Конструирование сплошного монолитного ростверка
Mercury
 
Инженер-конструктор
 
г. Запорожье Украина
Регистрация: 09.04.2006
Сообщений: 368

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше армировать сплошной ростверк размерами 30х60 высотой 1.8м. По расчету требуется арматура во всех направлениях Д18 с шагом 200мм. Вопрос в том, что лучше отдельные стержни, пространственные каркасы, или плоские сетки. Никогда не сталкивался с такой работой. Плиты перекрытий делал, но мне кажется тут немного другой подход нужен.
Просмотров: 6112
 
Непрочитано 24.05.2008, 12:26
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Чтобы ответить на вопрос ответьте пожалуйста сначала в чем принципиальная разница в отдельных стержнях, пространственных каркасах (а не из плоских ли каркасов они собираются? А те в свою очередь собираются не из отдельных стержней?) и плоских сетках (которые то же собираются из отдельных стержней но уже на заводе...), тут просто чуточку разная технология проихводства работ, а метал он и есть металл... гланвое чтобы сечение было достаточно и на своем месте
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 13:05
#3
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Да, возможно мой вопрос не очень понятен. Но мне кажется что на высоту 1.8 метра, маловато будет расположить в верхней и в нижней зоне арматуру которая требуется по расчету. а это Д18-20 с шагом 200.
Было бы очень хорошо посмотреть образец.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 13:22
#4
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


См. пособие по проектированию Тихонов 2007
GAS вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 13:30
#5
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


шаг по высоте между стержнями не более 300 мм делай в общем смотри пособие, да..
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 13:58
#6
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Спасибо, сейчас поищу пособие.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 15:45
#7
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше армировать сплошной ростверк размерами 30х60 высотой 1.8м. По расчету требуется арматура во всех направлениях Д18 с шагом 200мм. Вопрос в том, что лучше отдельные стержни, пространственные каркасы, или плоские сетки. Никогда не сталкивался с такой работой. Плиты перекрытий делал, но мне кажется тут немного другой подход нужен.
Лучше для строителей, как показывает практика, отдельные стержни. С каркасами понапутать могут.

Цитата:
Сообщение от Mercury Посмотреть сообщение
Да, возможно мой вопрос не очень понятен. Но мне кажется что на высоту 1.8 метра, маловато будет расположить в верхней и в нижней зоне арматуру которая требуется по расчету. а это Д18-20 с шагом 200...
Все зависит от нагрузки, но вообще, что-то большая высота...
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 16:29
#8
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Здание высокое, порядка 100м. Большие перерезывающие усилия, при толщине менее 1600 Лира ругается. Либо же бешенное армирование дает, а при такой высоте рарматура вся равномерно распределена. И кто му же, это в учебных целях, к практической задаче я бы подошел намного серьезней, схема очень далека от реальной, поэтому может и приходится делать такую высоту. Да и еще одно, между сваями расстояние порядка 3 м. Так как сваи стойки, и их несущая способность по грунту достаточно высока, сваю по материалу еще не считал.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 16:41
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Если высота ростверка определена из условия на восприятие поперечных сил, как это рекомендует п.8.5 СП 50-102-2003, то ростверк армируется верхней и нижней сетками (основное армирование) + доп. армирование в сетках в тех местах, где это необходимо по расчету. Если высоты ростверка не достаточно, то в этом случае необходима поперечная арматура, как правило это решается пространственными каркасами.
При толщине ростверка 1,8 м. необходимо так-же предусмотреть сетку в средней зоне плиты (п.6.11 СП 52-103-2006).
Ниже на фото - армирование фундаментной плиты толщиной 2,2 м с верхней, нижней и средней сеткой. Здесь так-же можно посмотреть поддерживающие каркасы, предназначенные для укладки сеток, выполненные из d25 AIII с обрамлением из уголков 63-х. На заднем плане видна вертикальная отсечка из трех сеток, предусмотренная в связи с бетонированием плиты по захваткам (объем бетона 16 тыс м3).
Проект КЖ этого высотного здания выполнен ЦНИИЭП жилища. Поперечная арматура, КП в плите не предусмотрены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC03812.jpg
Просмотров: 464
Размер:	113.9 Кб
ID:	6767  

Последний раз редактировалось AMS, 24.05.2008 в 22:38.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 17:23
#10
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Здорово!..Больше спасибо, так и думал что надо еще сетки добавлять.
А чертежа хотябы в ПДФ нету, чтобы я уже был полностью счастлив
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 17:52
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Mercury - электронного варианта альбома КЖ у меня нет - он у заказчика, нам его распечали на формат AII, работаем по альбомам.
Фото выше - не законченное армирование захватки. Приведенное ниже фото фрагмент той-же захватки, непосредственно перед бетонированием - закрепляют отсечку. Отсечку выполняют из тре сеток : основная несущая из d25AIII, по ней d4 Вр 100х100 и тонкая стальная с ячейками 5х5 мм. Через такую отсечку удобно прокалывать продольную арматру в зоне шва.
При ростверке 30х60х1,8 м (3240 м3) делить на захватки бетонирования скорее всего придется. Учитывая, что бетонирование должно вестись непрерывно, объем захваток определиться по требуемой интнсивности бетонирования, расчитанному по максимальному времени, при котором не происходит схватываание бетона.Предложения по количеству захваток и местам устройства рабочих швов даются в ППР и он должен быть согласован с проектной организацией.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1192005352.jpg
Просмотров: 332
Размер:	37.2 Кб
ID:	6774  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 10:24
#12
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


AMS Спасибо, очень помогли.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 14:06
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Mercury
Считаю такую высоту монолитного ростверка не обоснованно большой, может все таки перейти на кессонную плиту.
Высоту даже по больше можно сделать, а нагрузка значительно снизится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 15:43
#14
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DEM - все нормально, здесь кессон как вариант имеет место быть и так принято в практике проектирования аналогичных объектов..
В Гонконге и Шанхае здания на кессонных фундаментных плитах (или как вариант крообчатые) с объемом бетона 3-3,5 тысяч м3 несут skyscraper-ы по 300-350 м высотой.
Нам бы подтянуть теорию и нормы проектирования до этого уровня.
А ростверк толщиной 5,6 м под здание 220 м высотой с нашей теорией и практикой, объемом бетона 14000 м3. - не слабо??.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 15:58
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
DEM - все нормально, здесь кессон как вариант имеет место быть и так принято в практике проектирования аналогичных объектов..
В Гонконге и Шанхае здания на кессонных фундаментных плитах (или как вариант крообчатые) с объемом бетона 3-3,5 тысяч м3 несут skyscraper-ы по 300-350 м высотой.
Нам бы подтянуть теорию и нормы проектирования до этого уровня.
А ростверк толщиной 5,6 м под здание 220 м высотой с нашей теорией и практикой, объемом бетона 14000 м3. - не слабо??.
До китовских нормативов, чтобы так же падало?????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 16:19
#16
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Я думаю что 1.8 и больше, как был пример например 2.2 вполне допустимо, в моем случае можно было бы сделать переменную высоту, к центру толще, а от центра пожно до метра уменьшить, так как в плане только 2 уровня паркинга имеют размер 30х60, остальные 27 этажей 20х30 и расположены центрально относительно этой плиты. Да и к тому же это все в учебных целях. Согласен, расходу бетона будет умопомрачительный, но кесонная система была бы не меньше по трудоемкости.
Mercury вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2008, 17:49
#17
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
До китовских нормативов, чтобы так же падало?????
Так то, что попадало было на 90% построено во времена первого китайского императора. То, что было построено в последние 10-15 лет - извиняюсь, до этого нам в Андромеду проще залететь.
Да тот же (не приведи господь) Сочи, Алмату, Ю/Сахалинск тряхнет - на 80% не останется. У нас в нормативах землетрясения магнитудой 6,4 -6,8 баллов по шкале Рихтера, как это произошло в Китае на пределе теоретических возможностей, не говоря о практике их реализации.
И не надо (вот так !!) - ни кому желать, чтобы так-же падало!.

Mercury - не обращайте внимания, в рамках той задачи, которая стоит, в основном сплошные плиты. По крайней мере с этого начинали....
То, что предполагаете - ростверк переменной толщины - в том реальном проекте, с которго привел пример ТАК и ЕСТЬ - под высотной частью, башней 137 м высотой толщина ростверка 2,2 м, за ее проекцией, на одной общей плите -2 этажа подземный автопаркинг и стилобат в 7 этажей, под которым толщина плиты 1,2 м. Без осадочных швов .
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2008, 18:49
#18
Mercury

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Сообщений: 368
<phrase 1=


Спасибо!, может выложу армирование для критики, если будет настроение
Mercury вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование сплошного монолитного ростверка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15