Непрочитано 21.07.2025, 20:36 #1
Применимость формулы 9.1. СП24.13330 (просадочные грунты).
mihailpetrushin
 
Регистрация: 08.03.2018
Сообщений: 26

Здравствуйте дорогие форумчане!
Возник такой вопрос.
В верхней части разреза просадочные грунты 1 типа, затем один слой с IL<0, толщиной метров 5, а после него грунты с IL>0,6.
Должен ли я пересчитать (считай - замочить) этот ИГЭ с IL<0 по ф.9.1. СП24 ?
Мнения разделились, потому решил написать.
Спасибо заранее за Ваше мнение!

Последний раз редактировалось mihailpetrushin, 21.07.2025 в 20:41.
Просмотров: 554
 
Непрочитано 21.07.2025, 20:58
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472


Чего-то мне кажется надо на плиту переходить. Плита + замена грунта + замачивание.
Сваи некуда пихать.
Здание надо делать ниже или менять площадку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2025, 21:13
#3
mihailpetrushin


 
Регистрация: 08.03.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Чего-то мне кажется надо на плиту переходить. Плита + замена грунта + замачивание.
Сваи некуда пихать.
Здание надо делать ниже или менять площадку.
Моя изначальная позиция как раз такая и была. Укрепление + естественное основание.
Сейчас заказчик рассматривает применимость свай.
Самое интересное, что метрах в 40 стоит здание на сваях, следовательно экспертиза пропустила?
Едва-ли там геология сильно разница.
mihailpetrushin вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2025, 06:50
1 | 1 #4
x691


 
Регистрация: 01.09.2013
Сообщений: 106


В примечании 8 к таблице 7.2 СП24 написано брать IL как прогнозируемый, и, если вы считаете, что у вас будет полное замачивание, то и нижний грунт тоже может оказаться замоченным. А раньше в СП 50-102 вообще прямо было написано пересчитывать IL для всех случаев при степени влажности менее 0,8 по этой формуле, считая что грунт будет водонасыщенным.
Посмотрите также Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980. Там в разделе про просадочные грунты есть примеры, и в этих примерах IL пересчитывается и принимается не менее 0,4 в том числе и для слоев, про которые написано, что они непросадочные.
А еще вызывает опасение, что у вас кроме единственного нормального слоя все остальные недопустимы для свай (IL>0,6). Да ваш слой более менее мощный, больше 3 м, но я бы все равно боялся, как бы не промахнуться, вдруг где-то между скважин он еще меньше, насколько правильно определили границы слоев, не окажется ли при забивке нижний конец в плохом грунте?
x691 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2025, 09:11
#5
mihailpetrushin


 
Регистрация: 08.03.2018
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от x691 Посмотреть сообщение
В примечании 8 к таблице 7.2 СП24 написано брать IL как прогнозируемый, и, если вы считаете, что у вас будет полное замачивание, то и нижний грунт тоже может оказаться замоченным. А раньше в СП 50-102 вообще прямо было написано пересчитывать IL для всех случаев при степени влажности менее 0,8 по этой формуле, считая что грунт будет водонасыщенным.
Посмотрите также Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980. Там в разделе про просадочные грунты есть примеры, и в этих примерах IL пересчитывается и принимается не менее 0,4 в том числе и для слоев, про которые написано, что они непросадочные.
А еще вызывает опасение, что у вас кроме единственного нормального слоя все остальные недопустимы для свай (IL>0,6). Да ваш слой более менее мощный, больше 3 м, но я бы все равно боялся, как бы не промахнуться, вдруг где-то между скважин он еще меньше, насколько правильно определили границы слоев, не окажется ли при забивке нижний конец в плохом грунте?
Спасибо за ответ!

Если кто еще будет искать эту информацию:

1. т.7.2. примечание 8 СП24: 8 "При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых сооружений."
2. прим. 2 к ф. 7.8. СП 50-102-2003 "Расчетные сопротивления грунтов R и f в формуле (7.8) для лессовых грунтов при глубине погружения свай более 5 м следует принимать по значениям, указанным в таблицах 7.1 и 7.2 для глубины 5 м. Кроме того, для этих грунтов в случае возможности их замачивания расчетные сопротивления R и f jy указанные в таблицах 7.1 и 7.2, следует принимать при показателе текучести, соответствующем полному водонасыщению грунта.
3. п. 9.6. пособий по проектированию свайных фундаментов Пример 33 на стр. 72. Для всех грунтов пересчитываются показатели консистенции. Даже для НЕпросадочных


Выходит, если грунт лессовый / лессовидный, то пофиг просадочный он или нет, консистенцию нужно пересчитать как для замоченного.
mihailpetrushin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применимость формулы 9.1. СП24.13330 (просадочные грунты).

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа? Bellcver Основания и фундаменты 3 24.10.2023 12:38
Просадочные грунты без грунтовых вод. Adun Основания и фундаменты 30 14.08.2014 13:51
Можно ли заложить кирпичную трехлойную стену 510 мм в г.Краснояск, грунты просадочные? yaslavyanka1 Основания и фундаменты 19 25.08.2013 11:13
Просадочные грунты в основание навеса lsv_80 Основания и фундаменты 57 18.05.2012 11:41
Поясните применимость формулы великого Эйлера. (устойчивость сжатых стержней) РастОК Прочее. Архитектура и строительство 13 10.01.2012 20:19