Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.

Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2025, 02:18 #1
Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.
dimasterone
 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 21

Доброе время суток, профессионалы. Возник вопрос на который Гугл не дал нормального ответа. Везде отвечает про технологию укладки плитки на гидроизоляцию на полу, но про стены нет ответа нигде, в том числе в нормативке. Позади душевого поддона предусматривается глазурованная плитка либо керамогранит. Насколько выполнима миссия нанести данный вид отделки на оклеечную гидроизоляцию на стене. Возможно есть подводные камни у такого решения. Нормативы не уточняют можно ли так делать или же на стене можно делать только обмазочную гидроизоляцию. А также где конкретно в нормативке сказано что гидроизоляция заводится на стену на 200мм вверх от пола и на 2 метра вверх от пола позади душевых поддонов? Всегда так делал по опыту, но в нормативке этого правила не нашел или уже забыл где оно было. Спасибо заранее за ответ
Просмотров: 1180
 
Непрочитано 17.06.2025, 07:33
#2
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 53


Тут нужно решить две проблемы. Адгезия плиточного клея к гидроизоляции, и недопущение отрыва гидроизоляции от основания под весом плитки. Но если гидроизоляция заведена на стену только на 200 мм, то эти проблемы не проблемы, нижний ряд плитки будет держаться враспор между полом и вторым рядом. Для надёжности можно сетку прикрутить. Гидроизоляция может быть с посыпкой каменной крошкой с лицевой стороны, возможно это решит проблему сцепления с клеем. Чтобы гидроизоляцию не оторвало можно предусмотреть механическое крепление к стене.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2025, 07:43
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Свободно. Да, сейчас нижняя плитка в распор. Раньше в ссср самое простое - обычная выкружка из цемента. Еще сейчас угол и стена - полимер-цемент, а на пол - что хотите, хоть напыляемую резину, хоть мочевина..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2025, 08:45
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от dimasterone Посмотреть сообщение
Насколько выполнима миссия нанести данный вид отделки на оклеечную гидроизоляцию на стене. Возможно есть подводные камни у такого решения. Нормативы не уточняют можно ли так делать или же на стене можно делать только обмазочную гидроизоляцию.
А Вы сами подумайте - как будет плитка на оклеечной ГИ держаться? Тем более, крупноформатный керамогранит. На каждый чих нормативы не напишешь, есть здравый смысл и рекомендации производителей.
Цитата:
Сообщение от dimasterone Посмотреть сообщение
А также где конкретно в нормативке сказано что гидроизоляция заводится на стену на 200мм вверх от пола и на 2 метра вверх от пола позади душевых поддонов?
Именно про 2 м нигде не написано. В СП 29.13330.2011 "Полы" п.7.2 написано про 200 мм, либо про всю высоту замачивания стены.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2025, 10:35
#5
dimasterone


 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А Вы сами подумайте - как будет плитка на оклеечной ГИ держаться? Тем более, крупноформатный керамогранит. На каждый чих нормативы не напишешь, есть здравый смысл и рекомендации производителей
Рубероид имеет шероховатую фактуру, тоесть это та же насечка улучшающая адгезию. Не? Я просто сам не пробрвал наносить плитку на рубероид. На гипсокартон пробовал - держится, а на рубероид нет.
dimasterone вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2025, 12:32
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от dimasterone Посмотреть сообщение
Рубероид имеет шероховатую фактуру, тоесть это та же насечка улучшающая адгезию
Рубероид это картон, пропитанный мастикой, со всякими посыпками сверху от слипания в рулоне или воздействия температуры. Оно просто не расчитано на отрыв и сдвиг от плитки. Даже если этот "рубероид" на полимерной основе. Под плитку что-то пожёстче требуется.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2025, 00:23
#7
dimasterone


 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Рубероид это картон, пропитанный мастикой, со всякими посыпками сверху от слипания в рулоне или воздействия температуры. Оно просто не расчитано на отрыв и сдвиг от плитки. Даже если этот "рубероид" на полимерной основе. Под плитку что-то пожёстче требуется.
Так рубероид клеится к стене, которая и есть пожестче
dimasterone вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2025, 09:37
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от dimasterone Посмотреть сообщение
Так рубероид клеится к стене, которая и есть пожестче
Это то же самое, что намазать стену манной кашей, потом к ней лепить плитку. Впрочем, решать Вам.
Offtop: Если стена из бетона или керамического полнотелого кирпича, да с цементной штукатуркой, то там, вообще, ГИ не нужна.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2025, 17:18
#9
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Вопрос решается в любом случае.
Во-первых, гидроизоляция не обязательно должна быть оклеечной (см п. 8.6.1 СП 71.13330.2017).
Во-вторых, бассейны (как домашние, так и общественные) давно и успешно облицовываются керамической плиткой по гидроизоляции. Следует изучить этот опыт.
Есть и в-третьих, и в-четвертых... Но это уже основывается на индивидуальном практическом опыте.
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2025, 17:50
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Во-вторых, бассейны (как домашние, так и общественные) давно и успешно облицовываются керамической плиткой по гидроизоляции.
В бетонных бассейнах не применяется оклеечная ГИ, там используют полимерные мастики, пасты на основе цемента и т.д.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2025, 19:08
#11
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В бетонных бассейнах не применяется оклеечная ГИ, там используют полимерные мастики, пасты на основе цемента и т.д.
Об этом у меня было написано в "во-первых".
Что мешает применить такую гидроизоляцию на стене?
Кашев вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2025, 19:55
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Что мешает применить такую гидроизоляцию на стене?
Только желание автора темы, который не хочет обмазочную ГИ применять почему-то.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2025, 12:06
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


ерундой страдает автор. В леруапетровиче или ему подобных купить комплект - ведро ГИ и ленты. Как раз на кабину хватает. Вот фотки на даче делал душевую.
Первый слой кисточкой втирал. Второй уже валиком. Сейчас уже на стенах плитка, фотки не нашел. Плиточник в нижнем ряду несколько плиток без шва сделал, пришлось сбивать и новые со швом клеить. После зимы тяжело отошли. Так что нормально все клеится.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20241016_202038.jpg
Просмотров: 37
Размер:	71.6 Кб
ID:	268851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20241017_194215.jpg
Просмотров: 38
Размер:	61.6 Кб
ID:	268852  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отделка плиткой стены по оклеечной гилроизоляции.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Чистовая отделка hr5001c Разное 1 02.09.2007 16:50