Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?

Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2022, 07:45 #1
Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?
viktor19781978
 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4

Здравствуте . Подскажите , какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная) плита перекрытия 140 мм 3x6 м ? Дом панельный, серии П-46 1974 года постройки . Плита под ванной .

Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:26.
Просмотров: 7720
 
Непрочитано 06.11.2022, 09:45
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Здравствуйте. Величина нагрузки зависит от количества арматуры в плите.
Стандартные плиты (пустотные) чаще всего предполагают нагрузку 800 кг/м2, бывает 600 кг/м2. Плиты в панельном доме 74 года вполне могут быть под нагрузку 450 кг/м2, тогда 450*3*6=8,1 тонны. В эту нагрузку включена конструкция пола (стяжка, плитка), вес перегородок, нагрузка от мебели и людей.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 12:09
#3
viktor19781978


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4


Насколько я понял , бывают и 300 кг.м2. Думал, может кто знаком с данной серией и точно знает. Была сантехкабина с бетонным поддоном и стенами-потолком с шифером и деревом. Снес ее и сделал перегородки из пеноблоков 7.5 см . еще штукатурка и керемогранит планирую Чугунную ванну заменю на акриловую .. Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь , не много ли ?
viktor19781978 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 13:34
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Сделайте облегченную стяжку, полимер-цементную, например.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 14:07
#5
viktor19781978


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4


Наверное , так и сделаю. Нашел облегченные составы . В два раза вес стяжки уменьшится . Учитывая , что был бетонный поддон сантиметров 8 , стены из шифера и потолок тоже что-то весили . То с учетом облегченной стяжки и ванны , вес должен быть на уровне старой кабины , а может и меньше.

Последний раз редактировалось viktor19781978, 06.11.2022 в 15:27.
viktor19781978 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:03
#6
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Плиты в панельном доме 74 года вполне могут быть под нагрузку 450 кг/м2, тогда 450*3*6=8,1 тонны.
Слушайте, Вы понимаете, что делаете? Ни каких соредоточенных 8.1 тонн !!!!!!!
Наверное очень сильны в 3D моделировании?!
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:11
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


crossing, без паники ))) я где-то писал про сосредоточенную??!!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:14
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я где-то писал про сосредоточенную??!!
Вы, что? Вы формулу написали, которая выводит сосредоточенную.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:20
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы формулу написали, которая выводит сосредоточенную.
не сосредоточенную, а суммарный вес.

Цитата:
Сообщение от viktor19781978 Посмотреть сообщение
Нашел облегченные составы . В два раза вес стяжки уменьшится . Учитывая , что был бетонный поддон сантиметров 8 , стены из шифера и потолок тоже что-то весили . То с учетом облегченной стяжки и ванны , вес должен быть на уровне старой кабины , а может и меньше.
еще перегородки+отделка
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:26
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не сосредоточенную, а суммарный вес.
Вы понимаете, что в случае веса плиты 3 тонны идут обратно к 450кг/м^2?
Если указана НАГРУЗКА на плиту на квадрат - значит именно с этой нагрузкой идёт сравнение. И ни как иначе.
Характер нагрузки, в данном случае, является определяющим. В колонне сосредоточенная однозначно определяется.
Для балки тоже два характера нагружения, но распределённая линейная. И там ни как нельзя сказать, что вес балка несёт q•L. q и q•L - разные вещи.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2022, 19:36
#11
viktor19781978


 
Регистрация: 06.11.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не сосредоточенную, а суммарный вес.


еще перегородки+отделка
около 2 т на 5 кв получается с отделкой , стяжкой , ванной с водой и перегородками . одна перегородка процентов на 10 на другой плите . Старая сантехкабина с бетонным поддоном и стенами из шифера, чугунной ванной , но без штукатурки и плитки примерно столько же весила . Еще кухня на этой плите, но там намного меньше нагрузка. только стяжка, холодильник и мебель, ну и мелкая бытовая
viktor19781978 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:43
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы понимаете, что в случае веса плиты 3 тонны идут обратно к 450кг/м^2?
Если указана НАГРУЗКА на плиту на квадрат - значит именно с этой нагрузкой идёт сравнение. И ни как иначе.
я понимаю что арифметика выше - не про сосредоточенную.
если речь про нагрузку на 1м2 то речь может идти только про эквивалентную, к которой приведены все действующие усилия, включая и сосредоточенные нагрузки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 19:58
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
то речь может идти только про эквивалентную, к которой приведены все действующие усилия, включая и сосредоточенные нагрузки.
Ну разумеется. Но только это сочетание уже.
Вот у меня сейчас не просто распределённая, а ещё и подвижная сосредоточенная. Вот где гемор. Там линиии влияния.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2022, 20:36
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы формулу написали, которая выводит сосредоточенную.
похоже, Вам эта формула не знакома ))
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
ещё и подвижная сосредоточенная
с простым бы сначала разобраться
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 07:11
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от viktor19781978 Посмотреть сообщение
... Если делать стяжку 6 см получается около 2000 т на 5 кв м. Сомневаюсь, не много ли ?
Да, 2000 т на 5 кв м - это несколько сомнительно.
Насчет сосредоточеных/распределенных - не все сосредоточенные подразумеваются приложенными в точку с площадью 0.
Например вес челика во 100 кг прилагается к полу в виде "следа" 100х100 мм. И т.д.
8,1 тонна с поста 2 - какраз сосредоточенная на "следе" с площадью всей ванной. Интуитивно понятно же, что эти 8,1 не для введения в "силовые" расчетные формулы, а ответ на вопрос "какие нагрузки выдержит ..плита .. 3x6 м". Как бы ответ "выдержит 8,1 т". То, что она распределена на 3х6м, козе понятно. Так ведь?

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 07:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 13:13
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
800 кг/м2, 600 кг/м2, 450 кг/м2
Важная хитрость в том, что иногда эти цифры включают собственный вес, а иногда не включают. И докопаться до сути бывает тяжело.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 16:31
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Для обычной ванной с 4 ножками стяжка из бетона В10 армирование сетками 4 мм Вр500 или ВрI(по старому, в общем обычная кладочная сетка) ячейка 100 мм сверху и снизу с большим запасом. Защитный слой бетона 25 мм сверху и снизу.
Класс бетона В10 это примерно марка М150. Можете сделать М100 из ц.п.р., будет то же.
Под стяжкой сейчас принято делать в квартирах плавающий пол.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 22:15
#18
ВродеКакАрхитектор


 
Регистрация: 28.11.2011
Сообщений: 4


Позвоните в МНИИТЭП, спросите или запишитесь на консультацию. Более точной и развернутой информации по панелям кроме как там вам не найти(
ВродеКакАрхитектор вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 10:05
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от ВродеКакАрхитектор Посмотреть сообщение
Позвоните в МНИИТЭП...
Offtop: .. а так же в МАГАТЭ, в ООН, в ОБСЕ, в ЕАЭС и на всякий случай папе римскому. В МНИИТЭП есть услуга "Перепанировка", все сделают. Но за плату.
Плиты сплошные плоские, бетон В22,5. Арматуру не знаю, но в домах серий П44 и т.д. применяется плита перекрытия полнотелая 140мм. Из письма по запросу к проектному институту МНИИТЭП вес на плиту перекрытия не должен превышать 170кг/м2 (20кг покрытие пола, 150кг люди, мебель и т.д.).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез.png
Просмотров: 412
Размер:	194.0 Кб
ID:	251609  

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 11:00.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нагрузки выдержит сплошная (безпустотная)плита перекрытия 140 мм 3x6 м ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? AX91 Обследование зданий и сооружений 2 17.02.2019 23:30
Заделали проем в монолитном перекрытии.. какие нагрузки выдержит? domikk Железобетонные конструкции 39 20.01.2019 22:54
Выдержит ли металлопрофиль такие нагрузки? remenikomer Машиностроение 26 16.07.2018 20:54
Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования Барбара Конструкции зданий и сооружений 8 29.01.2010 10:14