Величина внахлест по наименьшему или по наибольшему диаметру арматурных стрежней.
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
||
Просмотров: 954
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
По наименьшему, как для меньшего диаметра. Потому что больше же и не надо. Зачем передавать на меньшую арматуру больше её прочности ?
А толстый стержень просто в любом случае не будет заанкерован тонким. То есть он толстый, но работать в любом случае сможет только на меньший вклад. Поэтому стык надо отодвигать от усилия. Разность диаметров чуть-чуть ухудшит соединение. Думаю, в районе до 1% для 16 и 25 мм. Если стыкуются 80 мм и 8 мм, тут, конечно, прочность снизится. Может быть и до 10%. А вообще странная ситуация. Это колонны ? Offtop: Там в стыке вроде бы надо хомутов побольше. Всё время забываю. Чего-то не делаю колонны... Помню тут ещё долго мусолили про з.с. в месте стыка. Будет он как для группы стержней или как для толстого стержня. Хороший вопрос. ![]() Голосую за з.с. только для толстого стержня + огнестойкость. Не помню, чем тот срач закончился А ещё тут рядом жильцы режут арматуру розетками в пилонах... Совсем одичали за 50 лет. Так что по поводу тонкости арматуры это хороший вопрос...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2024 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Про зазор между стержнями арматуры внахлест 4ds | projserv | Железобетонные конструкции | 36 | 04.05.2023 07:01 |
Максимально допустимый шаг вертикальных арматурных стержней ж.б стен в сейсмических районах. | dallaev | Железобетонные конструкции | 41 | 25.01.2023 17:14 |
REVIT 2017. Не работает "Выровненная аннотация для нескольких арматурных стержней", в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 4 | 29.11.2016 12:09 |
величина перенахлеста арматурных сеток | FrienDron | Железобетонные конструкции | 9 | 24.06.2010 21:01 |
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. | student-vopros | Основания и фундаменты | 20 | 02.04.2009 11:14 |