Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу

Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2016, 09:40 #1
Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Уважаемые форумчане. Посмотрите, пожалуйста, схему. Схема в 21-ом скаде.
Шаг колонн 8м. Главные балки 600х400мм. Перекрытие 250 мм. Поделил на 3 блока.
Почему при одних и тех же данных для блока 2 и 3 при расчете армирования плит перекрытия выходит ошибка с проверкой на поперечную силу. Почему в 1-ом блоке все нормально???
причем даже толщину плиты делаю 1м, все равно ругается ((

И второй вопрос - как замоделить крестовую связь с креплением в центре? поставил узел - он улетает...

и как замоделить столбчатый фундамент на свайном основании? сделать ж.б. плиты и заделать жестко? И можно ли считать отдельно каркас, отдельно фундаменты?
torg_29.rar

__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 29.04.2016 в 10:26.
Просмотров: 1955
 
Непрочитано 29.04.2016, 11:22
#2
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
как замоделить крестовую связь с креплением в центре? поставил узел - он улетает...
Разбить элементы в этом узле

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
и как замоделить столбчатый фундамент на свайном основании? сделать ж.б. плиты и заделать жестко?
Поиск рулит

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
можно ли считать отдельно каркас, отдельно фундаменты?
Если разность осадок меняет усилия в элементах то считая их раздельно надо делать несколько итераций. Проще считать совместно.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2016, 15:36
#3
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Посмотрите, пожалуйста, схему. Схема в 21-ом скаде.
1) Экспресс-контроль сделай для начала. И ошибки оттуда убери.
2) Нормы надежности старые.
3) Разбивку чуть поменяй у треугольников - очень часто острые углы - причина такого. Это зоны в твоей схеме исключительно вокруг колонн. Это делается исключительно ручками. SCAD может много, Но полной автоматизации не может никакая программа по КЭ методу.
- Обратить внимание можно - поменять саму разбивку.
- Поменять на другой тип.
Если всё это не помогло, то скорее так и есть - ошибка.
4) Как итог, арматура то у тебя подобралась, просто не подобралась в некоторых элементах (треугольниках). Считай, что там такие же значения, как и в соседних элементах.
5)
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
причем даже толщину плиты делаю 1м, все равно ругается
А вот это враки - у меня при изменении толщины красные элементы исчезли.
DENver_M7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 09:32
#4
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DENver[M7] Посмотреть сообщение
1) Экспресс-контроль сделай для начала. И ошибки оттуда убери.
2) Нормы надежности старые.
3) Разбивку чуть поменяй у треугольников - очень часто острые углы - причина такого. Это зоны в твоей схеме исключительно вокруг колонн. Это делается исключительно ручками. SCAD может много, Но полной автоматизации не может никакая программа по КЭ методу.
- Обратить внимание можно - поменять саму разбивку.
- Поменять на другой тип.
Если всё это не помогло, то скорее так и есть - ошибка.
4) Как итог, арматура то у тебя подобралась, просто не подобралась в некоторых элементах (треугольниках). Считай, что там такие же значения, как и в соседних элементах.
5)
А вот это враки - у меня при изменении толщины красные элементы исчезли.
Спасибо большое за ответ! Пробую менять углы...
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка с проверкой плиты на поперечную силу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т). Calcifer Лира / Лира-САПР 12 31.01.2014 15:58
Расчет подошвы столбчатого фундамента на поперечную силу. Fellini Основания и фундаменты 16 07.05.2012 08:59
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41