Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)

Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2024, 08:43 #1
Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 257

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, согласно действующей НТД для нормального уровня ответствености (КС-2), требуется ли считать на аварийную ситуацию при особом воздействии по СП 296.
Например:
- экстримальный снег, ветер
- удар автотранспорта (в цех может заезжать машина).

Из СП 296:
4.1 При проектировании зданий и сооружений классов КС-3 и КС-2 следует учитывать аварийные ситуации, возникающие при действии особых нагрузок и воздействий на всех этапах жизненного цикла: на стадии эксплуатации сооружений, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Или здесь имеется ввиду КС-2 только с массовым пребыванием людей (по аналогии с прогрессирующим)? Тогда ссылочку бы на это...
__________________
---
Просмотров: 2289
 
Непрочитано 02.05.2024, 10:17
1 | #2
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 900


В СП 56.13330.2011 без изма тоже было сказано раньше для КС-3 и для КС-2. А в Изм-е дописали "с массовым пребыванием граждан и в случаях, предусмотренных заданием на проектирование. СП 296 разрабатывался еще до этого изменения. Кстати в СП 56 от 2021 года вообще написали так: "Проектирование защиты от прогрессирующего обрушения требуется выполнять для зданий, указанных в ГОСТ 27751."
Поэтому думаю, что ваше предположение верное, но подтвердить это невозможно до тез пор, пока не внесут изм. в СП 296.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 13:46
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Поэтому думаю, что ваше предположение верное, но подтвердить это невозможно до тез пор, пока не внесут изм. в СП 296.
Жаль...Мне уже замечание ГГЭ пришло, видимо придется учитывать.
Может кому аналогичное замечание приходило, поделитесь опытом, удавалось ли обосновать отсутствие расчета на аварийную нагрузку (снег, ветер, удар авто) для нормального уровня ответственности?
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2024, 07:54
#4
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 379


Попробуйте отделаться "мероприятиями" - ограждение, охрана, отбойники. Часто достаточно
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на аварийную ситуацию (не прогрессирующее) для нормального уровня ответственности (КС-2)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли применять для сооружений II уровня ответственности мелкозаглубленные фундаменты kpyjaroshenko Основания и фундаменты 6 06.02.2024 14:55
Расчет на все сразу: прогрессирующее обрушение, внешний взрыв, внутренний взрыв Мишастик Металлические конструкции 2 08.06.2020 20:54
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51