Выбор грунта для опирания сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор грунта для опирания сваи

Выбор грунта для опирания сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2016, 16:45 #1
Выбор грунта для опирания сваи
TsakunovAN
 
Регистрация: 23.10.2014
Сообщений: 1

Добрый день!
Проектируем фундамент под жилой 9-ти этажный дом с несущими кирпичными стенами. Здание имеет подвал глубиной 2.5 м от ур. земли.
Первоначально предполагался фундамент мелкого заложения (ленточный или плита), но после получения отчета о геологии выяснилось, что на глубине до 3-х метров залегают рыхлые пески и специальных испытаний для определения их характеристик геологи не проводили.
В связи с этим рассматриваем вариант свайного ленточного фундамента с монолитным ростверком.
В качестве основания под сваи предполагаем ИГЭ 4 (суглинки полутвердые) или ИГЭ 5а (пески мелкие плотные) (забивные сваи длиной 9 или 12 метров соответственно).
Опасение вызывает слой ИГЭ3Б (пески гравелистые), расположенный на глубине от 3 до 6 метров мощностью от 0,8 до 3,0м с модулем деформации 35 МПа.

Можно ли пройти такой слой забивными сваями? Если опирать сваи на него - то коротковатые сваи получаются.
Или рассмотреть вариант с буронабивными сваями в обсадных трубах? (Пески в основном водонасыщены).

Геология прилагается.

Вложения
Тип файла: pdf геология.pdf (1.14 Мб, 88 просмотров)

Просмотров: 1785
 
Непрочитано 15.06.2016, 08:47
#2
kostia

проектировщик
 
Регистрация: 18.11.2011
Чита
Сообщений: 80


а ГлавСпец по проекту что говорит?
kostia вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 09:45
#3
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


3Б с такими значениями сопротивления по муфте сцепления и под конусом зонда никаким молотом не пройти, да и сами свайщики 100% откажутся в него бить без лидерных скважин.
Забивные с лидерным бурением окажутся дешевле буронабивных. Другое дело - насколько близко расположены здания.

Что в итоге решили по этому объекту?

Последний раз редактировалось Sam, 15.06.2016 в 09:52.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 11:30
#4
fire8881


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14


Вариант с ленточным фундаментом с подошвой на глубине -3.2...-3.5м, наиболее вероятен. В таком случае фундамент опирается на пески гравелистые с модулем деформации 35 МПа.
fire8881 вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 11:43
#5
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


fire8881
Линзы рыхлого песка в пределах сжимаемой толщи могут сильно подпортить ситуацию с неравномерностью осадок.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 14:47
#6
fire8881


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14


Действительно, при беглом просмотре не заметил ИГЭ 3.
fire8881 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор грунта для опирания сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как рассчитать коэффициент уменьшения давления грунта в середине пролета в результате прогиба сваи? Алла_Ш Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 12.11.2015 18:05
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40