Закладная деталь в колонне для передачи большой опорной реакции балки
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
||
Просмотров: 3848
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Делаете две пластины, соединяете их толстой арматурой, провариваеваемой сквозь пластины, считаете арматуру на срез, бетон под арматурой в районе главной пластины на смятие. Если смотреть на приведенный узел, то вместо хилой задней пластинки сделать полноценную ответную.
P.S. Прикинуть можно в "Арбат - закладные" Последний раз редактировалось Komplanar, 27.05.2023 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Думал об этом (кажется, могут быть проблемы с отметкой столика, все-таки бетонные работы, проще и точней потом варить). И о варианте опорный столик полностью завести в тело колонны (решит проблему Q, но создаст сложности с опалубкой).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот я и не хотел бы воспринимать поперечку арматурой закладной детали. Слишком абстрактный расчёт. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
-1.400 выпуск 0 подтверждает ваши сомнения, там максимум 30 т допустимой нагрузки, и как то слабо верится классом бетона поднять ее до 80 тонн. Да и еще есть сомнения что устройство расчетных сварных швов крепления столика к ЗД произойдет без последствий для бетона под ЗД.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Опорный столик надо варить с большей точностью уже посте обетонирования колонны с закладной деталью.
Предлагаю выполнить побольше косых анкеров про запас. В связи с инновациями нового пособия по закладным деталям, где вся нагрузка передаётся на первый ряд анкеров. Что невозможно сконструировать и спроектировать. И придётся делать как всегда, но уже на свой страх и риск. А значит с запасом 3 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465
|
Есть ли смысл предусмотреть рабочий шов колонны в уровне верха закладной для лучшего контроля ее положения и контроля заполнения бетоном пространства под горизонтальной пластиной, передающей Q?
Или рабочий шов в этом месте будет минусом? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Ухудшит.
Ещё колонну проверь. Мало ли с балки продольная сила придёт. У меня как-то растяжение приходило.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Он не поможет как видится. У вас же закладная будет закреплена, ее кувалдой не сдвинешь, тут смотри не смотри, уже поздно после заливки бетона)) А вибратор спокойно "поболтается" рядом с упором, там же места достаточно
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,354
|
Велика нагрузка. 6 рожковой явно не отделаетесь. На 8 рожков минимум, и то диаметр будет 20-25 мм. Делайте закладную двустороннюю, чтобы с выколом не заморачиваться. Стержни вваривайте в раззенкованное отверстие. Ну и толщину плиты берите соответствующую. Действующий момент - пара сил, ставьте рожки так, чтобы эти силы центрировались по оси рожек. Возможно еще противосдвиговые упоры придется добавить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 914
|
Серия 1.400-15 изучена?
А Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций https://dwg.ru/dnl/11350? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Разрешите поинтересоваться, почему отказались от монолитной короткой консоли в колонне?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Я бы принял опирание балки на столик через торцевое ребро, уменьшив плечо с 15 до 2-3 см.
Может и не сколет, но согласен с тем, что упор лучше разместить в пределах пластины. А лучше - несколько упоров по высоте, например из арматуры. Бетон обжат пластиной, что повышает сопротивление упоров смятию. НМВ несущая способность упоров на смятие и бетонных шпонок на срез в нормах сильно занижена. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.05.2023 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 373
|
Здравствуйте.Ваша закладная не выдержит указанные нагрузки, даже без уточнения габаритов это утверждаю. Мы проводили расчет и испытания закладной на нагрузку чуть более 30т (точнее не помню) она примерно как у вас получилась. Ребро от среза, правда, ставится не снизу, а где-то внутри, там и швы должны срез держать, с краю не получится без полного провара. Момент был только от эксцентриситета, как и вас, если я правильно вычисления понимаю ваши. Вы даже момент свой возьмите, разложить на плечо и посмотрите, выдерживает ли ваши верхние 2 стержня, их приварка к пластине
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Если собрать в кучку все советы выше и сделать толсто, широко и много, то зд выдержит 130 тс.
Но что будет с колонной от пары сил, которой в мкэ нет - вопрос. Хорошо бы её отдельно проверить в отдельном мкэ. Ведь в схеме балка - стержень с шарниром без момента... Или в схему пару сил или момент задать... Думаю, что колонна выдержит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закладная деталь может ли являться шарниром? | bau88 | Железобетонные конструкции | 16 | 30.06.2020 23:51 |
Установка узла фасонка на колонне и опорной плите | Valera81 | Advance Steel | 0 | 11.05.2019 15:48 |
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 4 | 19.01.2019 13:55 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |