| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Слои основания под плитный фундамент при высоком угв.
промышл проектант
Изовсехщелей
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 323
|
||
Просмотров: 2316
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
э... по сравнению с чем поднимет?
Цитата:
А геотекстиль то в вашей конструкции тогда зачем? |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- По сравнению с щебеночной подушкой. Дренаж поможет, вероятно, если есть куда сливать. При высоком уровне угв, он получается в уровне угв и лежит. Т.е. его работоспособность под вопросом. Геотекстиль чтоб щебень в песок не провалился при укатке и дальнейшей жизни подушки Последний раз редактировалось Diman111, 23.07.2023 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
С чего это щебень в песок провалиться? Вот в мягкопластичный суглинок, легко затянет. Вы почитайте чего нибудь про обратные фильтры из щебня, камня. Как там укладывают слои в зависимости от крупности материала. Выложили чего нибудь из геологического отчета, если он есть конечно. Физ-мех свойства в цифрах понятно, там все обычно, но может там есть геоморфологическое описание участка работ. С чего такие скачки УГВ? Затопляемая пойма или низкая долина в холмах? Отсюда можно будет понять, что там нужно. А что значит уровень планировки в уровень УГВ? Это значит ходить по воде в период паводка? Или предполагается отсыпка участка на какую то высоту.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
если речь по капиллярный подъем влаги - то разница между песком и щебнем не велика. Но щебень лучше конечно
Цитата:
Вы сами и ответили на свой вопрос |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Участок стоит за дамбой. Ранее заливной в паводок. Теперь дамба держит разлив, однако никто не отменял угв, который в разлив поднимается. Старожилы говорят лет 10 назад вода поднялассь до плинировки. В низинных местах каждый год утки до июня плавают. У меня часть повыше на метр тех мест, однако по весне вода на метр ниже планировки поднимается. Т.е.с учетом 10 летней истории, может подняться и до планировки. Планирую пока вынутый плодор слой отсыать песком, далее 150 щебя и плиту. В дальнейшем на 200 подять участок. Геотекстиль между песком и щебнем. Или втрамбовать в песок, однако катка то нет, а ручной трамбовкой вопрос с его уплотнением. В общем вопрос в том, из чего оптимальнее собрать слои основания плиты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А Вы понимаете, что в любой момент дамбу может прорвать и Ваш дом просто снесет потоком воды? Дамба фильтрует воду. Систематического дренажа в теле дамбы нет. Насосной дренажной станции тоже нет. Территория ниже нее, где Ваш участок, не поднята. По всем признакам дамба отсыпанная на пески сильно фильтрует и в любой момент ее размоет. Строить там это риск. Каждую весну показывают шоу по ТВ, как плывут по реке дома. Такое может и с Вами произойти.
Если деваться не куда и очень хочется там строить, не пробовали рассмотреть другой вариант фундамента под дом. Например сваи. Если дом деревянный, то можно выполнить винтовые сваи из стальной трубы. В ваших условиях, пески, они бы подошли хорошо. Поднять дом по выше уровня земли. Например на 500-700мм. С землей: копать, отсыпать, трамбовать возится не придется. Поверхностный фундамент в таких условиях это не правильно. Зима у Вас серьезная или так себе? Грунт сильно промерзает? А потом Вы не правильно подходите к стр-ву дома. Любой нужный инструмент, в т.ч. бензиновые трамбовки можно взять в аренду. Конечно были бы деньги. Ну и вообще самому серьезный дом строить - жизни не хватит))). Надо же и на работу, как то ходить, за деньгами например))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323
|
Дом газобетон. По поводу смоет паводком. Ну значит смоет.
Свайный вариант рассматриваю, однако на круг он чуть дороже плиты, при условии, что плита на песчаном основани. Свайный вариант манит отсутствием морозного пучения, ( расчетная глубина 1.7 метра и грунт морозно пунистый) т.к. ростверк на сваяях висит и зазор выбран пенопластом(не пеноплексгм). Однако работы растянуты. Сначала сваи потом росверк, потом засыпкая потом полы. Со сборными плитами в полах сильно дороже. Потому монолитная плита в качестве ундамента основной более универсальный вариант. Сомнения в слоях. Можно ли уйти от щебня? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У Вас он не просто пучинистый, а сильно или чрезмерно пучинистый.
Посмотрите: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Уйти от щебня может быть и можно, но все равно в подошве должен быть в виде подготовки грубый материал. Например ПГС. И слои надо укатывать и трамбовать. А с этим у Вас проблемы?))). Если применять щебень, перед тем как отсыпать его на песок вместо геотекстиля положите геосетку. Это лучше. Фильтрация воды будет происходить без проблем, в то же время будет стабилизация слоев. Со сваями не так? Ну хозяин барин. Только что бы потом больно не было за потраченные деньги в такой природной ситуации))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Да конечно все официально))). Катались по трассе от Иркутска до Тайшета по делам насущным, командировочным. Там все городки и поселки вдоль рек, в речных долинах. В тайге жить как то не очень. А реки и речки там с гор. Берегов нет вообще. Вода течет с поверхностью земли, практически в уровень. Скорости приличные. Заехали в Култук и подивились. У нас такого не увидишь. Можно ночью в темень пойти пешком и бултых - перепутать воду с асфальтом. И вот как долбанул паводок в 19 кажется год. И весь колхоз поплыл... А куда людей девать. Кто то уехал, а для остальных дамбы насыпали. До сих пор риски. Народ упоротый, тут деды жили))). И наверное опять плит поналяпали. Лучше бы из бетона понтоны отливали в основании))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
понтоны?) из лёгонького бетона тогда...
не нравится мне ушп, цоколь всё-равно захочется поднять, пол, а тогда накой плита? Сваи забивные - просто и недорого. Еще бы били до отказа а не до отметки, ну да можно просто больше их забить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
ТС пока не догадыватся))). А вот когда вода выступит у отмостки, что шаг влево, что вправо - по самые не балуйся))), только в сапогах.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Остальное комментировать не буду, нормы не разрешают размещать жилые помещения ниже уровня подтопления без особых мероприятий, которых тут не будет по определению. А вот это повальное заблуждение "Подготовку заменяет аля плантер" я бы прокомментировал. Плантер и подобная хрень - это не гидроизоляция от слова вообще - это ее защита. Если вы устраиваете по нему фундамент, то потрудитесь обеспечить 70 мм защитного слоя для арматуры + высоту профиля выступа у плантера, а потом подумать как защитить от образования трещин толстый нижний слой, где бетон и так всегда плохой. Кстати, формально, и качественная гидроизоляция без бетонной подготовки тут вас не спасет (хотя какая она качественная без подготовки и защиты).
Вообще удивляюсь насколько маркетологам удалось задурить строителям голову, что они везде пихают этот плантер. Согласования с ним шлют просто потоком, мы "шлем" их с их идеями обратным. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания? | Truboklad | SCAD | 8 | 08.05.2020 14:33 |
Как правильно рассчитать ленточный фундамент с помощью упругого основания в Robot??? | melkiadez | Robot | 5 | 05.11.2016 05:04 |
Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса? | Валерка | Металлические конструкции | 15 | 11.04.2014 07:45 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
Плитный фундамент или свайное поле? | Bestoloch | Основания и фундаменты | 21 | 29.05.2012 13:12 |