Какие макс. допустимые пролеты в монолитном перекрытии
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765
|
||
Просмотров: 1200
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
В Лире вроде есть нелинейность какая-то, только РСУ не получится посчитать, нужно комбинации загружений составлять. Еще нужно смотреть какие прогибы получаются - машина то она дура, что в алгоритмах заложено, то и выдаст. Я как то раз ощибся в нагрузках от пожарной машины, арматуры в перекрытии нифига получилось, чтото типа 12 шагом 200, но и прогибы(даже без понижения начального Е) тоже см по 15-20 получились. Я бы добавил пилоны(стены) на таких пролетах.
К тому же, даже нормативный прогиб 8000/250=32 мм не очень обрадует собственников как нижнего помещения(хоть их и можно натяжным потолком замаскировать), так и верхнего помещения - полы из ламината, плитки и прочих неэластичных материалов могут выпучится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 101
|
Цитата:
Смотрите еще СП 430.1325800. Можно до 6-8 метров делать безбалочные и бескапительные перекрытия. Хотя 8 это уже многовато. Но толщина 200, на мой взгляд, никуда не годится! По СП в каркасной конструктивной системе толщину рекомендуют 1/30 продета, то есть 266 мм, принимают 250, так как дальше уже тяжело. Для стеновой конструктивной системы 1/35, то есть 228 мм. У вас нечто среднее, и поскольку близко к стеновой, то продеты не так пугают. Но толщина!!! Это ведь и на поперечную арматуру влияет, и на ее конструирование. При толщине плиты 200 мм, h0 для расчета продавливания будет где-н 150. То есть рекомендуемый шаг поперечной арматуры h0/3=50 мм между осями стержней. Но по конструированию между вертикальными стержнями должно быть не менее 50 мм В СВЕТУ. И тут вы уже не пройдете. СП допускает увеличивать шаг до h0/2, то есть до 75. Но у вас и это почти в притык будет. И все таки лучше прям до h0/2 не доходить. Короче, я думаю, что надо увеличивать толщину плиты до 250 мм. Тогда все может быть нормально. Если у вас в комплектации Лиры нет физ.нелинейности, то посчитайте хотя бы с инженерной нелинейностью. Она, вроде, в самых базовых комплектациях есть. Последний раз редактировалось x691, 14.07.2025 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238
|
В скаде есть. Где-то и видео с примерами есть.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765
|
Цитата:
Я склоняюсь к добавлению пилонов, но архитектор не хочет, так как согласовано с заказчиком. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Берете СП 20.13330 пункты 6.7 и 6.8. Применяете понижающий коэффициент фи к временным нагрузкам. Берете СП 430.1325800 пункт 6.2.10 и применяете понижающие коэффициенты к модулю упругости бетона. Например для горизонтальных ваших плит коэф. будет 0,2. Вычисляете прогибы ваших плит перекрытий. Если вдруг с прогибами все будет ну уж совсем плохо (я в этом сильно сомневаюсь), вот тогда и будете хвататься за физнелин. Кстати, в SCAD он есть. И довольно давно. Спрашивайте у разработчиков. Ну или действительно делайте местное утолщение плит в особо опасных зонах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765
|
Цитата:
при толщине перекрытия 200 мм. Мы же проектируем жилой дом, зачем такие крайности (большие пролеты). Я знаю много проектов монолитных домов с пролетами 3,6-4 м и все в норме, никто не беспокоится о безопасности конструкций... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 101
|
Мне вот интересно, а на какой исход этой беседы вы рассчитываете, если что не скажешь, то «вообще не подойдет»?)
Цитата:
Сложно что-то сказать, когда не видишь ни схему, ни отчет, ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
В пролёте 8х7,5 м вероятно будет армирование верхнее на опорах около 16 А500С с шагом 100 мм. Нижнее в пролёте около 12 мм + 16 мм шагом 200 мм (вероятно его стоит завысить здесь).
По прогибу там вероятно перекрытие не пройдёт. Так же, вероятно, будут сложности с продавливанием пилястрой. Вероятно пройдёт по тютелькам. Вообще в доме явно проблемы с продавливанием. Его скорее всего никто не считал правильно. Будут сюрпризы. Желательно конструктивно всё ошпилить 8А240 шагом 100 мм первый контур на полметра во все стороны. Если считать просто нелинейно или с понижением EI, то будет не прогиб, а около 60% от прогиба. Так и не научился считать прогиб нелинейно. В любом случае, это нетривиальная задача на неделю и хвостиком. Или месяц. А может и год. Прогиб следует считать по АРБАТ, как для балки (в запас). Наверное, можно пытаться найти формулу или коэффициенты для формулы прогиба для плиты по 4 сторонам. Видимо это правильней. Это время. Прогиб не пройдёт на 80%. Будет больше норм чуть-чуть. Пилоны 1100 мм длиной делать в России нельзя - снесут. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 1989 г. https://meganorm.ru/Data1/53/53662/index.htm Цитата:
Но прогиб можно сравнить с МКЭ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2025 в 10:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 765
|
Цитата:
Что значит "снесут"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Это где тут такие пролеты?
Я вижу 6.8 м по вертикали,7.3 м по горизонтали и кучу пилонов (читай стен) по периметру. Вполне себе нормально 200 мм толщина плиты в данном случае. Без картинки с армированием сложно говорить о чем-то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Не видно. Пока этажом выше не закрыли окна-форточки и не включили вытяжку.
Нет понятия с какой моделью работает автор. Соответственно конструктивного ответа не будет. А глянуть планировки новостроек - гуляй рванина... Последний раз редактировалось Атрибут, 15.07.2025 в 22:24. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с проемами в монолитном перекрытии. Есть вопрос. Ищу литературу | Prorabnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2019 14:01 |
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже | Gunner | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.08.2019 09:51 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |