Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?

Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2016, 15:55 #1
Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите? См. вложение. Разве можно качественно заполнить бетоном полость под упор? Как проверить прочность такой "лунки" на поперечную силу?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0027-sel.png
Просмотров: 151
Размер:	9.4 Кб
ID:	179518  

Просмотров: 1908
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:12
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1) Сам почему-то со шпорами ни разу не имел дела и могу сейчас наврать.
2) Много слышал о том, что предварительно заполняется лунка, потом пихается колонна, потом выверка, потом подливка, потом ещё подливка.
Не уверен, что это оптимальное решение, но, видимо, самое простое.
3) Лунка под шпору заполняется мелкозернистым бетоном или ц.п.р.
Для качественного заполнения и контроля в опорной плите предусматриваются отверстия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:27
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Разве можно качественно заполнить бетоном полость под упор? Как проверить прочность такой "лунки" на поперечную силу?
запросто. Насыпаешь бетон в лунку, потом плюхаешь туда колонну.
Заполняется лунка очень качественно, даже с уплотнением, можно сказать

Что имеется ввиду под "прочностью лунки"? Для меня такая формулировка звучит как "прочность дырки от бублика на растяжение"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:36
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


eilukha, это европейская фишка, что типа этого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 143
Размер:	269.5 Кб
ID:	179525  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:44
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вован, этой фишке уже очень дохрена годов. Я лично наблюдал за монтажом таких колонн еще в 2005 году.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:45
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
типа этого
- это уже актуализация от Катюшина . Там фундамент неограничен в стороны. А если размеры ограничены, то как проверить? В оригинале расчёт этой европейской фишки где можно посмотреть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:55
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я лично наблюдал за монтажом таких колонн еще в 2005 году.
ну дык и гейропейцы уже давно к нам залазят со своими каркасами.
eilukha, а что ты проверять надумал? Не вырвет ли кусок бетона армированного из столбчатого фундамента?
Ну так и проверь по методике расчета шпор.

----- добавлено через 35 сек. -----
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:56
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


вован, это вполне рабочее решение при больших поперечках
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 17:13
#9
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В оригинале расчёт этой европейской фишки где можно посмотреть?
В оригинале, у них же...

Отчет расчета отфонарного узла со ссылками на нормативы, если указан просто пункт или таблица, то имеется в виду EN_1993-1-8-2005.
Файл что то не хочет грузиться, положил сюда https://drive.google.com/open?id=0B3...mZDN3JWMzhROW8

Последний раз редактировалось G-E-K, 22.11.2016 в 17:37.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 17:22
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В оригинале расчёт этой европейской фишки где можно посмотреть?
считай как стакан сборного под жб колонну при М=0
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 18:53
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
вован, это вполне рабочее решение при больших поперечках
Так я и не спорю, сам разок использовал подобное решение.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 19:12
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
- "нет доступа" пишет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:56
1 | #13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


во, загрузилось
Вложения
Тип файла: doc Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.doc (499.0 Кб, 27 просмотров)
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 20:09
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


eilukha, у тебя что там 200т поперечки? Ну что станет с твоим армированным фундаментом?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 05:26
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сколько бы ни было, оценить прочность как-то надо.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как монтировать колонну с противосдиговым упором на плите?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. Алексеич Конструкции зданий и сооружений 10 15.03.2015 19:35
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24