Сомнительное усиление фундамента строителями
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сомнительное усиление фундамента строителями

Сомнительное усиление фундамента строителями

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2008, 07:37 #1
Сомнительное усиление фундамента строителями
Artiznov
 
конструктор
 
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530

Здравствуйте коллеги. В результате разгельдяйства строителей, которые делали искуственную подушку под фундаменты толщиной 1м зимой, без послойного уплотнения, вперемешку со льдом, фундаменты стали тонуть Наши всезнайки решили увеличить площадь подошвы некоторых "плохих" фундаментов: они обвязали их по перимерку двутавровыми балками, уложили между ними арматуру и все это дело забетонировали. Чертеж, сделанный мной со слов прораба, прикладываю. Прошу высказаться по данному решению. Считаю такой вариант усилени ОЧЕНЬ сомнительным.

Вложения
Тип файла: rar усиление фундамента.rar (28.3 Кб, 254 просмотров)

Просмотров: 4632
 
Непрочитано 02.07.2008, 08:20
#2
опус


 
Сообщений: n/a


Artiznov!
Перед тем как усилять надо бы с грунтом разобраться - с материковым и что эфто за хрень они сотворили из насыпного?
Обследоваться надо по всей строгости науки, а потом уже усиляться, а не наоборот!
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 09:50
#3
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Artiznov!
Перед тем как усилять надо бы с грунтом разобраться - с материковым и что эфто за хрень они сотворили из насыпного?
Обследоваться надо по всей строгости науки, а потом уже усиляться, а не наоборот!
Абсолютно с вами согласен, коллега. Но я же проектировщик, "это" (обследование, испытания и т.п.) головная боль наших умельцев-строителей. Они решили что если таким путем уширят подошву то решат все свои проблемы Ох и "весело" потом будетЬ...
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 09:51
#4
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Artiznov!
Вероятно Вы неправильно поняли прораба или человек принявший такое решение был неадекватен после большой дозы трансквилизатора!
Достойно помещения в БСК.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 09:54
#5
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Все что за пределами двутавров - что есть, что нет...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 10:13
#6
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 67


Посмею высказать свое мнение....
Прораб действительно неадекватен. В нашем городе была такая же фигня, только кидали блоки без подушек в чуть подзамерзший плывун. за зиму сложили стены, а в апреле они поплыли, причем каждая своим маршрутом....
весной строители заметались, начали искать решения....
Короче, пока дренажными канавами вокруг не опкопали, да водичку не отвели - продолжалась катавасия.
А что касается данного решения: по моему - полный бред.
strol1 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 10:56
#7
Vicold

engener
 
Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31


К чему привариваются балки то? на чертеже чегото не хватает. В тексте балки по периметру в чертеже по 2м сторонам. ???
Видимо прораб в состоянии аффекта был, когда описывал
Неужто арматуры совсем не положили? - видать кончилась, тока балки остались
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
Vicold вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 10:57
#8
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Artiznov!
Предполагаю, что Вы неправильно поняли прораба или человек, принявший такое рещение был неадекватен после принятия большой дозы трансквилизатора.
Достойно показу в БСК!
Да я бы с радостью: да эта схемка "плохая", жаль фоток нет пооперационного производства работ...
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:02
#9
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Vicold Посмотреть сообщение
К чему привариваются балки то? на чертеже чегото не хватает. В тексте балки по периметру в чертеже по 2м сторонам. ???
Видимо прораб в состоянии аффекта был, когда описывал
Неужто арматуры совсем не положили? - видать кончилась, тока балки остались
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
Балки ни к чему не привариваются, они "просто надеты" на подошву.

С чертежом перестарался в спешке !!! Арматура по углам есть !!! (см. новый архив) Но думаю она сильно не поможет
Вложения
Тип файла: rar усиление фундамента 2.rar (29.1 Кб, 118 просмотров)
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:07
#10
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Vicold Посмотреть сообщение
Этажей сколько? нагрузки?
в БСК рано - сначала фотки с результатом!
3 этажа, нагрузки на обрезе фундамента разные от 70т и выше.
А фотки фундаментов наверное не увидим - ВСЕ закопают скоро, только последствия.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:18
#11
Vicold

engener
 
Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31


Посмотри свой рисунок еще раз внимательно! ищи слова "балки сварены "в стык""
Потрать еще 10 минут и преврати его в чертеж
Где арматура - непонятно. С двутаврами тоже туман.
Остальные вопросы ты тоже не заметил. При данной подробности говрить не о чем!
Vicold вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:27
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Artiznov - если на чертеже все правильно, то узел сопряжения наращиваемой подошвы с существующим фундаментом есть шарнир и консоль в этом случае не будет работать. Другое дело, если в поперечном направлении по верху двутавров к верхним полкам приварить второй ярус двутавров, то тем самым можно увеличить жесткость консолей на изгиб. Но для этого желательно было на краю наращиваемых консолей дополнительно предусмотреть закладные и к ним так-же приварить поперечные двутавры. Тогда бы получилась достаточно жесткая рама, распределяющая нагрузку на консоли. А что за сварной шов, показанный по внутренней поверхности двутавров ?. Если этот узел достаточно надежно сопрягает двутавр с существующим фундаментом, то это уже не плохо.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:30
#13
float


 
Регистрация: 17.01.2007
Москва
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Они решили что если таким путем уширят подошву то решат все свои проблемы Ох и "весело" потом будетЬ...
Не делайте ошибку, не позволяйте всяким принимать решение. Это лишь прораб а проектировщик вы! Они уже, я посмотрю, наделали...
Сначала обследование, потом толковое решение по усилению, дренаж обязательно. И после всего этого с чертежами и АК-47 на стройку, чтоб под страхом смерти делали все по чертежу!
float вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 11:32
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
3 этажа, нагрузки на обрезе фундамента разные от 70т и выше.
А фотки фундаментов наверное не увидим - ВСЕ закопают скоро, только последствия.
С твоего молчаливого согласия закопают? Или заказчик крутой очень и ему на все положить? Вообще-то нехорошо такое разрешать...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 11:59
#15
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
С твоего молчаливого согласия закопают? Или заказчик крутой очень и ему на все положить? Вообще-то нехорошо такое разрешать...
Я всего-лишь шестерка. Меня некто не уведомил что они там делают усиление. ГИП уволился - сбежал Пусть нач отдела голову ломает. Просто мне прораб рассказал "по секрету" чего они там наделали, а я решил поделить впечатлениями.

Насчет сварки которая там показана: я просто показал, что консоли заведены в двутавры поперек и "как-то" там сварены, вот и все.
Поясняю еще раз схему усиления: на подошву фундамента надели балки длинной больше размера подошвы. Поперек, к этим балкам, приварили консоли (неведомо как). По нижним полкам положили арматуру, между всеми балками, с зазором и все это дело забетонировали. Вот и все дела. Они считают что увеличив подошву с 2м до 4м проблему решили
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 12:02
#16
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от float Посмотреть сообщение
Не делайте ошибку, не позволяйте всяким принимать решение. Это лишь прораб а проектировщик вы! Они уже, я посмотрю, наделали...
Сначала обследование, потом толковое решение по усилению, дренаж обязательно. И после всего этого с чертежами и АК-47 на стройку, чтоб под страхом смерти делали все по чертежу!
Пока гл инженер по стройке и его "подельники" не увидят небо в клеточку - они не успокоятся. Всем известно, что строители считают проектировщиков за дураков, у них аргумент один: "Стоит же !" Я никаких чертежей по усилениею не чертил, не подписывал, так что ВСЯ отвественность на этих "рукодельниках".
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:18
#17
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!
Что-то я, извините, не понял Ваш пост #12! Как-то это даже не типично для Вас - тут все за конструкции схватились, а грунты - несущая способность, осадка? Да там может лед был процентов на 50% - сейчас на 50 см и сядет!!!
 
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:36
#18
vasiliytsar

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Киев
Сообщений: 9


Решение с арматурой нормальное, живое!! Но странное в тоже время. Осталось выяснить что с грунтами, в каком они состоянии и какая нагрузка приходится на фундамент.
Моменты и перерезывающие силы воспримят двутавры, а они высотой где-то 30см, это нормально!
vasiliytsar вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:39
#19
vasiliytsar

Инженер
 
Регистрация: 11.04.2007
Киев
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
а грунты - несущая способность, осадка? Да там может лед был процентов на 50% - сейчас на 50 см и сядет!!!
согласен +1!

Последний раз редактировалось vasiliytsar, 02.07.2008 в 12:41. Причина: вставка
vasiliytsar вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 12:46
#20
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


просто жесть
вот рекомендации по усилению
Вложения
Тип файла: pdf без имени.pdf (178.0 Кб, 194 просмотров)
motor-serg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сомнительное усиление фундамента строителями

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ремонт и усиление фундамента vov Основания и фундаменты 11 04.05.2008 11:28
Усиление фундамента Silavsale Основания и фундаменты 3 13.03.2008 10:32
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
Усиление фундамента Ильнар Основания и фундаменты 9 08.12.2007 22:47