Имеет ли смысл делать ленточный фундамент, под колонны одноэтажного промздания?
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 1409
|
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Цитата:
![]() Я бы свалил с такой работы - тут уже на этапе согласования весь оленизм заказчика вылез. Последний раз редактировалось Бам, 20.11.2023 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
Строитель "грамотный". У него же гонорар от объемов земляных, опалубочных и бетонных работ. Старая песня.
К сожалению, никак. Десятитонник 24 метра пролетом, на высоте 12 метров - это в первом приближении двухветвевые колонны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Здание получается высотой от 14м, не знаю, реально ли производятся ли трубы от 450мм.. Осторожно поинтересуйтесь у Заказчика - какое сечение трубы под колонны он видит - возможно 80х4 - тогда лучше сваливать |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Ленточные фундаменты ммогут быть целесообразными для особых грунтовых условий, непример карстах, подработке.
Колонны можно попробовать принять двухветвевыми из прямоугольных труб может 350*150*6..10 или 400*200*6...10. УТБ катает трубы до 500*500, что для колон сплошного сечения при такой высоте, для рамной схемы явно недостаточно, для связевой - возможно пройдет Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.11.2023 в 17:22. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Имеет смысл делать оптимальные фундаменты. Дальше вопрос квалификации.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте.
Вы для начала определите какая схема каркаса у Вас будет (сразу сам и отвечу, скорее всего рамно-связевая). При рамно-связевой, у Вас должен быть жесткий узел - скорее всего в стыке с фундаментом (по классике, особенно если двухветвевые колонны примете). Соответственно, Вам надо будет лентой воспринимать моменты. Отсюда - лента будет широкой и дорогой. Ну а так выше Вам подсказали - фундамент бывает оптимальный и нет (не берем, конечно, аварийный). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
Нужно разбираться! Взять опытного строителя, заказчика с деньгами, листок бумаги и карандаш и совместно все обсудить...
Можно и ленточный сделать, все зависит от вышележащих стен и предназначения здания (м.б. типа нужна подпорная стенка). А в местах установки колонн сделать уширения - так раньше делали фундаменты под кирпичные стены с пилястрами, на которые потом монтировали подкрановые балки. Думаю можно двухветвевые колонны и из труб запроектировать, почему нет? Вон на Выксе новые цеха (фермы и двухветвевые колонны) запроектированы из круглых труб, которые они сами и катают.... Программа и человек их подберет по расчету. Лишь бы эти трубы наши заводы катали, а то сортамент есть - а профилей в продаже нет! |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Причём не менее метра толщиной.
----- добавлено через ~1 мин. ----- К бабке не ходи - клиент всегда прав! ----- добавлено через ~4 мин. ----- И на фига что-то объяснять? Ну хочет ленты - пусть будут ленты. Главное, чтобы все хотелки были в договоре прописаны.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Заказчик с опытным строителем, похоже, изобретатели-рационализаторы, вроде тех, что на видео:
https://youtu.be/p8y72fHlOLY |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
В чем смысл шурфа, фундамент сплошная плита 1,5 м? | serega123494 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 05.11.2019 13:35 |
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? | PimAnton | Основания и фундаменты | 8 | 17.06.2016 11:36 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |