Расчет многослойной перегародки для производственого помещения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет многослойной перегародки для производственого помещения

Расчет многослойной перегародки для производственого помещения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2016, 17:28 #1
Расчет многослойной перегародки для производственого помещения
Tazi
 
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 13

Добрый день!
Есть производственное помещение в котором стоит очень шумное оборудование, сейчас оно переезжает в другое место где под это производство будет построена отдельная комната размером 13 на 4 и высотой 4,7 метра. Для снижения шума хотели применить многослойную перегородку 150 (газобетонные блоки Н+Н Д600) прибить вату (Акустик батс 50) и опять 150 (газобетонные блоки Н+Н Д600), или вариант просто использовать 300 газобетонные блоки Н+Н Д600. Установки стоят на фундаменте и виброставках т.е. вопрос с вибрацией решён. Сроки очень сжатые кто поможет спасибо огромное !!!

Вопрос:
Какая разница в дБ между 150-50-150 и просто перегородкой 300? стоит это того.

Знаю, что согласно СТО НААГ 3.1-2013 расчетный индекс изоляции воздушного шума для кладки на растворе блоков 300мм д600 равен 56дБ

Вложения
Тип файла: pdf многослойная перегародка.pdf (23.9 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 2561
 
Непрочитано 03.03.2016, 11:38
#2
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59936&page=2
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 18:00
#3
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


вот тут про это немного написано
но без мин.ваты
Вложения
Тип файла: pdf шум стены с воздушной прослойкой.pdf (248.2 Кб, 28 просмотров)
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2016, 23:21
#4
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


"Прибивать" акустик баттс не совсем корректно. Она предназначена для установки в металлический каркас.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 10:35
#5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Трудно что либо советовать имея такой минимум информации по поводу источника шума.
Но все таки мне кажется (это только относительно воздушного шума):
1. газобетон, тем более 300, с точки зрения акустики - дрянь. Нужна поверхностная плотность.
2. низкие частоты глушатся массой, высокие минплитой
3. чем больше слоев, тем лучше акустические свойства перегородки.
Попробуйте посчитать по СП. Это не так уж сложно.

газобетон 300 я имею виду плотность материала

Последний раз редактировалось VMT, 06.03.2016 в 10:43. Причина: дополнение
VMT вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2016, 06:49
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


газобетон 300 - это уже какая-то вата из бетона
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет многослойной перегародки для производственого помещения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения fredda Прочее. Архитектура и строительство 9 01.08.2009 19:18
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44