| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно выполнить сваи длинной более 28 метров (33+).
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 2056
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Эта идея называется мировой опыт))). Сборная ж.б. свая в илах? Вы представляете ее сечение на таких глубинах от продольного изгиба? Правда зависит от нагрузок. Можете заказать на ЖБИ по Вашим чертежам. Сделают, что угодно.
Есть еще сваи круглого сечения с полостью до ф800мм. Но у нас это редкость, не видел к сожалению. ----- добавлено через ~8 мин. ----- https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44420 В Москве. На Нагатинской пойме били сваи под 2 жилых дома длиной 36м. 3 секции свай. На остальных 28метров. Но там не сплошь илы, а прослои с чередованием нормальных напластований, относительно слабых. Конструкция и стыки свай проектировались индивидуально, но с применением типовухи. ГК СУ-155. Они могли все и у них было все: от крупного завода ЖБИ до захудалого копра))). БНС в этой конторе были не в почете))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Приходилось делать трехсоставные сваи длиной 30+ метров со сварным стыком на основе стандартной серии 1.011.1-10 Выпуск 8. Делали чертежи, заказывали на завод, проблем не было. Но у нас были плотные грунты вверху с подработкой (старые горные выработки) внизу.
По материалу в илах стандартные сечения ж/б свай не пройдут, будет огромная расчетная длина. И стык в иле не очень хорошо, хоть он и считается жестким. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 50
|
Если труба то у возникает несколько вопросов. По расчету проходит труба 426 (не мало ли?). Есть ли какие нибудь требования к диаметру трубы и ее конструированию, ну или где посмотреть нормативку? Также припуск на коррозию (вода морская) где посмотреть??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Выложите геологию (разрез+таблица грунтов), вам тогда сразу дадут намного больше конструктивных предложений. Хотя бы понять - свая прорезает до каких-то хороших грунтов или это "висячая" свая?
P.S. Если грунты действительно столь плохи, то, ИМХО, понадобятся ещё "наклонные" сваи. Иначе всё здание может уехать вбок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
К Вам тоже много вопросов. Проектирование напрямую связано с технологией. С наскоку нажимая на мышь такой объект не возьмешь.
Вообще под что это, если не секрет. По РС будка какая то. Частокол из свай это по классике: 3-4D. Может так не стоит. А сделать сечение побольше и шаг свай еще больше с более массивным ростверком по высоте. Т.к. в таких грунтах стоит бить с применением кондуктора. В илах молот или что там будет заталкивать с полпинка и возможны отклонения во все стороны. Т.е. одна труба уйдет по вертикали влево, вторая вправо и там будет такой лесоповал, что впору вытягивать вибропогружателем и заново заталкивать. Внизу естественно будет нормально по мощи работать. Наклонные сваи в составе от горизонтальных нагрузок? Сейсмика есть или нет? Вообще у моря везде сейсмика. Это если Вы это построите, а у всего хозяйства будет такая зыбкость и будет шатать от любого толчка или воздействия. Конструкция трубы не проблема. Надо будет стыки нарисовать с накладками. Конструкция нижнего конца скорей всего разделывать и организовывать острие. Либо отдельно варить башмак-острие и приваривать. Оставлять не заглушенным? Не знаю, тут думать надо. Антикор-покрытие. См.фото вверху - беленьким. Там где нарезка метража. В зоне переменного уровня наверное? Значит и в илах надо. Армирование и бетонирование уже мелочи. Скорость коррозии металла в зоне переменного уровня в условиях морской воды ~0.2мм/год. Толщина стенки трубы не менее 12мм. Для начала... Интересно конечно. Конкретикой у нас владеет Сергей Юрьевич. За "бутылку" естественно. Он такими вещами занимается. Извини С.Ю., что сдал тебя))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А вот шовная или бесшовная труба, вопрос уже расчетный? Конечно лучше шовная, (путаю вечно), она дешевле .
И лучше иметь кран большой. На площадке сварил плеть в 33м поднял и забил. Варить в вертикали морока, да и долго. Цитата:
Конкретика это номера пунктов в СП и т.п. Эти пункты узнаю или вспоминаю, только когда проектировать начинаю))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2023 в 17:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 50
|
Сейсмика есть. Обьект включает в себя много позиций. Эстакады, насосные, вспомогательные сооружения. На это сооружение конкретно + взрыв 50 КПа (внутри оборудование управления). Расчет пока примерный т. к. ничего пока не получается. Сваи планировали оставлять не заглушенными. Наклонные сваи не планировали пока что.
Не маловат ли диаметр 426 при длине 33 м. (ГИП трубы большего диаметра не хочет) Так же возник вопрос. При расчете сваи по прочности материала, сваю рассматривали как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии L1=L0+2/альфа (п.7.1.8 СП 24.13330.2021). L1=4.5 м. Учитывая жесткую заделку головы сваи в ростверк, Можно ли принять расчетную длину Lf=L1=4.5 м |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
В данном случае я бы рассмотрел указания п. 7.1.8 дополнительно как для буроинъекционных.
Усилия в свае нужно определять по расчету на совместное действие горизонтальной силы и момент. Неужели не проходит без свай? У вас до илов 4м относительно нормальных грунтов, само здание как жесткий штамп по сути. Если в сваях будет проблема с горизонтальной силой от взрыва - можно сделать изолирующую щебеночную подушку между сваями и зданием, как делают в сейсмике. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Нет. Условная жесткая заделка не должна быть в иле.
Считайте что l0 - включает высоту илистых грунтов, а от их подошвы уже добавляйте 2/альфа. Это и будет расчетная длина (судя по разрезу 20+ метров). Последний раз редактировалось Alkor527, 07.07.2023 в 07:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Посоветуйте литературу по устройству свай из металлических труб. |
|||
![]() |
|
||||
ИМХО. В такой геологии нет никакой условной заделки... Так как всякие условные заделки определяются для "однородных" (или монотонно улучшающих свои свойства с глубиной) грунтов. В ситуации, когда сверху 5 метров нормального грунта, потом 20 метров жижи, а потом снова нормальный грунт никакие "приведенные K" уже не катят. Самый честный способ (в пределах норм) это моделировать каждый слой грунта (через 25 см) условной пружинкой, и вот сваю подкрепленную такими пружинками уже исследовать на прочность и устойчивость
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Так будет менее надежно, т.к. ил и верхние слои внесут свою лепту в н.с., а в итоге лет через ...цать все просядет и домик уедет. Нужно все что выше подошвы ила полностью из работы исключать. |
|||
![]() |
|
||||
Ну дык сделайте в иле пружинки и поделите их жесткость на коэфф спокойного сна. Всяко это честней чем взятая с потолка условная заделка.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен проект ангара шириной 18 метров, длинной 18-20 метров | Patriot27 | Поиск исполнителей | 0 | 06.07.2023 08:33 |
Нужно ли армирование бетонного кольца диаметром 25-30 метров ? | atmchik | Железобетонные конструкции | 42 | 11.12.2020 11:28 |
Как подобрать сталь для металлической сваи? | ЛИЛИПУТ | Основания и фундаменты | 5 | 03.10.2016 06:35 |
До каких пределов нужно разбивать плиту в Scad на более мелкие элементы | vlasctelin | SCAD | 12 | 29.10.2013 09:52 |
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? | ermakov | Основания и фундаменты | 19 | 17.08.2012 18:02 |