Непрочитано 09.03.2009, 18:06 #1
саморасширяющийся бетон,в усилении фундамента
andr74
 
инженер строитель
 
Киров
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 79

Коллеги подскажите,при реконструкции и пристройки нового здания у которого глубина заложения ниже на 2 метра по сравнению со старым ,предлагают усиливать и наращивать старый фундамент из бутобетона саморасширяющимься бетоном ,захватками в 1 метр по длине ,и по высоте примерно по 0.7 метра ,начиная сверху вниз,методом подкопа под старый фундамент. Собственно вопрос что за саморасширяющийся бетон,и конструктивное решение не внушает доверия,не завалим ли таким образом здание.
Просмотров: 8319
 
Непрочитано 09.03.2009, 18:55
#2
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


не саморасширяющийся бетон, а расширяющийся цемент, который входит в бетон. смотрите в сторону MACFLOW, EMACO. Также есть ГОСТ 11052-74 на расширяющийся цемент.
metod вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 18:59
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


это Вы ленточные фундаменты решили наращивать в глубину? а столбчатых фундаментов в здании нет?
применение напрягающего бетона (цемента) не считаю оправданным в данных условиях.
P.S. про цементы НЦ легко найдете в гугле.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 19:08
#4
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


ленточные фундаменты (бутобетон),столбчатых нету,здание 3х этажное,почти памятник архитектуры. как строители наваять то все можно ,просто сомнения берут от того как проект выдавали и какие ошибки в нем были,страшно как то по такому проекту строить.
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 19:20
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


подобный принцип наращивания высоты и ширины фундамента вполне жизнеспособен. увеличиваете глубину фундамента с целью организации подвала?
если опасаетесь за принятые проектные решения, то можете заказать эспертизу проекта в сторонней организации (правда будет стоить денег).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 19:38
#6
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


пристраиваемое здание будет с подвалом. а сомнение возникло,когда на основании одного шурфа ,делали проект нового здания и усиление фундамента существующего,помимо всего прочего, другой стороной нового здания блокируемься с гаражными боксами.Т.е новое здание пристраиваеться между двумя старыми сооружениями ,на участке с перепадами грунта до 4 метров
andr74 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 14:03
#7
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


рис а. В бутовых фундаментах, обычно, неровное (неоднородное) основание. Независимо от того, обычный бетон вы используете или с РД, пустоты вероятны даже после очень качественной «подливки». Таким образом, может понадобиться последующее инъецирование таких пустот.

рис в. Если качественное уплотнение бетона «подливки» невозможно, то следует ожидать Осадки (не путать с Усадкой) в пластической стадии. Т.е. опять необходимость в инъецировании.

рис с Существует несколько причин, когда РД в бетоне не работает совсем, или работает не полностью. Т.е. вероятность Усадки все таки существует. На рис условно показаны суммарные деформации осадки и усадки в бетоне «подливки». Снова необходимость в инъецировании.


ВОПРОС: А зачем тогда делать «подливку» бетоном с РД (кроме случая, когда необходимо сэкономить время), если все равно инъецировать «жесткий» шов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент 3.JPG
Просмотров: 569
Размер:	42.2 Кб
ID:	17087  
ДС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 16:31
#8
andr74

инженер строитель
 
Регистрация: 21.11.2008
Киров
Сообщений: 79


ДС спасибо,я насчет инъецирования тоже думал,а по поводу заливки по захваткам,в проекте на усиление не указаны работы по разгрузке несущной способности стены,может ставить подкосы,упоры перед подливкой на участке с захваткой ?
andr74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > саморасширяющийся бетон,в усилении фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46