Ну видимо лифты давят в этом месте и грунты достаточно мягкие и сам фундамент, возможно, недостаточно жесткий.
Цитата:
Для советов нужно больше информации. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024
|
Цитата:
В чем считали? Кэф. постели задавали согласно геологии? Толщина плиты? Защитный слой? Класс бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Устройство и армирование примерно выглядит как на рис. во вложении. (Иногда делают с прямыми стенками а не под 45гр.)
Принцип работы будет понятен если перевернуть плиту верх ногами. См. рис. во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Получается, в таком случае, мы должны армировать приямок такими диаметрами, как если бы его там не было. Верно? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Если отверстие не задано в расчетной схеме: 1. если в этом месте эпюра моментов "гладкая" без скачков, то вырезанную арматуру нужно доложить у краев приямка (если доп. d32 реально требуется в этом месте) 2. если в этом месте скачки моментов, то желательно моделировать или приямок, или отверстие |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли лифтовый хол являться тамбур-шлюзом в лестнице типа Н3? | Tandr | Архитектура | 24 | 18.10.2017 07:16 |
Как расширить существующий монолитный ж/б приямок? | Ведмер_Взоров | Железобетонные конструкции | 1 | 09.06.2015 17:06 |
Лифтовый холл на пути эвакуации | SeregaNSK | Архитектура | 1 | 17.03.2014 18:17 |
Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота) | HG | Архитектура | 3 | 15.04.2008 12:11 |
Заармировать на поперечку по клеенке с ЛирАрм. | Sleekka | Расчетные программы | 7 | 11.04.2006 11:13 |