Непрочитано 11.06.2024, 09:10 #1
Можно ли принять при расчете комбинированный фундамент
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 867

Здравствуйте.
Есть такой фундамент - стойка УСО (СОН) - устаревший тип фундамента на подстанциях. Так хочет заказчик)))

Стойка УСО устанавливается в сверленный котлован D=500мм на глубину 2,7м. Размер сечения стойки 0,21х0,21м.

Пазухи котлована заполняются бетоном.

Если такой фундамент проверить по нагрузке как столбчатый - расчет не проходит.

Можно ли в этом случаем принять как буронабивная свая и выполнить соответствующий расчет?
Просмотров: 1587
 
Непрочитано 11.06.2024, 09:36
#2
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


Если только без учета работы боковых стенок на вертикальную нагрузку.
time вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 09:44
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Грунт рядом по боку нельзя использовать из-за раскопок в будущем (сети, дороги, соседние будущие фундаменты).
Меняйте фундамент.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 09:49
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Считайте по разделу 7.8 СП24.13330. Только как там поживает морозное пучение?
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Меняйте фундамент.
Offtop: Легко сказать когда не видел заказчика в живую))). Иногда можно испугаться.
Конечно не проходит. Только Вы эту стойку в бетонный раствор слитый в скважину опускайте. А не наоборот. Если сомневается по сцеплению сборного бетона с монолитным, сделайте 2-3 бандажа из уголка на стойке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 11.06.2024 в 10:38.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2024, 10:48
#5
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Спасибо. В принципе подтвердили мои сомнения.
Далее буду с заказчиком разговаривать по сменен типа фундамента. Есть хоть обоснование.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Считайте по разделу 7.8 СП24.13330. Только как там поживает морозное пучение?
Да с пучение все нормально - Воронеж.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 10:59
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Да с пучение все нормально - Воронеж.
Пучения нет, зато может быть большая толща чернозема. Через объект залежи. Поэтому отнеситесь внимательно к отчету ИГИ и на то какие, ниже подошвы стойки, грунты идет опирание. Расчет на деформации одинокой сваи.
А так это нормальное решение сборно-монолитный вариант.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 11:07
#7
time


 
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270


На сколько минимум больше нужна скважина, чтобы надежно заполнить промежутки между столбом и стенкой скважины бетоном?
time вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2024, 11:17
#8
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 867


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Пучения нет, зато может быть большая толща чернозема. Через объект залежи. Поэтому отнеситесь внимательно к отчету ИГИ и на то какие, ниже подошвы стойки, грунты идет опирание. Расчет на деформации одинокой сваи.
А так это нормальное решение сборно-монолитный вариант.
Сущ. территория. Техногенный грунт снят. Далее суглинки с плохим показателем текучести - 0,55.

Сейчас пробуем подобрать буронабивную сваю по диаметру.
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2024, 11:24
1 | #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от time Посмотреть сообщение
На сколько минимум больше нужна скважина, чтобы надежно заполнить промежутки между столбом и стенкой скважины бетоном?
Конструктивно. Но не менее 100мм зазор. Это технологически, что бы про вибрировать. У меня например идут (когда предлагают))) столбы сотовой связи ж.б. высотой метров так под 26. Если сложные условия, вода например грунтовая. Как вариант. Берешь 3-4 колодезных кольца ф1000мм вкапываешь. Но кольца должны быть армированы - горизонтальные нагрузки. Осушение. Вставляешь столб и омоноличиваешь. Диаметр столба (конусная стойка) внизу - 820мм. Не хватает усилия на восприятие горизонтальной нагрузки по конструктиву - добавляешь армокаркас кольцевой. Тоже самое если пробуренная скважина без крепления стенок.
А как вставляют стальные столбы с ответной частью из трубы в скважину? Да также. Если экстремально добавляются ригеля.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Далее суглинки с плохим показателем текучести - 0,55.
Как мероприятия примите следующий вариант. Скважина с утрамбованным забоем. В пробуренное отверстие порциями отсыпается щебень. Трамбуется свободным сбросом желонки грузовой лебедкой буровой машины. Получается щебеночная подушка. И все. Нормальный будет забой. Подушка 500-1000мм. Она еще внизу от трамбования раздвигает стенки скважины увеличивая опирание.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2024, 11:04
#10
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257


Такие фундаменты считали по "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83" - раздел 11
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2024, 11:33
#11
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Можно ли в этом случаем принять как буронабивная свая и выполнить соответствующий расчет?
Это называется буроопускная свая
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2024, 13:54
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Это называется буроопускная свая
Конечно. Практически все здания на сборном ж.б. за полярным кругом так стоят. И даже не в бетоне, а в промороженной грязи из глины и цемента.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли принять при расчете комбинированный фундамент

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Чему принять значение жесткости конечной связи №51 при расчете фундамента на упругом основании? (SCAD 21.1) Emc SCAD 4 13.08.2016 20:44
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07