Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?

Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2025, 11:05 #1
Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176

Нужна помощь знатоков - как найти эту тау?
И подходит ли этот раздел СП для расчета несущей стен с вентканалами? Толщина стены из полнотелой керамики 380 мм, высота - около 3 метров, длина - метров 8, вентканалы(стандартных размеров 140*140 и 270*140) на 70(вверху)-50(внизу)% длины стены

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос по кладке.png
Просмотров: 168
Размер:	344.4 Кб
ID:	268731  


Последний раз редактировалось tigra-18, 09.07.2025 в 12:39.
Просмотров: 1382
 
Непрочитано 08.07.2025, 11:22
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Для вентканалов может быть актуально, если одна сторона стены нагружена плитами, а вторая - нет. И при этом вентканалов много-много. Тогда можно разделить нагрузку от плит на вертикальную площадь стенок каналов (из условия равномерного распределения касательных во всех стенках). Должно все проходить с большим запасом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2025, 17:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Конечно, подходит.
Вон же там так и написано.
В случае, если tigra-18 будет считать диафрагму (дырявую как швейцарский сыр, это давняя традиция "видишь диафрагму неизуродованную архитекторами - мочи её сам"), которая держит всё здание от кривых осадок, ветра, температуры и сейсмики, то вот специально для него вот даём эту формулу из сопромата для сплошного тела без дырок.
И потом ещё разрежем это всё ещё раз плитами. Плиты обопрём на тонкие стенки вентканалов. Так надо.


Вынь вентканалы из стены.
1 Вентканалы сделайте сборными, поставьте на перекрытия. Плиты на стену. Где каналы - монолитные участки (возможно с балками).
2 Или хотя бы сделайте вентканалы рядом со стеной (единым целым). Чтобы когда треснула стена, вентканалы сломались и их налепили заново. А великая стена была бы без дырок. Вентканалы на фундамент на все 10 этажей наверх. Плиты на стену. Где каналы - монолитные участки (возможно с балками).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.07.2025 в 17:07.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.07.2025, 11:37
#4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Tigra можете замоделить плоскую диафрагму пластинами с нагрузками и посмотреть в элементах касательные напряжения, они не должны превышать расчетное сопротивление кладки по срезу.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2025, 12:38
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Вот что профдеформация КЖ-ников творит то . Там не такая диафрагма как в каркасе, а перемычка-связь из кирпича(на всю высоту стены, но толщиной в полкирпича) связывающая два слоя кладки.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2025, 12:52
#6
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Я понял о какой кладке идет речь, не переживайте ) в любом случае вам нужно определить касательные напряжение, чтобы их определить есть вариант сделать это через МКЭ (ввиду того что у вас срезающие усилие вызывается неравномерностью деформации внешнего и внутреннего слоя кладки, передается через диафрагму). Аналитический вариант это вам нужно представить вашу стенку в виде двутавра , приложить нагрузки , получить эпюру поперечных сил. И потом по правилам сопромата определить касательные напряжения в стенке этой балки. В п.9.15 рассматривается что то похожее)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2025, 16:24
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как найти эту тау?
Через свободные деформации слоев.
Высчитываем свободную деформацию одного слоя на уровне верха последнего этажа и на уровне верха предпоследнего этажа.
Высчитываем Q1.1 на уровне верха последнего этажа (ее значение должно давать вычисленную свободную деформацию верха последнего этажа) и Q1.2 на уровне верха предпоследнего этажа (ее значение должно давать вычисленную свободную деформацию верха предпоследнего этажа), находим Q1=Q1.1-Q1.2.
Тоже проделываем и для второго слоя, находим Q2=Q2.1-Q2.2.
находим Q=Q1-Q2.
Тау=Q/(Нэт*tперемычки).

Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
И подходит ли этот раздел СП для расчета несущей стен с вентканалами?
Думаю нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2025, 13:14
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
на уровне верха последнего этажа и на уровне верха предпоследнего этажа
не надо так сложно.
перегородки между вентканалами в уровне каждого этажа должны быть способны перераспределить нагрузку от плит этого этажа на малонагруженный слой стены.
и все на этом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2025, 16:47
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
перегородки между вентканалами в уровне каждого этажа должны быть способны перераспределить нагрузку от плит этого этажа на малонагруженный слой стены.
и все на этом.
mainevent100, так ты уходишь в опасность. Очень страшно звучит. Тогда треснет.

Признаю, что место никак не посчитать.
И тогда предлагаю само место просто исключить. Не считать потому что сделано иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 11.07.2025, 07:59
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не надо так сложно.
Можно попроще.
Закон Гука касательные напряжения=угол сдвига*модуль сдвига.
Чем больше угол сдвига, тем больше касательные напряжения.
Угол сдвига определяется через тангенс отношения (S1-S2)/L? L -длина диафрагмы.
(S1-S2) - разность вертикальных перемещений смежных точек двух слоев кладки, чем больше (S1-S2), тем больше угол сдвига.
(S1-S2) будет больше на верху здания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 09:24
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Можно попроще.
и так тоже не надо ))
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
(S1-S2) будет больше на верху здания.
это предположение, исходя из того, что один слой стены нагружен вертикально больше, чем другой, поэтому он "укорачивается" под нагрузкой сильней?
не так ведь на самом деле - в пределах каждого этажа односторонняя нагрузка от перекрытия распределяется на оба слоя - стена этажом ниже уже считается центрально нагруженной.
по аналогии с расчетом наружной стены - эксцентриситет от плит принимается только от одного этажа, все остальные вышележащие этажи считаются приложенными центрально.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 09:40
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не так ведь на самом деле - в пределах каждого этажа односторонняя нагрузка от перекрытия распределяется на оба слоя - стена этажом ниже уже считается центрально нагруженной.
по аналогии с расчетом наружной стены - эксцентриситет от плит принимается только от одного этажа, все остальные вышележащие этажи считаются приложенными центрально.
Сие тоже допущение и реализуется когда касательные напряжения не будут преодолены.
Вложения
Тип файла: docx Doc21.docx (1.02 Мб, 6 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 10:47
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
когда касательные напряжения не будут преодолены.
так они ведь не будут преодолены, если прочность Q/A<R обеспечена.
В этом случае прочность обеспечена почти всегда.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
(S1-S2) - разность вертикальных перемещений смежных точек двух слоев кладки
как предлагаете вычислять вертикальные перемещения нагруженного и ненагруженного слоя одной стены?
из условия передачи нагрузки от всех этажей только на один слой? тогда разность перемещений будет огромной.
В этом случае прочность НЕ обеспечена почти всегда.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 11:41
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так они ведь не будут преодолены,
Но вот это и докажите выражением (7.17) СП 15.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как предлагаете вычислять вертикальные перемещения нагруженного и ненагруженного слоя одной стены?
да.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
из условия передачи нагрузки от всех этажей только на один слой?
Да.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
тогда разность перемещений будет огромной.
Почему? Судя по советской серии про колодцевую кладку для несущей стены высота не более 5 этажей, а это по СП 15 допускаемая разность не более 7 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 15:43
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да.
не согласен, что один слой толщиной 120 мм способен нести нагрузку хотя бы от 5 этажей, но не суть.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
допускаемая разность не более 7 мм.
правильно понимаю, что обсуждается 7 мм - допускаемая разница деформаций "укорочения" слоев толщиной 120 мм в пределах одной стены, толщиной например 380 мм?
при такой разнице деформаций вообще возможно обеспечение прочности перегородок между каналами из условия, что:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Угол сдвига определяется через тангенс отношения (S1-S2)/L? L -длина диафрагмы.
стена высотой 3 метра и "длиной" 120...250 мм способна держать разницу 7 мм без разрушений?? то есть, грубо говоря, наклониться на 2 градуса в своей плоскости..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2025, 16:57
#16
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Судя по советской серии про колодцевую кладку для несущей стены высота не более 5 этажей, а это по СП 15 допускаемая разность не более 7 мм.
- можно ознакомиться с источниками?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 19:39
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
источниками
Наверно это.
2.130-1 вып. 12
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как пользоваться формулой 7.17 из СП15.13330?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какими нормами пользоваться при сейсмике площадки свыше 9 баллов? utatso Основания и фундаменты 10 28.05.2024 12:14
Как пользоваться графиками Данилюка? rekrut222 Архитектура 8 26.02.2021 12:11