Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах

Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2024, 20:46 #1
Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах
fklmnbv
 
Регистрация: 07.04.2024
Сообщений: 5

Здравствуйте, помогите металлисту разобраться с расчетом жб. Имеются два узла на хим. анкерах, собственно, крепления одиночной фермы. Первый крепится к плите снизу, второй к торцу плиты (знаю, что не выдержит, хочу понять насколько). Нагрузка на узел примерно по 5т вертикально вниз + моменты от эксцентриситетов. Хочется понять принцип расчетов на все условия (выкалывание, скалывыание, продавливание и тп), условно какие пункты какого СП. Если дополнительно есть информация про калькуляторы таких узлов, тоже было бы неплохо узнать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 219
Размер:	16.9 Кб
ID:	262501  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 221
Размер:	28.2 Кб
ID:	262502  

Просмотров: 2582
 
Непрочитано 07.04.2024, 21:37
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Калькулятор от Хилти https://profisengineering.hilti.com
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2024, 21:48
#3
fklmnbv


 
Регистрация: 07.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Калькулятор от Хилти https://profisengineering.hilti.com
Калькулятор хилти не оправдал доверия, сегодня пытался в нем посчитать, ставлю условно 50 кн - дет 100% на выкалываение, ставлю 100 кн - 100%, 150кн - 100%, 151кн - резко 228%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 176
Размер:	66.5 Кб
ID:	262518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 172
Размер:	67.1 Кб
ID:	262519  

Последний раз редактировалось fklmnbv, 08.04.2024 в 09:27.
fklmnbv вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 11:30
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Интересный момент.
Может быть хилти ндм расчёт сделали. Тогда понятно откуда 100 и 228%.

А что за выкалывание ?
У вас же сжатие и изгиб ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 13:15
1 | #5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


СП 513.1325800.2022 "Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования"
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 14:14
#6
fklmnbv


 
Регистрация: 07.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
СП 513.1325800.2022 "Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования"
спасибо

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересный момент.
Может быть хилти ндм расчёт сделали. Тогда понятно откуда 100 и 228%.

А что за выкалывание ?
У вас же сжатие и изгиб ?
ндс? а что понятно то?
почему сжатие? растяжение
fklmnbv вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2024, 17:22
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Ну, видимо, Хилти из пальца высосали диаграмму деформации анкера на растяжение.
В нелинейной постановке угловой анкер всегда будет растянут на 100%, если использовать ндм.
В какой-то момент не хватило соседних анкеров. На кривой получилось не 101, а 228 из-за крутого наклона кривой на диаграмме.

Это я всё предполагаю. Не знаю как их калькулятор считает.

Я так понимаю, что ТС не понимает, что делает.
Хз чем помочь.

Для начала, определиться с видом ндс.
Сжатие, изгиб, косой изгиб.
Пересчитать по сп 43 и пособию к снип.
Потом по этому новому сп.

По моему там где-то порнография. Но надо смотреть.
Под плиты такие стойки не делают. Из-за прогибов.

То торцу тоже немного получится. Из-за выкола. На соплях. И так тоже не делают. Из-за прогиба плиты.

Ограждения какие-то, антенны. Можно.
Не больше.

Вероятно, что речь должна идти не о расчёте соплей, а о приведении схемы к нормам, к здравому смыслу. Стоек и связей натыкать. Балок, консолей...
А узлы может и не трогать... Дать на них полтонны. Это они даже визуально сдюжат. Если без дефектов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.04.2024 в 17:29.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 06:27
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fklmnbv Посмотреть сообщение
Калькулятор хилти не оправдал доверия, сегодня пытался в нем посчитать, ставлю условно 50 кн - дет 100% на выкалываение, ставлю 100 кн - 100%, 150кн - 100%, 151кн - резко 228%
Видимо калькулятор сам подбирал глубину анкеровки, пока ее хватало было 100 процентов как длина закончилась так стало 200 процентов. И еще надо установить расстояние до края юетона, будет аообще все печально
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 07:34
1 | 1 #9
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от fklmnbv Посмотреть сообщение
Калькулятор хилти не оправдал доверия
Не совсем верное заключение. Дело в том, что Хилти вообще не заморачиваются своими открытыми расчетами и т.п. Особенно это касается химии. Все эти формулы - это чисто математическая модель работы идеального анкера, в которой есть пограничные условия, где работа анкеров вообще не соответствует расчетам. В таких случаях Хилти сами рекомендуют натурные испытания. Я, например, никогда за свою практику не подвешивал серьезные несущие конструкции на Хилтях. Слишком много зависимостей несущей способностей анкеров от качественных показателей материалов и производства работ. Сегодня-завтра они держат, а что будет через год-два, хрен его знает...
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2024, 13:08
#10
fklmnbv


 
Регистрация: 07.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Под плиты такие стойки не делают. Из-за прогибов.
Это не стойка, а подвес, на нем висит край фермы. Какие прогибы имеются в виду?
нагрузка 5т вертикальная на узел, судя по расчетам калькулятора хилти с запасом, плита 220мм. Во избежание любых моментов в плоскости, повесил всё на болт М24.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 195
Размер:	68.6 Кб
ID:	262579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.JPG
Просмотров: 195
Размер:	38.4 Кб
ID:	262580  
fklmnbv вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2024, 21:11
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от fklmnbv Посмотреть сообщение
Это не стойка, а подвес, на нем висит край фермы. Какие прогибы имеются в виду?
Мать перемать...
Как бы это развидеть теперь.

Надо нанять глав.спеца.
Все остальные советы... Не помогут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2024, 14:43
#12
fklmnbv


 
Регистрация: 07.04.2024
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мать перемать...
Как бы это развидеть теперь.

Надо нанять глав.спеца.
Все остальные советы... Не помогут.
себе наймите какого-нибудь спеца, который поможет с компенсацией своих проблем дешевым самоутверждением на форумах
fklmnbv вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 08:24
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Обязательно.

Надо добавить колонны по краю перекрытия. И сделать простой отдельный сарайчик.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2024, 08:42
#14
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Бурить насквозь и стягивать шпильками через ответную пластину, думаю.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2024, 22:44
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fklmnbv Посмотреть сообщение
Калькулятор хилти не оправдал доверия, сегодня пытался в нем посчитать, ставлю условно 50 кн - дет 100% на выкалываение, ставлю 100 кн - 100%, 150кн - 100%, 151кн - резко 228%
а какой анкер подсчитан?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2024, 17:03
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от fklmnbv Посмотреть сообщение
Это не стойка, а подвес, на нем висит край фермы. Какие прогибы имеются в виду?
нагрузка 5т вертикальная на узел, судя по расчетам калькулятора хилти с запасом, плита 220мм. Во избежание любых моментов в плоскости, повесил всё на болт М24.
а есть вся схема посмотреть? А то эти фрагменты выглядят максимально стремно, честно говоря
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2024, 14:24
#17
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Как химический анкер будет держаться в потолке? Он же ВЫТЕЧЕТ!
Только распорный анкер

P.S. Просверлите перекрытие и крепите сквозной шпилькой: все понятно и надежно

Последний раз редактировалось Menelay, 25.04.2024 в 14:36.
Menelay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать узел крепления фланца на хим. анкерах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24