Как правильно создать расчетную схему на модульное здание.
Регистрация: 07.12.2020
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1924
|
|
||||
Проверку прочности при подъеме здания на стропах надо делать?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А оно не пройдёт. Развалится при монтаже. Связей то нет.
Limonad_85, эти модульные контейнеры совсем не так делают. В гугле туча примеров, посмотрите...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Позвольте ! Это высокопрочный картон !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
У нас как-то по модульному зданию экспертиза захотела расчеты посмотреть. Завод-производитель даже не понял, чего от него хотят. К нам от завода приехал конструктор, который расчетами не занимался в принципе, мы с ним поговорить не смогли, как землянин с марсианином. Единственное, что удалось выяснить, что такие домики "бульдозер своротить не может, не то, что какой-то ветер". А если чисто каркас брать, то там даже узлы - это какие-то шарниры на соплях, каркас без панелей ничего не держит. А по прочности панелей и крепежу никаких сведений - ни норм, ни испытаний. Сделать "какие-нибудь расчеты" заставили меня. Экспертизу прошли на дурачка, с идиотскими расчетами, которые к схеме здания точно не относятся. А как это посчитать правильно - я до сих пор не знаю. Наверное, так же, как раскрепление прогонов сендвичами, пальцево-потолочным методом. Либо какие старые пособия искать надо, вдруг что-то такое выпускали. Тут же все на прочности и надежности крепежа держится, да на устойчивости панелей с гофром/упругим основанием.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Считал много этих модульков от разных изготовителей, не помню, чтобы учитывался сэндвич, как жесткостной элемент. У них было достаточно жесткости элементов каркасов и укосины тоже имелись. Сомнительные в жесткостном отношении конструкции не попадались.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Правильный метод зависит от конструкций. И от целей расчета.
В простейшем случае - поставить связи по X,Y в узлах по верху, чтобы убрать моменты из колонн. Можно задавать профлист и крепеж - тогда пойдут всякие спецэффекты с неравномерными усилиями в крепеже, как в старой теме: Беспрогонное покрытие по фермам: плюсы и минусы. Смотреть мои посты, схемы с профлистом - тогда часть моментов вернется в колонны: будет и некоторый изгиб, и некоторое кручение. Можно смятие крепежа учесть - тогда нелинейный расчет понадобится. Можно крутящие усилия от неравномерных усилий в нелинейном крепеже учитывать - тогда каркас надо оболочками моделировать, для учета стесненного кручения. Можно учесть, что крутящиеся стойки будут упираться в профлист - тогда можно уменьшить кручение в стойках за счет появления "Qfic" в профлисте. И т.д., и т.п. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Как правильно задать расчетную схему металлической фермы? | pacanchik | Металлические конструкции | 24 | 22.03.2019 13:37 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Включать ли подкосы в расчетную схему? | hawlet | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2012 16:38 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |