Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки

Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2025, 09:23 #1
Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки
ALEXSMF
 
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 9

Всем привет строители привезли для армирования кладки сетку с явными следами ржавчины (фото)
на кладке внутренних стен я прочистил сетку. удалил ржавчину металической щеткой
дальше хочу попросить, чтобы привозили лучшего состояния.

подскажите, есть ли какие госты или снипы регламентирующие допустимую степень ржавления?

Заранее спасибл за советы и ответы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 128
Размер:	583.5 Кб
ID:	268655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 128
Размер:	301.3 Кб
ID:	268656  

Просмотров: 580
 
Непрочитано 02.07.2025, 10:12
1 | 1 #2
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 178


СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (с Изм 1, 3-6)
5.16 Арматурные работы
5.16.18 При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаивающейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2025, 10:27
1 | 1 #3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Из ГОСТ 5781:
"2.8. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть
раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов.
Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов, в количестве не более трех на 1 м
длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатанные загрязнения, отпечатки,
наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйчатость в пределах допускаемых
отклонений по размерам."
Рыхлая отслаивающаяся ржавчина в вашем случае это не незначительная, которая чисто поверхностный налёт, и то не сплошной.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2025, 10:53
1 | 1 #4
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


ГОСТ Р 57265-2020 п. 6.2.
ГОСТ Р 57997-2017 пп. 5.6, 6.3.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2025, 20:28
#5
ALEXSMF


 
Регистрация: 06.02.2025
Сообщений: 9


Всем спасибо за быстрые и полезные ответы!!!


ГОСТ Р 57265-2020 п. 6.2.
6.2 Сетки принимают партиями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57997 и настоящего
стандарта по следующим показателям:
- размеры и предельные отклонения размеров;
- прочность мест сварки при сдвиге;
- прочность сцепления;
- величину осадки стержней

ГОСТ Р 57997-2017
5.6 На элементах арматурных и закладных изделий, а также сварных соединениях не должно
быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений.

6.3 Тонкий слой слаболачкающей ржавчины не является причиной для браковки арматурного изделия. Во время бетонирования конструкции эта ржавчина легко растворяется в щелочной среде бетонной смеси.
ALEXSMF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимо ли применение ржавой сетки для армирования кладки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФОК-ПК не ставит сетки косвенного армирования подколонника DarKxXxLorD Расчетные программы 3 05.03.2021 11:29
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Применение сетки из базальтоволокна в кладке mmahaev@mail.ru Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2019 14:03
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37