировать, чтобы на стену вода не лилась. Опять же переливы бывают в очень сильные ливни, а фасад защищать надо. Хитрое, конечно, решение.
в лоток по КР заливается с уклоном от центра к воронкам (по углам здания). Насчет герметичности и более углубленной проработки с Вами полностью согласен.
Али 32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 13:37
#7
Али 32


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15


Тут еще один момент появился...
Как организовать примыкание продуха к парапету (брандмауэрной стене)? Есть у кого узлы для наглядности или идеи)))?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (204.4 Кб, 33 просмотров)
Али 32 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 14:53
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Али 32, далеко не у всех есть автокад 2013. У меня, например, только 11-й, так что посмотреть чертеж не могу. А по сути вопросов - для такой конструкции кровли узлы должны быть достаточно подробно разработаны в проекте. Если что неясно, надо требовать у проектировщиков большей детализации (им, вообще-то, за это деньги платят).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 16:28
1 | #9
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Али 32,
Скрытый лоток скатных кровель применяется в зарубежной архитектуре уже некоторое время. Посмотрите в гугле, может что-то покажется интересным.

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 28.02.2016 в 16:57.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 16:40
#10
Али 32


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Али 32, далеко не у всех есть автокад 2013. У меня, например, только 11-й, так что посмотреть чертеж не могу. А по сути вопросов - для такой конструкции кровли узлы должны быть достаточно подробно разработаны в проекте. Если что неясно, надо требовать у проектировщиков большей детализации (им, вообще-то, за это деньги платят).
пересохранил
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (202.0 Кб, 37 просмотров)
Али 32 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 18:05
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,212


Цитата:
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
Как организовать примыкание продуха к парапету (брандмауэрной стене)?
А в чем, собственно, проблема? Обычно в таких ситуациях кровельное покрытие заворачивается на парапет, делают фартуки из оцинковки. Из представленного фрагмента видно, что есть сечение А-А (или должен быть продольный разрез), на котором и должно быть показано подобное примыкание. Я вот только не пойму, на кой надо было делать на плоском участке металлическую кровлю (ее только с вертолета будет видно), функциональнее там сделать рулонную. Разве что рядом есть более высокие здания и тут решили "сделать красиво" жильцам их верхних этажей.

Вообще, таки да, при перехлесте воды через край лотка вся стена будет мокрая, нужна ее гидрозащита.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 11:02
#12
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
в лоток по КР заливается с уклоном от центра к воронкам (по углам здания).
"Очень" технологичное решение, очень. Плоскость ровную вылить не могут, а тут с уклоном процента в два, ну-ну... За рубежом есть прецеденты, и даже удачные, но на удачных объектах культура строительства другая. В нашей стране надо из реалий исходить
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 18:34
#13
Али 32


 
Регистрация: 11.12.2013
Сообщений: 15



Ну что поделать, на то он и архитектор что бы фантазировать. Мы в свою очередь пересогласовываем на водосточную системы польской фирмы galeco stal 2. Если кому интересно позже отпишусь чем дело кончилось
Али 32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Замена конструктивного решения водоотводного лотка на кровле

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена проектного решения beam21 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.07.2013 08:50
Замена материала в мягкой кровле Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 6 09.11.2012 12:54
Выбор рационального варианта конструктивного решения стен BRZ Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2010 15:09
Парапет на плоской кровле (мостики холода, конструкция, решения) Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 14 18.03.2010 13:50