Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Рабочую арматуру по торцам плит надо анкеровать и конструктивно и по расчёту.
Пятна армирования надо перекрывать арматурой с учётом длины анкеровки + 500 мм (через год 400 мм, через 2 - 200 мм). И тут внезапно выяснилось что для скада и, возможно, Лиры ещё надо сгущать сетку у АЖТ плита-колонна минимум до кэ 200 мм, а лучше 100 мм.