Как заармировать лифтовый приямок?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать лифтовый приямок?

Как заармировать лифтовый приямок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2016, 16:09 #1
Как заармировать лифтовый приямок?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.
Вопрос такой. Имеется рассчитанный плитный монолитный фундамент, без учета приямков в расчетной модели. По изополям видно, что на месте приямков вылезают приличные напряжения. Армирование (нижнее) принято фон - 22, и доп. зоны 32. Получается так, что доп. зона попадает на место приямка.

Вопрос, как поступать в таком случае? Главный конструктор говорит забить на это и оборвать доп. зону там где начинается приямок. Меня терзают сомнения. Хотелось бы услышать мнение специалистов..

Последний раз редактировалось Emc, 19.07.2016 в 16:47.
Просмотров: 5446
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:32
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Получается так, что доп. зона попадает на место приямка.
Ну видимо лифты давят в этом месте и грунты достаточно мягкие и сам фундамент, возможно, недостаточно жесткий.

Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Главный конструктор говорит забить на это и оборвать доп. зону там где начинается приямок
Я бы не стал доверять такому главному конструктору.

Для советов нужно больше информации.
 
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:36
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Вопрос такой. Имеется рассчитанный плитный монолитный фундамент, без учета приямков в расчетной модели. По изополям видно, что на месте приямков вылезают приличные напряжения. Армирование (нижнее) принято фон - 32, и доп. зоны 25. Получается так, что доп. зона попадает на место приямка.
расчетная схема есть?
В чем считали?
Кэф. постели задавали согласно геологии?
Толщина плиты?
Защитный слой?
Класс бетона?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 16:41
#4
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
расчетная схема есть?
В чем считали?
Кэф. постели задавали согласно геологии?
Толщина плиты?
Защитный слой?
Класс бетона?
Скад 11.5
Согласно геологии
Плита 1200 мм
40 мм до грани арматуры с каждой стороны (верх-низ)
В30

Самой схемы нет, считал не я. Есть заключение
Emc вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:42
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Плита 1200 мм
это что за нагрузки такие, если фон 32 выдает?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 16:45
#6
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это что за нагрузки такие, если фон 32 выдает?
Высотный жилой дом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Опечатался, 22 фон и 32 доп.зоны.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:57
#7
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Высотный жилой дом.
на плите? и сколько этажей? и какой глубины приямок?
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 16:59
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
на плите?
а что в этом такого?
 
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:00
#9
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а что в этом такого?
я из Питера, на нашем болоте высотные дома на плите - экзотика
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 17:07
#10
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
на плите? и сколько этажей? и какой глубины приямок?
На плите. 21 этаж. 2м приямок.

На самом деле, мне хотелось бы услышать принцип работы такой конструкции. Чтобы можно было сделать вывод для всех подобных ситуаций, вне зависимости от высоты, 8 этажей или 40 этажей..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2016, 17:47
#11
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Устройство и армирование примерно выглядит как на рис. во вложении. (Иногда делают с прямыми стенками а не под 45гр.)
Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
На самом деле, мне хотелось бы услышать принцип работы такой конструкции
Принцип работы будет понятен если перевернуть плиту верх ногами. См. рис. во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФП приямок арм.png
Просмотров: 685
Размер:	13.2 Кб
ID:	173576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФП приямок принцип работы.png
Просмотров: 631
Размер:	36.7 Кб
ID:	173577  
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 23:06
#12
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Устройство и армирование примерно выглядит как на рис. во вложении. (Иногда делают с прямыми стенками а не под 45гр.)

Принцип работы будет понятен если перевернуть плиту верх ногами. См. рис. во вложении.
То что Вы изобразили, я понимаю.
Получается, в таком случае, мы должны армировать приямок такими диаметрами, как если бы его там не было. Верно?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 00:26
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


почему бы ни попросить расчетчика задать в плите в этом месте отверстие?

Последний раз редактировалось mainevent100, 20.07.2016 в 09:10.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 09:25
#14
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему бы ни попросить расчетчика задать в плите в этом месте отверстие?
Попросить его нет возможности..

Т.е. лифтовые приямки рассматривать как отверстие в фундаментной плите, правильно я понимаю?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 11:27
#15
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение

Т.е. лифтовые приямки рассматривать как отверстие в фундаментной плите, правильно я понимаю?
я бы смоделил плиту как в посте 11 показано, а не просто вырезал в плите отверстие
583012 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2016, 12:52
#16
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Т.е. лифтовые приямки рассматривать как отверстие в фундаментной плите, правильно я понимаю?
Вполне возможно. Если фунд. плита будет заармирована на отверстие в этом месте, то приямок можно армировать конструктивно.

Если отверстие не задано в расчетной схеме:
1. если в этом месте эпюра моментов "гладкая" без скачков, то вырезанную арматуру нужно доложить у краев приямка (если доп. d32 реально требуется в этом месте)
2. если в этом месте скачки моментов, то желательно моделировать или приямок, или отверстие
non-live вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заармировать лифтовый приямок?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли лифтовый хол являться тамбур-шлюзом в лестнице типа Н3? Tandr Архитектура 24 18.10.2017 07:16
Как расширить существующий монолитный ж/б приямок? Ведмер_Взоров Железобетонные конструкции 1 09.06.2015 17:06
Лифтовый холл на пути эвакуации SeregaNSK Архитектура 1 17.03.2014 18:17
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) HG Архитектура 3 15.04.2008 12:11
Заармировать на поперечку по клеенке с ЛирАрм. Sleekka Расчетные программы 7 11.04.2006 11:13