Непрочитано 15.01.2025, 13:48 #1
Можно ли ставить трехходовой кран на стояк в мкд? что регламентирует?
Александр Чернышев
 
архитектор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 14.04.2022
Сообщений: 20

сейчас установлено полотенцесушило в разрыв стояка.
на стояке ГВС есть идея ставить вместо тройника на отводе на полтенцесушило кран с элктроприводом. сам переключатель - внешний.. этот кран не может закрыть или открыть трубу, но может перенаправить со стояка в Пол.сушило и обратно... называется, трехходовой клапан, вроде ..
я так понял, что если он сломается - то регулировка тепла станет невозможной.
но соседи сверху и снизу никак от этого не пострадают, так сечение потоков через байпас (перемычка между отводами на полотенцесушило) + сам отвод на полоценцесушило = сечение стояка, в каком бы положении ни находилась перегородка этого крана

сантехник сказал, что запорную арматуру нельзя, а нормы не знаем мы с ним оба.
скажите, можно ли согласовать такой кран на стояке ГВС в МКД? есть ли
как нормативно обосновать что это возможно и успокоить людей, которые "боятся"..
заранее спасибо
Просмотров: 1004
 
Непрочитано 20.01.2025, 21:04
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
ставить вместо тройника на отводе на полтенцесушило кран с элктроприводом
Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
сечение потоков через байпас (перемычка между отводами на полотенцесушило)
Я ничего не понял. Покажи схему.

Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
этот кран не может закрыть или открыть трубу
точно не может или "вроде"?

И зачем всё это?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2025, 22:01
#3
BURAN988

Пенсионер
 
Регистрация: 14.12.2014
Самаритянин
Сообщений: 2,978
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


Ну, появился у чека кран с приводом, надо же куда-нибудь его присобачить...
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2025, 01:03
#4
Александр Чернышев

архитектор
 
Регистрация: 14.04.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я ничего не понял. Покажи схему.
-вот схема

точно не может или "вроде"?
-перекрыть не может. вроде называется..

И зачем всё это?
-для комфорта.
вроде бы он слаботочный..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан.jpg
Просмотров: 139
Размер:	206.6 Кб
ID:	266404  

Последний раз редактировалось Александр Чернышев, 21.01.2025 в 01:08.
Александр Чернышев вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 09:12
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Можно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2025, 11:26
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Обычно всё, что до запорной арматуры в квартире (стояки) - зона ответственности УК/ТСЖ. Всё, что после - зона ответственности владельца квартиры. А тут как делить? За всё отвечает УК?
Offtop: В положении 1 (закрыто) горячая вода из стояка все равно будет в полотенцесушитель попадать. Т. е. он будет не совсем холодным.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2025, 11:46
| 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Обычно всё, что до запорной арматуры в квартире (стояки) - зона ответственности УК/ТСЖ.
Да. Но есть нюанс. Если самовольно поменял стояк, или что-то там переделал, то автоматически становишься ответственным.
Были случаи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 29.01.2025, 02:31
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
называется, трехходовой клапан, вроде
А что конкретно за клапан?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2025, 10:19
#9
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Вы там при установке клапана с портами А-В не напутайте. Плюс должен быть полнопроходной.
А то тоже, бывали, понимаешь, случаи. Пережмете стояк и заморозите соседей.
С технической точки зрения правильно установленный трехходовой погоды не портит. Как с юридической - хз.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2025, 13:48
#10
Александр Чернышев

архитектор
 
Регистрация: 14.04.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вы там при установке клапана с портами А-В не напутайте. Плюс должен быть полнопроходной.
А то тоже, бывали, понимаешь, случаи. Пережмете стояк и заморозите соседей.
С технической точки зрения правильно установленный трехходовой погоды не портит. Как с юридической - хз.
Та вот с юр точки и спрашиваю.
Понимаю, что можно тезнически

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А что конкретно за клапан?
Производитель не выбран.. Будет Италия с сервоприводом.
Дюймовый.
Треходовой

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно.
А как обосновать нормативно?
Александр Чернышев вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2025, 14:01
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Были случаи.
Я тоже был грешен. 3-и дня, сразу после Нового года, сидел в недоделанной ремонтом квартире и каждые 2 часа выливал баночку из под такого соединения на стояке. Капало. Работал на раздолбанном столе, а спал на раскладушке. Пока эта гопкомпания по левым заработкам в ЖЕКе/УК не приехала и не переделала соединение. Там еще и сварка была в хлам, со шлаком, сделана.
Молодость она зовет на подвиги, что нибудь отчебучить))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ttt.jpg
Просмотров: 60
Размер:	233.1 Кб
ID:	266519  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2025, 14:48
#12
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
Производитель не выбран.. Будет Италия с сервоприводом.
Вы с портами А, В, АВ разобрались?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2025, 15:01
#13
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767


Цитата:
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
А как обосновать нормативно?
как то так

Цитата:
9.8 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и совмещенных санузлах жилых домов для поддержания комфортной температуры воздуха, следует подключать к подающим или циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения по схеме, обеспечивающей постоянный проток через них горячей воды
но

Цитата:
9.9 В целях возможности замены полотенцесушителя в период эксплуатации здания (без отключения стояка горячей воды) полотенцесушитель допускается присоединять к отводящим патрубкам от водоразборного или циркуляционного стояка с установкой между ними перемычки на расстоянии не менее 0,1 м от стояка на один диаметр меньше диаметра стояка и запорной арматуры на патрубках за перемычкой. Увеличение сопротивления подающего водоразборного стояка при этом должно быть учтено при гидравлическом расчете.
freese вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2025, 16:56
#14
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Как-то так получается должно быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 44
Размер:	34.7 Кб
ID:	266527  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2025, 03:31
#15
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Почему не поставить кран не на стояке, а уже после ответвления?
Я еще так скажу: кран на стояке - это дополнительное сопротивление >>> разбалансировка системы.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2025, 08:08
| 1 #16
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Ну разве у шарового полнопроходного крана большое сопротивление? Бросьте!
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2025, 15:21
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Ну разве у шарового полнопроходного крана большое сопротивление? Бросьте!
А тут тема про полнопроходной шар?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2025, 15:34
| 1 #18
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Этих трехходовых кранов дохренища видов и более-менее нужный можно было выбрать только у буржуев, чтоб прям разжевано было - полнопроходной он или полупроходной, какой там тип регулирования и сколько он на ноле пропускать должен и куда какой порт направлять. С уходом буржуев выбрать нужный стало на порядок сложнее. Нормального технического описания практически не встретишь. А человеку, который с этими трехходовыми не работал просто так не разобраться с нуля. Даже те, кто работал задом наперед умудряются их поставить. Иногда даже порты на трехходовых не обозначают. Или каждый по-своему их маркирует. Без бутылки не разобраться. В идеале ставить обычный кран (два) на полотенцесушитель и мозга не парить.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли ставить трехходовой кран на стояк в мкд? что регламентирует?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли ставить на рыхлом песке одноэтажный дом? archite Основания и фундаменты 17 05.03.2020 17:46
Можно ли ставить стеклопакеты на таком балконе? Alex_Newbie Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2018 16:33
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Можно ли ставить 2 стены на одну фундаментную ленту Maryes Железобетонные конструкции 9 06.03.2013 15:10