Как правильно трактовать условия СП63.13330.2018 при расчете плиты на продавливание?
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 2172
|
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Никто ничего не знает, никто ничего не подскажет. Но можем навалить кучу догадок.
Насколько я понимаю, формулы для напряжений от моментов - эмпирические. То есть получены подгонкой относительно простой теории под опыты. И, когда моменты становятся слишком большими, при испытаниях схема разрушения, характерная для продавливания, исчезает, а вместо нее все начинает ломаться все как-то по-другому. Как конкретно - хз, надо участвовать и смотреть вживую. Отсюда и ограничения "до σM < 0.5 σN" наша теория работает, и вот вам от нее формула. А когда наоборот - плохо придумайте что-нибудь сами. Лично я ожидаю, что лишние моменты (которые, вроде, ломают плиту или колонну как-то по-другому, так же, да?) должны давать дополнительные проверки. Там, двухосевое НДС бетона, снижающее прочность на сжатие при проверке колонны. Или проверка узла по растягивающим напряжениям от момента, с перехватом его анкеровкой арматуры из плиты в колонну. Или еще что в этом духе. Ведь если мы игнорируем дефицит несущей способности по моменту от продавливания в одной проверке, мы должны его затолкать в виде пригруза в какую-то другую проверку. Мы же два раза момент теряем - один раз, когда в расчет на продавливание включаем половину реального момента с колонны, а второй - когда отбрасываем напряжения, превосходящие половину напряжений от силы. Где-то же эти потерянные усилия должны кого-то прищемить. Но, раз в СП сказано "мы и сами не знаем, спросите кого-нибудь другого", приходится эту потерянную несущую способность игнорировать, и считать, что она обеспечивается сама, чудесным образом. И так оно и будет, пока недостающие запчасти не включат в нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69
|
Цитата:
mainevent100, time, Если не затруднит, то ответе на мой вопрос 2) и ограничиваете ли вы в своих объектах влияние моментов не зависимо от их величин "условием В"?
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
1. арматура должна обеспечивать передачу момента с плиты на колонну из условия изгиба; 2. дополнительно должна обеспечиваться прочность по формулам продавливания. Если моменты становятся слишком большими - это уже изгиб, проверять опорную зону колонны нужно по другим формулам (изгиб плиты с арматурой в надколонной зоне на момент, передающийся с плиты на колонну). Т.е. Продавливание считается на вертикальную силу, на которую оказывают влияние моменты. Если моменты большие, а сила маленькая - это не продавливание, а изгиб. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Момент обрезается. Часть момента испаряется. Часть момента остаётся в расчёте продавливания.
Учёные лохи. Их давно не били. Некому бить. Никто ничего не понимает. Как и за что бить - тоже никто не в курсе. Хотя кое-кто в 30ые бы их расстреливал через одного. Вот как раз за ЭТО. Как в фильме Идиократия, но в России. За столько лет я ни разу не видел ваши (наглые) лица. Если теперь нет встреч двг, то может соберёмся как-нибудь ну хоть в скайпе ? А то вы там все помрёте, а я и не узнаю. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 69
|
В СП6.13330.2018 условие 8.96 состоит из двух условий, условие "Б" ограничивает влияние моментов на продавливание.
А вот в «Научно-техническом отчете по разработке методики расчета ……безбалочных перекрытий……на продавливание» ГУП «НИИЖБ» условия «Б» не предусматривается.
__________________
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
В "2012" этого не было.
Так у тебя и первое условие не выполняется. Это так интерпретирован п.8.1.46: Цитата:
В 2018 - увеличить сечение. Только и всего.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 23.06.2024 в 07:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 50 | 11.10.2024 12:54 |
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? | Матвей Чурилов | Железобетонные конструкции | 72 | 24.11.2023 11:23 |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Как берётся сосредоточенная сила при расчёте плиты на продавливание от пилона? | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 5 | 24.06.2019 13:54 |
Условия примыкания плиты в SCAD | Larina | SCAD | 1 | 11.05.2009 23:38 |