Всем добрый вечер.
Прошу не кидать тапками, речь про ЛСТК.
Имеется здание по типу деревянного каркасника, только из металлических профилей.
Сигма профили вставляются в швеллерообразные профили, полки крепятся на саморезы.
Нижний профиль крепится к фундаменту на распорные анкера с шайбой увеличенного диаметра.
Пример во вложении, чтобы было понятнее.
Ввиду достаточно большой высоты и того, что каркас по сути связевой с шарнирным опиранием и стен на фундамент, и ферм на стены, в торцах, в связевых стойках возникают достаточно большие отрывающие усилия (доходят до 2 - 3т.)
Вопрос - как посчитать, какую нагрузку воспримет этот узел без дополнительного усиления. Конкретно интересует место сопряжения анкера и нижнего профиля (толщина профиля - 1,5-2мм), боюсь тонкий металл порвется.
Всем заранее спасибо за уделенное внимание.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 112
Размер:	10.2 Кб
ID:	261556  

Просмотров: 1109
 
Непрочитано 13.02.2024, 21:19
#2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
как посчитать, какую нагрузку воспримет этот узел
В СП 266 260 есть проверка самореза на продирание профнастила его шляпкой. Примите в этой проверке толщину профнастила равной толщине вашего гнутика.

Последний раз редактировалось ingt, 14.02.2024 в 09:08.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2024, 23:34
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Потому что связевые блоки надо делать в середине каркаса.
Как можно подумать, что это выдержит 3 тонны на отрыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2024, 07:25
#4
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Стены не обшиваются профлистом? но для связевых вещей делают просто специальные усилители - как на отрыв так и на сдвиг
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2024, 08:54
#5
S10963


 
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 266 есть проверка самореза на продирание профнастила его шляпкой. Примите в этой проверке толщину профнастила равной толщине вашего гнутика.
Да, видела это формулу, по ней довольно хорошая несущая способность получается, 1170кг для одного анкера.
Коэффициент альфа верно брать как для дюбелей? И правильно ли я подставляю вместо d - диаметр увеличенной шайбы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Потому что связевые блоки надо делать в середине каркаса.
Как можно подумать, что это выдержит 3 тонны на отрыв ?
Вопрос не в том, что должен выдержать именно 3т. Вопрос в том, сколько может выдержать.
Стены хоть с шагом 6м поставь, всё равно в связевых стойках будет отрыв, меньший или больший.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Стены не обшиваются профлистом? но для связевых вещей делают просто специальные усилители - как на отрыв так и на сдвиг
Нет, в этом случае не обшиваются.
Да, про усилители понятно. Хочется знать, начиная с какого усилия их делать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет.JPG
Просмотров: 40
Размер:	52.6 Кб
ID:	261557  

Последний раз редактировалось S10963, 14.02.2024 в 09:00.
S10963 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2024, 09:19
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от S10963 Посмотреть сообщение
Коэффициент альфа верно брать как для дюбелей? И правильно ли я подставляю вместо d - диаметр увеличенной шайбы?
См. последние изменения, там поменялась формула вроде бы.
Кроме того, есть проект пересмотра этого СП от 2023 года.
Надо везде посмотреть. Я сравнивал прочность на сдвиг (смятие) по СП 260 и по СП 16, разница в разы (в СП 260 больше). Откуда такая разница непонятно.

Последний раз редактировалось ingt, 14.02.2024 в 09:25.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление ЛСТК к фундаменту. отрывающие усилия.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛСТК: как рассчитать термопанель на теплоустойчивость и теплопроводность? Энигма Архитектура 7 14.11.2015 13:49
Крепление стоек шумозащитных экранов к фундаменту dttr2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.11.2013 12:35
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Усилия в элементах (оболочках), примыкающих к фундаменту, для его расчета. hraryr Лира / Лира-САПР 1 11.09.2011 17:22