Дан жилой 4-х этажный дом. Под внутренние стены запроектирован ленточный фундамент толщиной стены 300мм, с подошвой 1600мм. Нагрузка 18т/м. Подскажите как проводить расчет на продавливание для ленты, и пособие где можно прочитать.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рисунок1.dwg (36.1 Кб, 2064 просмотров)


Последний раз редактировалось OMMM, 13.10.2008 в 15:34.
Просмотров: 7445
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:19
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


?! делаем большие выпученные глаза. это о каком продавливании ленточного фундамента можно говорить при линейно-распределенной нагрузке? Случай с карстовым провалом не рассматриваем пока.
А так, если гипотетически, нужно всего лишь нарисовать гипотетическую схему продавливания, тогда можно будет определить пирамиду продавливания. остальное дело арифметики.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 15:30
#3
OMMM


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 12


Спасибо, а конкретный пример можно где-нибудь увидеть? И может служить примером расчет на продавливание столбчатого фундамента под колонну?
OMMM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:34
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


OMMM
Ну сам то по сути расчет то не сложный вырежете погонный метр и считайте.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 13.10.2008 в 15:50.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:39
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


выжрете ?? А, может, вырежете?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:43
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: не, всё правильно, надо именно выжрать погонный метр (не важно чего), дальше всё как по маслу пойдет %-)))))))))
для вкатывания в тему продавливания рекомендую смотреть литературу про ростверки (хоть низкие, хоть высокие)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:47
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


ленточные фундаменты на продавливание не считаются
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2008, 15:54
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
ленточные фундаменты на продавливание не считаются
НУ хочет человек пусть по считает, учитывая что у него чтой то стеночка тонковата.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 13:27
#9
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ну при чем здесь продавливание?! Надо делать обычный расчет на поперечную силу консольного свеса единичной ширины и длиной (1600-300)/2=650мм. Задачи на продавливание возникают, когда на плиту действует локализованная по обеим координатам нагрузка и, по сути, это тот же расчет на поперечную силу, только в более сложном - двумерном случае.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 22:53 Ответ по вопросу продавливания ленточного фундамента
#10
Dniper


 
Регистрация: 11.08.2009
Сообщений: 12


Чтоб больше никто не мучился, этот вопрос четко освещен в книге Улицкого, стр 360 помоему, в разделе ленточные фундаменты.Мне очень помогла эта старая, но очень нужная и незаменимая книженция.
Dniper вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2009, 23:36
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Dniper, вряд ли хоть кто-то мучается - с момента последнего поста прошло чуть меньше года.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 00:31
#12
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Offtop: И чего спрашивается к человеку прицепился? Он вполне дельную вещь сказал. На литературу сослался, чего и просил автор. А на счет мучений так они в соседней ветке продолжаются.
Карлсон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчет на продавливание ленточного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рассчет ленточного фундамента Седой Основания и фундаменты 10 10.08.2020 17:17
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48