Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?

Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2020, 23:07 #1
Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?
kalinka-malinka
 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25

Во всех сериях написано про то что на опоре верх балок должен быть развязан. А для чего это нужно?
Если несложно тыкнете , где бы это разъяснялось.
Имеется обычный шарнирный узел, и так повезло что нет на нем профнастила, и зацепиться некуда чтоб развязать.
И балка высокая высотой 1000мм. Её и подбирали , чтоб проходила без раскреплений.
А что сделать с опорой? Просто шарнирный узел с опиранием на колонну сверху, балка приходит только одна.
Ну может же быть такая конструкция : две колонны с жестким защемлением и сверху на них шарнирно опирается балка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 411
Размер:	122.9 Кб
ID:	230201  

Просмотров: 3927
 
Непрочитано 17.09.2020, 07:57
1 | #2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


СП 16.13330.2017 раздел 8.4.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 08:22
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
Во всех сериях написано про то что на опоре верх балок должен быть развязан. А для чего это нужно?
Чтобы не скувыркнулось. Т.е. если не закрепить опорное сечение от поворота, то получится вертел. И какая может быть устойчивость у вертеля? Правильно, никакая.
Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
Ну может же быть такая конструкция : две колонны с жестким защемлением и сверху на них шарнирно опирается балка?
Да сплошь и рядом именно такое...
"Развязать" (что за слово??? шнур от ботинка што ле?) верхний пояс на опоре требуют для неповорачиваемости опорного сечения балки вокруг оси балки. Значит, это "развязывание" (что за слово??? развязывание войны что ле?) можно обеспечить любыми доступными путями, лишь бы балка не вращалась как вертел.
Обычно просто хорошенько прикрепляют нижний пояс к опоре - не так как в серии нарисовно - болты болтающиеся...а плотненько. Т.е. опорное ребро не торчит вниз, и остается внутри двутавра, в виде двухстороннего ребра.
И т.д. Есть много способов закрепить конец балки от верчения вокруг продольной оси балки...в т.ч. путем устройства спецнадколонника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 09:29
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы не скувыркнулось.
Тема раскрыта не полностью. Где практические выкладки, ссылки на МКЭ?
Почему "развязан" а не "завязан", или "обвязан"? Чувствуешь разницу?
Надо доработать!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2020, 10:01
#5
kalinka-malinka


 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 раздел 8.4.
А на какую-нибудь книжку не направите, чтоб это понять с картинами и объяснением?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы не скувыркнулось. Т.е. если не закрепить опорное сечение от поворота, то получится вертел. И какая может быть устойчивость у вертеля? Правильно, никакая.
Да сплошь и рядом именно такое...
"Развязать" (что за слово??? шнур от ботинка што ле?) верхний пояс на опоре требуют для неповорачиваемости опорного сечения балки вокруг оси балки. Значит, это "развязывание" (что за слово??? развязывание войны что ле?) можно обеспечить любыми доступными путями, лишь бы балка не вращалась как вертел.
Обычно просто хорошенько прикрепляют нижний пояс к опоре - не так как в серии нарисовно - болты болтающиеся...а плотненько. Т.е. опорное ребро не торчит вниз, и остается внутри двутавра, в виде двухстороннего ребра.
И т.д. Есть много способов закрепить конец балки от верчения вокруг продольной оси балки...в т.ч. путем устройства спецнадколонника.
Но если без торчащего ребра, шарнир уже будет не сильно чистый. И втой же серии, даже когда нет этого опорного ребра, первым пунктом написано развязать верхний пояс.
kalinka-malinka вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 14:15
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: А я предупреждал, что тема не раскрыта.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 16:45
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
...Но если без торчащего ребра, шарнир уже будет не сильно чистый. И втой же серии, даже когда нет этого опорного ребра, первым пунктом написано развязать верхний пояс.
Ну и? Вы хотите чтобы я разработал конкретный узел, Вам угодный как по шарнирности (могу шарикоподшебнег вставить даже), так и по "развязанности" именно верхнего пояса.
Вам что надо-то: понять смысл? Так вроде же поняли...или таки не поняли?
или Вам надо расчертить узел в рабочке?
Цитата:
чтоб это понять с картинами
Что именно "это"? Что при изгибе верхняя полка сжимается и как сжатый стержень пытается выгнуться вбок, т.е. крутит балку от изгиба, Вы не в курсе? Тогда Вам в начала сопромата, а не в рабочее конструирование. Изучайте потерю плоской формы изгиба двутавровых (и не только) балок...
Вы сами не можете что ли просто нарисовать такой узел, штоп и в плоскости балки шарнирно было, и из плоскости нешарнирно было?
Хотите я Вам нарисую? Дайте сечения, усилия...
В чем именно Ваши затруднения? Не понимаете, почему балку на опоре от вращения надо удерживать? Или понимаете, но затрудняетесь реализовать на чертеже?
Бахил:
Цитата:
А я предупреждал, что тема не раскрыта
Да уж, не пронесло...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 18:24
#8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что именно "это"? Что при изгибе верхняя полка сжимается и как сжатый стержень пытается выгнуться вбок, т.е. крутит балку от изгиба, Вы не в курсе?
На шарнирной опоре? Серьёзно?)))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2020, 19:40
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
На шарнирной опоре? Серьёзно?)))

Молодо-о-о-ой человек...
Сжатая полка выгибается.
Сжатая полка в пролете оказывается смещенной от прямой линии.
Нагрузка на полке тоже.
Что произойдет? Правильно.
Поэтому что? Правильно.
Offtop: Это самое доступное.
Кстати - а если нешарнирная опора - то что?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 01:57
#10
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Ильнур, я конечно дико извиняюсь, что влажу не в свое дело, а оприрание не сверху, а сбоку, как на узле 7, 8 из той же серии подойдет? вроде и от поворота балка закреплена и шарнирность соблюдаеться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 212
Размер:	31.2 Кб
ID:	230245  
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 05:41
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Ильнур, я конечно дико извиняюсь, что влажу не в свое дело, а оприрание не сверху, а сбоку, как на узле 7, 8 из той же серии подойдет? вроде и от поворота балка закреплена и шарнирность соблюдаеться?
Подойдут любые вменяемые узлы. В т.ч. этот узел - правда появится эксцентреситет относительно оси колонны. Что есть мягко говоря неумно - имеется же прямая возможность поставить мощную балку прямо на оголовок колонны. Это - первично. А крепление от "вращения" - вторично - "вращающий" момент невелик.
Невелик - допустим балка 9 м имеет возможность (каким-то образом) выгнуться вбок на 20 мм., допустим нагрузка 10 т/м. Грубо 1/3 нагрузки - 30 т - давят мимо, итого момент 30тс*0,02=0,6 тс*м. Что вызовет на одном болте на опоре усилие например 0,6тс*м/0,2м=1,2 тс, где 0,2м - плечо от болта до центра опрокидывания. Что вполне по силам для болта М20, который не был особо загружен. Но надо обеспечить плотность затяжки. Если же этот же момент удерживать на уровне ВП балки высотой 1м, то удерживающая сила 0,6 т - это болт М8. Т.е. порядок усилий небольшой, и не нужно лоб расшибать. А просто подзакрепить чуть-чуть и узбагоидься...
Вот ряд различных узлов, в которых вАпрос неопрокидывания балок на опоре решен самыми смешными способами.
Надо проще...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Б.png
Просмотров: 221
Размер:	49.8 Кб
ID:	230247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Ю.png
Просмотров: 226
Размер:	71.2 Кб
ID:	230248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Ф.png
Просмотров: 227
Размер:	25.8 Кб
ID:	230249  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел Х.png
Просмотров: 222
Размер:	21.0 Кб
ID:	230250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 215
Размер:	15.9 Кб
ID:	230251  

__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 07:47
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
А на какую-нибудь книжку не направите, чтоб это понять с картинами и объяснением?
https://dwg.ru/dnl/4435
https://dwg.ru/dnl/6510
https://dwg.ru/lib/2368
а также Муханов, Мандриков, Стрелецкий, Беленя и др.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 09:45
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

Молодо-о-о-ой человек...
Сжатая полка выгибается.
Сжатая полка в пролете оказывается смещенной от прямой линии.
Нагрузка на полке тоже.
Что произойдет? Правильно.
Поэтому что? Правильно.
Offtop: Это самое доступное.
Кстати - а если нешарнирная опора - то что?
Это всё здорово, но почему-то вместо того, чтобы избавляться от причины (закреплять сжатую полку в пролёте) мы боремся со следствием (пытаемся закрепить от смещения полку на опоре). И опять же, если идти от обратного то закреплением сжатой полки на опоре мы не избавимся от выгиба этой полки в пролёте. Так же? Это всё конечно философия, но подобрав нужные сечения основной балки у нас не должно возникать никаких выгибов балки на опоре, тогда напрашивается вопрос - зачем эти танцы с бубном вокруг закрепления верхнего пояса опорного узла, если балка никуда не выгибается в пролёте (или выгибается в пределах нормы)?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 12:07
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
... пытаемся закрепить от смещения полку на опоре...
Не от смещения, а от вращения. И не мы, а серия. И это - заданное граничное условие в расчетах на устойчивость ПФИ. Требование это в серии слегка по-своему озвучили, но принципиально это можно понять.
Ты давай не фантазируй, а закрепи, как велит серия, раз берешь из серии.
А лучше токА подсмотри и сконструируй свой, современный, свежий. Эксперт все равно задолбает, если не в настроении, что серийный, что свой - лучше уж умирать с музыкой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 11:33
#15
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это всё здорово, но почему-то вместо того, чтобы избавляться от причины (закреплять сжатую полку в пролёте) мы боремся со следствием (пытаемся закрепить от смещения полку на опоре).
Мысленно представьте путь сил от горизонтального связевого блока к вертикальному (и в конце на фундамент естественно). Далее заметите, что между горизонтальными и вертикальными связями будет механизм в виде незакрепленной балки высотой в метр. Толкаем диск покрытия в горизонтальном направлении либо прикладываем нагрузку к балкам с эксцентриситетом и балки заваливаются поскольку не закреплены. При высоте в метр можно поставить между балками в связевом блоке решетчатую распорку, работая как диск, она не будет давать заваливаться последним (при наличии погонов и распорок, если развязывайте верхнюю полку от фи балочного).
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 13:12
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
фи балочного
А фи балочное то за что?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 13:47
#17
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А фи балочное то за что?
Да за компанию)
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 14:00
#18
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А я предупреждал, что тема не раскрыта.
У девушки, может, спросить больше не у кого, кроме как на сайте, а вы прикалываетесь над ней
(мне тож смешно немного или печально, сам пока не определился)
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2020, 15:07
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
У девушки, может, спросить больше не у кого, кроме как на сайте, а вы прикалываетесь над ней
Ну так давно ответили:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чтобы не скувыркнулось.
Вполне достаточно одной этой фразы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего должен быть развязан верх балок на опоре?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как должен быть укомплектован ПК в спецификации Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 1 09.04.2020 22:15
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2012 14:17
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48