| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 580
|
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178
|
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (с Изм 1, 3-6)
5.16 Арматурные работы 5.16.18 При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Из ГОСТ 5781:
"2.8. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов, в количестве не более трех на 1 м длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатанные загрязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйчатость в пределах допускаемых отклонений по размерам." Рыхлая отслаивающаяся ржавчина в вашем случае это не незначительная, которая чисто поверхностный налёт, и то не сплошной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 9
|
Всем спасибо за быстрые и полезные ответы!!!
ГОСТ Р 57265-2020 п. 6.2. 6.2 Сетки принимают партиями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57997 и настоящего стандарта по следующим показателям: - размеры и предельные отклонения размеров; - прочность мест сварки при сдвиге; - прочность сцепления; - величину осадки стержней ГОСТ Р 57997-2017 5.6 На элементах арматурных и закладных изделий, а также сварных соединениях не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений. 6.3 Тонкий слой слаболачкающей ржавчины не является причиной для браковки арматурного изделия. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко растворяется в щелочной среде бетонной смеси. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ФОК-ПК не ставит сетки косвенного армирования подколонника | DarKxXxLorD | Расчетные программы | 3 | 05.03.2021 11:29 |
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? | Tyhig | SCAD | 17 | 27.11.2019 16:55 |
Применение сетки из базальтоволокна в кладке | mmahaev@mail.ru | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.10.2019 14:03 |
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? | nytysia | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.04.2013 14:30 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |