| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
||
Просмотров: 1382
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Для вентканалов может быть актуально, если одна сторона стены нагружена плитами, а вторая - нет. И при этом вентканалов много-много. Тогда можно разделить нагрузку от плит на вертикальную площадь стенок каналов (из условия равномерного распределения касательных во всех стенках). Должно все проходить с большим запасом.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Конечно, подходит.
Вон же там так и написано. В случае, если tigra-18 будет считать диафрагму (дырявую как швейцарский сыр, это давняя традиция "видишь диафрагму неизуродованную архитекторами - мочи её сам"), которая держит всё здание от кривых осадок, ветра, температуры и сейсмики, то вот специально для него вот даём эту формулу из сопромата для сплошного тела без дырок. И потом ещё разрежем это всё ещё раз плитами. Плиты обопрём на тонкие стенки вентканалов. Так надо. ![]() Вынь вентканалы из стены. 1 Вентканалы сделайте сборными, поставьте на перекрытия. Плиты на стену. Где каналы - монолитные участки (возможно с балками). 2 Или хотя бы сделайте вентканалы рядом со стеной (единым целым). Чтобы когда треснула стена, вентканалы сломались и их налепили заново. А великая стена была бы без дырок. Вентканалы на фундамент на все 10 этажей наверх. Плиты на стену. Где каналы - монолитные участки (возможно с балками).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.07.2025 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Tigra можете замоделить плоскую диафрагму пластинами с нагрузками и посмотреть в элементах касательные напряжения, они не должны превышать расчетное сопротивление кладки по срезу.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Я понял о какой кладке идет речь, не переживайте ) в любом случае вам нужно определить касательные напряжение, чтобы их определить есть вариант сделать это через МКЭ (ввиду того что у вас срезающие усилие вызывается неравномерностью деформации внешнего и внутреннего слоя кладки, передается через диафрагму). Аналитический вариант это вам нужно представить вашу стенку в виде двутавра , приложить нагрузки , получить эпюру поперечных сил. И потом по правилам сопромата определить касательные напряжения в стенке этой балки. В п.9.15 рассматривается что то похожее)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Через свободные деформации слоев.
Высчитываем свободную деформацию одного слоя на уровне верха последнего этажа и на уровне верха предпоследнего этажа. Высчитываем Q1.1 на уровне верха последнего этажа (ее значение должно давать вычисленную свободную деформацию верха последнего этажа) и Q1.2 на уровне верха предпоследнего этажа (ее значение должно давать вычисленную свободную деформацию верха предпоследнего этажа), находим Q1=Q1.1-Q1.2. Тоже проделываем и для второго слоя, находим Q2=Q2.1-Q2.2. находим Q=Q1-Q2. Тау=Q/(Нэт*tперемычки). Думаю нет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Признаю, что место никак не посчитать. И тогда предлагаю само место просто исключить. Не считать потому что сделано иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Можно попроще.
Закон Гука касательные напряжения=угол сдвига*модуль сдвига. Чем больше угол сдвига, тем больше касательные напряжения. Угол сдвига определяется через тангенс отношения (S1-S2)/L? L -длина диафрагмы. (S1-S2) - разность вертикальных перемещений смежных точек двух слоев кладки, чем больше (S1-S2), тем больше угол сдвига. (S1-S2) будет больше на верху здания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
и так тоже не надо ))
это предположение, исходя из того, что один слой стены нагружен вертикально больше, чем другой, поэтому он "укорачивается" под нагрузкой сильней? не так ведь на самом деле - в пределах каждого этажа односторонняя нагрузка от перекрытия распределяется на оба слоя - стена этажом ниже уже считается центрально нагруженной. по аналогии с расчетом наружной стены - эксцентриситет от плит принимается только от одного этажа, все остальные вышележащие этажи считаются приложенными центрально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
так они ведь не будут преодолены, если прочность Q/A<R обеспечена.
В этом случае прочность обеспечена почти всегда. Цитата:
из условия передачи нагрузки от всех этажей только на один слой? тогда разность перемещений будет огромной. В этом случае прочность НЕ обеспечена почти всегда. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Но вот это и докажите выражением (7.17) СП 15.
Цитата:
Да. Почему? Судя по советской серии про колодцевую кладку для несущей стены высота не более 5 этажей, а это по СП 15 допускаемая разность не более 7 мм. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
не согласен, что один слой толщиной 120 мм способен нести нагрузку хотя бы от 5 этажей, но не суть.
правильно понимаю, что обсуждается 7 мм - допускаемая разница деформаций "укорочения" слоев толщиной 120 мм в пределах одной стены, толщиной например 380 мм? при такой разнице деформаций вообще возможно обеспечение прочности перегородок между каналами из условия, что: стена высотой 3 метра и "длиной" 120...250 мм способна держать разницу 7 мм без разрушений?? то есть, грубо говоря, наклониться на 2 градуса в своей плоскости.. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими нормами пользоваться при сейсмике площадки свыше 9 баллов? | utatso | Основания и фундаменты | 10 | 28.05.2024 12:14 |
Как пользоваться графиками Данилюка? | rekrut222 | Архитектура | 8 | 26.02.2021 12:11 |
Какой методикой СП 24 расчёта свай на прочность по материалу пользоваться ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 15 | 07.10.2019 12:49 |
Как пользоваться библиотекой блоков с нескольких компов | Mihailus | AutoCAD | 11 | 25.12.2014 17:35 |
чем нужно пользоваться при проектировании металлокаркасного здания? | kosta1989-2012 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.07.2012 15:42 |