Можно использовать просечно-вытяжной лист в качестве покрытия входной площадки в здание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно использовать просечно-вытяжной лист в качестве покрытия входной площадки в здание

Можно использовать просечно-вытяжной лист в качестве покрытия входной площадки в здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2023, 11:26 #1
Можно использовать просечно-вытяжной лист в качестве покрытия входной площадки в здание
sasha-m89s
 
Регистрация: 10.11.2021
Сообщений: 20

Здравствуйте. Проектируется входная площадка в здание больницы, которая будет использоваться для транспортировки больных на каталках. К площадке примыкает пандус с покрытием из просечно-вытяжного листа и лестница.
Подскажите пожалуйста допустимо ли покрытие самой площадки перед входом также выполнить из просечно-вытяжного листа?
В каком нормативе вообще оговариваются требования к покрытию входных групп?
Просмотров: 1453
 
Непрочитано 20.10.2023, 13:26
1 | #2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Делал входную группу больницы с пандусом с покрытием ПВЛ-506х1000х2500. Нормально. Фундаменты- винтовые сваи СВС.
Бетонные крыльца утраиваемые отдельно от фундаментов здания или пристраиваемые к зданию - на практике всегда трещины или перекосы.

Последний раз редактировалось Shar, 21.10.2023 в 08:12.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2023, 14:34
#3
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 294


Для мест с проходимостью прессованный настил наверно будет предпочтительнее.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2023, 15:29
1 | 2 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,726


Женщины на каблуках очень обрадуются таким площадкам, да. Как и люди с костылями и тросточками. Ещё обрадуются ПВЛ резиновые колесики каталок, которые будут "махриться" на таких поверхностях.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2023, 16:00
1 | 1 #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
щё обрадуются ПВЛ резиновые колесики каталок
А также лежащие на них люди с сердечным приступом. У каталок амортизаторов нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2023, 16:40
| 1 #6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проектируется входная площадка в здание больницы, которая будет использоваться для транспортировки больных на каталках. К площадке примыкает пандус с покрытием из просечно-вытяжного листа и лестница.
Подскажите пожалуйста допустимо ли покрытие самой площадки перед входом также выполнить из просечно-вытяжного листа?
В каком нормативе вообще оговариваются требования к покрытию входных групп?
СП 59.13330.2020:
Цитата:
5.1.17 Поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований 5.1.11.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать металлические решетки. Размеры ячеек должны соответствовать требованиям 5.1.18. При этом конструкция пандуса должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг/м с прогибом не более 5 мм.
При применении для пандусов металлических решеток из просечно-вытяжного листа допускается максимальный размер ячеек в направлении движения - 20 мм. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделена цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
...
5.1.18 ...
Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.
Думаю, покрытие входной площадки должно иметь такие же параметры, как и покрытие пандуса около неё.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно использовать просечно-вытяжной лист в качестве покрытия входной площадки в здание

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37