Цитата:
Сообщение от ENnot
п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это...Трубопровод 6х2нж. Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.
|
ГОСТ 32569-2013 - Трубопроводы технологические стальные.
А у Вас точно технологический трубопровод на промышленном предприятии, а не газоснабжение кафешки? Уж больно похоже. При этом СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" говорит не так категорично:
Цитата:
5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м.
Газопроводы низкого и среднего давления могут прокладываться также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и пересекать оконные проемы производственных зданий и котельных, заполненные стеклоблоками.
|
Вся беда в том, что у Вас газопровод
высокого давления - 10 бар (1 МПа).
Было бы хотя бы 3 бар (0,3 МПа), т.е. среднее давление - соответствовало бы второму абзацу.