Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний

Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2024, 15:13 #1
Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний
Кирилл52
 
Регистрация: 03.04.2024
Сообщений: 2

Доброго времени суток.
п. 6.7 ГОСТа 5686-2020 гласит: "При проведении испытаний в зимних условиях (кроме случаев, когда испытание динамической нагрузкой проводят для определения возможности погружения сваи в этих условиях) грунт в месте испытания оттаивают на всю глубину его промерзания в зоне 1 м от грани сваи при ее испытании осевой нагрузкой, а при испытании горизонтальной нагрузкой — в зоне трех диаметров или трех наибольших размеров поперечного сечения сваи, но не менее 2 м. Грунт поддерживают в талом состоянии до окончания испытаний."
Сваи металлические, полые с заполнением ЦПС. Наружная гидроизоляция ИЗОЛЭП mastic. Температура от -16 до -55 градусов (испытания проводили до -30)

Вопрос, кто-нибудь избегал прогревания грунта по требованию ГОСТа легально, т.е. на что ссылались чтобы данные работы не производить?
Просмотров: 784
 
Непрочитано 03.04.2024, 20:15
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Если при эксплуатации исключена возможность оттаивания, то зачем выполнять п. 6.7 ?
Работа ради работы?

Если при эксплуатации есть возможность промерзания-оттаивания, то ждите мир, труд, май. Или лето.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кирилл52 Посмотреть сообщение
Наружная гидроизоляция ИЗОЛЭП mastic.
Прям вот гидроизоляция? Сваи из б/у труб с дырами?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 07:57
#3
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


1. не понятно зачем избегать оттаивания? или объект в зоне вечной мерзлоты?
2. длина свай какая? на глубине ниже сезонного промерзания всегда "+". оттаивать обычно требуется только верх
3. на хрена гидроизоляция для металлических свай?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2024, 08:03
#4
Кирилл52


 
Регистрация: 03.04.2024
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
1. не понятно зачем избегать оттаивания? или объект в зоне вечной мерзлоты?
2. длина свай какая? на глубине ниже сезонного промерзания всегда "+". оттаивать обычно требуется только верх
3. на хрена гидроизоляция для металлических свай?
1. Нет, ВМГ отсутствуют. Избегать оттаивания по причине того, что глубина сезонного промерзания 2,3м и прогревать такую толщу экономически дорого
2. Длина свай 7-8 метров
3. Проектом заложено покрытие свай, в целях снижения сил морозного пучения. По изысканиям, грунты сильнопучинистые.
Кирилл52 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 08:38
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от Кирилл52 Посмотреть сообщение
ия 2,3м и прогревать такую толщу экономически дорого
А как без прогрева достоверность результатов обеспечить?
Цитата:
3. Проектом заложено покрытие свай, в целях снижения сил морозного пучения. По изысканиям, грунты сильнопучинистые.
Тогда это не гидроизоляция.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2024, 10:40
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Кирилл52 Посмотреть сообщение
. Проектом заложено покрытие свай, в целях снижения сил морозного пучения. По изысканиям, грунты сильнопучинистые.
Пипец котёнку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Исключение оттаивания грунта на период проведения статических испытаний

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Какое уплотнение грунта принимается под поддонами водопровода? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 0 07.07.2016 11:45
Методика проведения испытаний трубопровода газового пожаротушения Алексей Белый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2016 20:41
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32