Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали

Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2016, 17:33 #1
Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97

Есть ли какие-нибудь ограничения при принятии сечения марки стали из С345-1 для поясов фермы,а для решетки ферм из марки стали С245. Т.к. если принять сталь и для поясов C245 не проходит: Несущая способность участка стенки пояса на продавливание (вырывание) в месте примыкания левого раскоса по п.Л.2.2, (Л.1), п.Л.2.3, (Л.2) СП.16.13330.2011.
Просмотров: 3112
 
Непрочитано 13.04.2016, 17:53
1 | #2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


так обычно и делают
Опорные раскосы еще С345 возьмите.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:15
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


молодеченскую серию на фермы изучите
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 20:16
#4
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Смотря какие сечения у поясов и у решётки. Если одинаковые - то на производстве обязательно перепутают.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 11:36
#5
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


В СЕРИИ 1.460.3-23.98 сечения элементов пояса и решетки только из стали 09Г2С. Сечения пояса и решетки разные поэтому не перепутают.
Жека ЦПП вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 14:05
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Есть ли какие-нибудь ограничения при принятии сечения марки стали из С345-1 для поясов фермы,а для решетки ферм из марки стали С245.
Посмотрите Серию 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ .
Там пояса и опорные раскосы сделаны из стали С345-3, а средние раскосы и стойки - из стали С255.
И никого это не смущает!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 14:57
#7
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


Все нашел. Всем спасибо
Жека ЦПП вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фермы из гнутосварных профилей из разных марок стали

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42