Армирование ростверка.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка.

Армирование ростверка.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2007, 10:58 #1
Армирование ростверка.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Господа,есть ростверк.Примерные размеры 1500х1500х500.Бетон В20.Подскажите пожалуйста приблизительное армирование
Просмотров: 8622
 
Непрочитано 12.12.2007, 11:13
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А что мешает его посчитать?

Приблизительно можно сказать одно - арматура там должна быть!
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 11:25
#3
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А что мешает его посчитать?

Приблизительно можно сказать одно - арматура там должна быть!
Дык если бы я умел посчитать,я бы не спрашивал.Просто думал практикующий конструктор скажет сходу .....кг/м3
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 11:28
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Andr65,
Цитата:
скажет сходу .....кг/м3
Ага - мелко нашинковать, бланшировать и мешать в миксере до однородной массы
Писец..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 11:35
#5
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Ага - мелко нашинковать, бланшировать и мешать в миксере до однородной массы
Писец..
Да понятно,что расчёт всё равно нужен,но сейчас,для грубого просчёта сметы можно прикинуть???Я насчитал 150 кг на куб. 16 А00С. Нормально?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 11:43
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Уважаемый... там очень много чего от чего зависит, начните с нагрузки, потом как этот ростверк стоит, на чем... что над ним, чего он вообще таких размеров? схемку накидайте... Ростверки они разные бывают по разному работают... слишком много всяких ньюансов. Вы уж не поленитесь все объяснить людям тогда сердобольные зубры вам и прикинут на глазок... но в любом случае чтобы строить нужно делать расчеты...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 11:58
#7
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Уважаемый... там очень много чего от чего зависит, начните с нагрузки, потом как этот ростверк стоит, на чем... что над ним, чего он вообще таких размеров? схемку накидайте... Ростверки они разные бывают по разному работают... слишком много всяких ньюансов. Вы уж не поленитесь все объяснить людям тогда сердобольные зубры вам и прикинут на глазок... но в любом случае чтобы строить нужно делать расчеты...
Ребята,мне всего лишь нужно было услышать,что цифра 150 кг не является нереальной.Ответ я уже получил.Спаибо тем,кто не успел.Тему можно закрыть.
З.Ы.А считать конечно же будем, но позже...
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 12:02
#8
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Да понятно,что расчёт всё равно нужен,но сейчас,для грубого просчёта сметы можно прикинуть???Я насчитал 150 кг на куб. 16 А00С. Нормально?
в сметных нормах есть приблизительные (укрупненные) показатели расхода арматуры на куб бетона для различных конструкций. пытайте сметчиков
лин вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 12:03
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Объясняю еще раз. Быть может там вообще не надо арматуры, а быть может ваш ростверк надо делать из металла а не из бетона. Никаких ответов вы не получили (по крайней мере здесь)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 12:18
#10
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Никаких ответов вы не получили (по крайней мере здесь)
А я и не говорю,что здесь!
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 13:05
#11
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


А чё такое "150 кг на куб. 16 А00С"? Архитектор, давай просвещай.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 13:16
#12
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Судя по размерам ростверка нагрузка небольшая, и скорее всего будет по минимальному проценту армирования (d12) Две сетки дадут 45 кг на весь ростверк. Максимум 16 (тогда 80 кг) голову даю больше небудет
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 13:23
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


to lexsboss
Зря ты так с ней... с головой.
А если это колонна и опирается на 4 сваи, под продавливанием тоже не глядя подпишешся?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 13:54
#14
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А чё такое "150 кг на куб. 16 А00С"?
Сорри.Это очепятка.Читай 16 А500С
Andr65 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 13:55
#15
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
А если это колонна и опирается на 4 сваи, под продавливанием тоже не глядя подпишешся?
Именно так и есть!!! Только нагрузка не очень большая.Но с геологиеей беда...
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2007, 14:44
#16
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот человек... А с этой инфы нельзя было начать что ли? все молчу молчу...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2007, 09:14
#17
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Господа,есть ростверк.Примерные размеры 1500х1500х500.Бетон В20.Подскажите пожалуйста приблизительное армирование
d32 с шагом 100. Век воли невидать! http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15093
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 18:58
#18
comotl


 
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 4


господа!нужно реальное мнение.здесь самый реальный форум.помогите будтье добры.вопрос вот в чем,начал строить дом.залил фундамент.(я понимаю что вопро надо было задавать до заливки)вобщем не смог пробурить 5 свай,напоролся на старый фундамент(на чертеже сваи выделены)рядом тоже не получается.вобщем заармировал ростверк 2 швеллерами спаренными и арматурой как показано на рисунке с опиранием на головы свай 2-15;2-4;8-и где должна быть 11приварился к швеллеру,а от 18 до 9 проектный каркас.выдержит ли ростверк нагрузки от дома?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-71_1.jpg
Просмотров: 176
Размер:	40.6 Кб
ID:	45882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-71_f1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	24.8 Кб
ID:	45883  
Вложения
Тип файла: rar Копия ниже нуля.rar (139.6 Кб, 119 просмотров)
comotl вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 19:56
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


comotl
маразм крепчает
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 08:19
#20
comotl


 
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 4


это всё?
comotl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ростверка.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19