Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?

Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2023, 08:30 #1
Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251

Здравствуйте!

Фундаменты для ж/б клюшек подбираются, как я понимаю, по 1.812.1-8.93, а бетонная подготовка просчитывается по ВСН 10-91.

Но область применения 1.812.1-8.93 - - IL<0,5.

А у меня суглинок мягкопластичный IL=0,66.

Помогите, что делать?
Просмотров: 840
 
Непрочитано 11.07.2023, 08:51
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


По СП22 нельзя проверить? (Там значительный распор, возможно, придется изменить фундамент).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 09:13
1 | 1 #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Сваи или замена грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 09:20
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
замена грунта
По какому пункту норм тогда проверка, какая толщина замены?

Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 09:45.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 09:21
#5
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По СП22 нельзя проверить? (Там значительный распор, возможно, придется изменить фундамент).
ingt, Сами фундаменты подбираются по серии, а подбетонку уже можно просчитать по СП. Но дело в том, что по серии сами фундаменты невозможно подобрать. А других серий нет.
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 09:31
1 | 1 #6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
ingt, Сами фундаменты подбираются по серии, а подбетонку уже можно просчитать по СП.
Результаты проверки тела фундаментов вряд ли должны меняться от геологии. Думаю, основание и наклонную подбетонку надо в первую очередь проверить. Ограничение IL<0,5 надо изучить, вряд ли оно несущественно.
Полистайте.

Последний раз редактировалось ingt, 11.07.2023 в 09:49.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 10:13
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251




ingt, большое спасибо! Но это почти то же, что в ВСН 10-91. По этим формулам я просчитаю подбетонку. На на вопрос экспертизы, откуда я взял размеры самих фундаментов (над подбетонкой) я не смогу ответить.
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 10:15
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Проверки прочности и трещиностойкости фундамента дайте им и все.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 10:23
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Тогда наймите экспертов по фундаментам арок в мягкопластичных суглинках.

Горизонтальный условный фундамент как фундамент, вертикальную стенку по сп 43, Сп 101 и т.д. Плюс глубинные срезы по ломанным и цилиндру.
Горизонтальный коэф постели из сп 24.
2 модели арки - на коэф. постели и на объемниках.

Чтобы не рожать нир предлагаю сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 13:02
#10
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251


Tyhig, тоже считаю, что проще свайный фундамент дать. Спасибо за ответы!
liik вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 13:18
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
тоже считаю, что проще свайный фундамент дать
Возможно, но грунты с IL больше 0,6 сваю не держат под пятой, может затратно получится.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 13:19
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Я так понимаю, там основная проблема - распор в фундаменте от рамы. И пластичный грунт не может принять распор. А сваи смогут?
Может ещё рассмотреть вариант продольной балки-затяжки, которая свяжет два противоположных фундамента?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2023, 14:17
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Хочу в студенты. И чтоб Фахверк знал больше меня. Раньше было лучше. Эх...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подобрать фундамент для трехшарнирных ж/б рам, если мягкопластичный грунт?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас? Назар konstr. Основания и фундаменты 12 23.12.2012 22:57
Можно ли заливать ж/б монолитный фундамент в грунт без опалубки? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 25 02.06.2012 21:05
Помогите подобрать фундамент для металлической мачты Юлия Бек Металлические конструкции 11 12.08.2011 19:56
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51