Как запроектировать пирог основания под фундамент
Jeffrey
 
Регистрация: 01.07.2023
Сообщений: 1

Здравствуйте уважаемые проектировщики ! Есть монолитный жб фундамент под ГТД с компрессором т.е. есть динамика, вес фундамента будет около 350 т плюс вес самого ГТД с компрессором около 70 т, грунты мерзлые, есть 3 вопроса:
1. Самый главный, есть аналог нашей же конторы, чертеж прилагаю, в пироге основания смущает прослойка песка в 200 мм между подбетонкой и экстролом, вопрос нужен ли там песок и можно ли так проектировать ?
2. Делал 2 расчета статический и динамический, сваи задавал стержнями из 325 трубы, на конце связь конечной жесткости в 2000 т/м, вопрос нужно либо для определения НС сваи умножать на кэф гамма cs с СП 26 с п 5.4.2. и сравнивать полученное значение с нагрузкой, полученной при статическом расчете или нужно отталкиваться от нагрузки на сваю полученной из динамического расчета без гамма cs
3. Как вы считаете как нужно рассчитывать этот фундамент: - исключительно как свайный, как КСП с коэффициентами постели и трением по грунту, либо без коэффициентов постели но с трением по грунту, трение если что рассчитывал по
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=viQZpLBUmC4В моих расчетах в постпроцессорах скада нагрузка на сваю максимальная: 25 т - модель без трения и без кэф постели, 22 т - с трением но без КП, 10 т - модель с трением и КП. Сваи расставлены на расстоянии в среднем 1500 мм друг от друга, общая площадь фундамента около 60 м2, стоит на 34 сваях

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент под ГТД с компрессором.png
Просмотров: 154
Размер:	54.0 Кб
ID:	257016  

Просмотров: 1304
 
Непрочитано 03.07.2023, 09:28
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


С какой целью устраиваете две подготовки - песчаную и бетонную? Чем это обоснованно?

Что останется от гидроизоляции из битумной мастики после устройства армирования плиты? Подрядчик будет требовать дополнительную защиту в виде мембраны плантер или бетона, будьте уверены.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2023, 10:25
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


По п.1 возможно песок является демпфером при динамических нагрузках. Надо по искать схемы реализации.
Для сейсмики закладывал подушки с чередованием слоев: песок/щебень для относительно легких сооружений, что бы их не протрясло сильно и не кувыркнуло))).
На сайте, в библиотеке есть руководство. Может поможет если у Вас его нет.
https://dwg.ru/dnl/10021
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2023, 05:19
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Цитата:
Сообщение от Jeffrey Посмотреть сообщение
1. Самый главный, есть аналог нашей же конторы, чертеж прилагаю, в пироге основания смущает прослойка песка в 200 мм между подбетонкой и экстролом, вопрос нужен ли там песок и можно ли так проектировать ?
Не берите аналог, проектируйте сами, будете понимать что для чего. Думаю песчанная подушка заложена в соответствии с п. 6.3.10 СП 25. А нужны ли такие длинные ваи как у вас? По СП 25 закладывали или опять по примеру?

Цитата:
Сообщение от Jeffrey Посмотреть сообщение
2. Делал 2 расчета статический и динамический, сваи задавал стержнями из 325 трубы, на конце связь конечной жесткости в 2000 т/м, вопрос нужно либо для определения НС сваи умножать на кэф гамма cs с СП 26 с п 5.4.2. и сравнивать полученное значение с нагрузкой, полученной при статическом расчете или нужно отталкиваться от нагрузки на сваю полученной из динамического расчета без гамма cs
А по какому СП вы проектировали в "статической" постановке? По сп 26 гамма cs применяется к несущей способности грунтов при любом расчете. Почему 2000 т/м?
Зачем в 2х постановках считаете? Вам динамическая нужна, если хотите резонанс посмотреть, действие на соседние. Думаю, тут не та задача.

Цитата:
Сообщение от Jeffrey Посмотреть сообщение
3. Как вы считаете как нужно рассчитывать этот фундамент: - исключительно как свайный, как КСП с коэффициентами постели и трением по грунту, либо без коэффициентов постели но с трением по грунту, трение если что рассчитывал по
Как вы хотите учитывать пенополистирол в составе КСП? В общем то на вечно мерзлых грунтах коэффициент упругости откуда брать будете (тут если знаете откуда - укажите, я просто не занимался этим, не знаю)? Считайте чисто свайным, конечно.
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2023, 15:49
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Вроде бы на турбины в вмг были отдельные советские нормы какого-то ведомства ? Или путаю ?

В нормах этого нет. Но надо ли учитывать растепление вмг за счёт диссипации энергии ?
Всё-таки тут машина быстрая и мощная... Или у вас второй принцип оттаивание ?

Наверное, можно сделать и чисто формально...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.07.2023 в 16:31.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать пирог основания под фундамент

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ Asja_77 Основания и фундаменты 1 07.05.2021 16:51
Как запроектировать фундамент под РВС Nuf-Nuf Основания и фундаменты 1 13.10.2020 11:00
Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания? Truboklad SCAD 8 08.05.2020 14:33
Расчет фундаментов (основания) от ветровой и снеговой нагрузок ALEXPRO Основания и фундаменты 98 13.12.2019 14:31
Просадка основания под фундамент бункера дробильно-сортировочной фабрики Ievlev Основания и фундаменты 4 29.05.2014 09:58