Расчет колонны. Допустимые результаты расчета.
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 14687
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Nordek, вы же сами задали начальную гибкость 60 при Lef=1500см. 1500/60=25 вот оно ваше i.min=25. Минимальная площадь сечения, в используемой вами программе, определялась из условий прочности по заданной вами нагрузке и расчетному сопротивлению материала. Ну уж так ваша программа "танцует от печки". Ну надо же от чего-то "танцевать" переходя к поверочным расчетам сечения. Вы же все равно используете готовый сортамент и ограниченное количество сечений. Подобранное же в результате расчета на устойчивость сечение имеет другие характеристики.
Вы проверьте расчет вручную, это очень полезно для понимания. А насчет особенностей работы вашей программы - вы ее авторов спрашивайте. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Допустим Вы окончательно назначили при треб. по расчету А=14 и i=4,77 (не по предельной гибкости) сечение ц.сж. колонны - труба 120x120х3 с А=14,04 и i=4,77.
Теперь снабженец притаранил трубу 120х120х5 с А=23 и i=4,69. Вы говорите - 4,69<4,77 - колонна гибче и сложится, потеряв устойчивость. А он говорит - да ты чо, эта труба, бабушкой клянусь, мощнее, чем твоя - не сложится. Как Вы думаете, он прав?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Не доверяете программе - выполняйте расчет вручную, очень полезно! |
|||
![]() |
|
||||
Такой программе я бы не рискнул довериться. Даже на представленной картинке видно, что считает она неверно. Так, например, предельная гибкость при заданной [Я]= 180-60a никак не может быть больше 150, т.к. "а" не может быть меньше 0.5. Не видно также, чтобы учитывались локальные устойчивости стенок и полок.
А результат получился таким потому, что неправильно назначен сам тип сечения. Нужно бы что-то круговое/квадратное. Ну или сварное сечение хотя- бы. Для данных исходных подбирается двутавровое сварное сечение ст -345х5 + 2п -395х9 (с ребрами) или ст. 335х5 + 2п - 385х10 (без ребер), чьи площади в 2 слишним раза меньше программного значения. При этом последнее (если имеются в виду прокатные двутавры) достаточно близко к истине - в упор проходит I40К1 СТО АСЧМ (А~187 см2) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Вопрос серьезный и дело не в программах расчета.
Как обойти формальное ограничение по предельной гибкости? Вот Ильнур привел замечательный пример. А представьте, что заменили трубу 120х120х3 не на просто трубу большего сечения, а на сплошной квадрат 120х120 с i=3.46. Как думаете, он более гибкий? И любая экспертиза скажет, что данное сечение очень серьезно не проходит по гибкости. Как можно доказать, что все проходит? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Только разъяснением смысла:
6.13 (6.15*). Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. При неактульности экономической целесообразности можно, т.к. надежность не снижается. Кажется так.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Для еще не построенного здания формально никак
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Суть ясна - элемент недогружен. И все. П.С. Гибкость при прочих равных условиях определяется радиусом инерции (под корнем (J/А)), т.е. геометрической "раскиданностью" материала. Из чего следует, что эта гибкость - понятие не физическое, и не вяжется с обыденным понятием гибкости. Еще гибким бывает тело женщины ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 10:00. Причина: тело - сред.род., женщина-жен.род. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Господа, не надо автору темы мозги засорять рассуждениями о теоретической сущности предельной гибкости. Он и так с трудом простые расчеты делает. Если уж так хочется порассуждать о предельной гибкости - создайте, пожалуйста, отдельную тему. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.03.2009 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
i=(I/A)^0.5 - показывает об зависимости от площади и если взять квадрат 100х100мм то I=(bh^3)/12=833 см4 i=2.88 см, а для профиля 100х100х4 (по сортаменту) А=15.3 см2 I=231 см4 i=3.89 см. Вот и сравнивайте.
![]() Так что закномерность есть, но установили её уже давным давно. ![]()
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Поэтому в СНиП II-23 есть пункт 1.9: Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Я всего лишь старался точнее показать автору темы его ошибки. Я вовсе не отрицаю законы сопромата и строительной механики. Здесь речь идет о разборе чисто ученических ошибок в конкретной задаче при ее постановке автором темы. Некоторые участники обсуждения начали уж слишком глубоко копать. Ваши рассуждения о том, что двутавр в данном случае - не самое удачное сечение; предельная гибкость - величина достойная обсуждения; некая труба имеет меньшую площадь сечения, но больший радиус инерции чем некий стержень сплошного квадратного сечения и т.д. - верные рассуждения, но так мы далеко зайдем. Автору темы хорошо бы научиться хотя-бы по готовому сортаменту двутавровое сечение центрально сжатого стержня подбирать, а вы ему - о высоких материях. А он даже ручной расчет для такого простого случая не освоил, все пользуется какими-то пиратскими программами. Условно говоря если вас спрашивают "сколько будет дважды два", то не надо пускаться в рассуждения о биноме Ньютона, теории рядов или геометрии Лобачевского. Старайтесь не выходить за рамки поставленного вопроса. Мой вам, господа, совет - не подражайте Чацкому из "Горе от ума", не надо умничать, а то вы будете говорить, в принципе, верные вещи, но только раздражать слушателей, которые не об этом спрашивали. Лично я с такой ситуацией сталкивался, когда стараешься людям побольше объяснить и вроде бы по теме, а они (особенно студенты) тебя не хотят понимать, т.к. в данный момент им эта информация (весьма полезная сама по себе) не нужна. По-моему автору темы (судя по его последнему посту) лишь бы какой двутавр подобрать. Ему написали, что I40К1 проходит, он и успокоился. Типичное поведение студента, которому лишь бы зачет сдать, экзамен спихнуть, а вы, господа - стараетесь, рассуждаете, форум сотрясаете. Как сказал Крылов:"А Васька слушает, да ест". Хотя, в данном случае, даже и не слушает. Ну и кому вы, господа, свои умные и содержательные послания пишете?! Последний раз редактировалось Leonid555, 29.03.2009 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
whale, вы твердо уверены, что вам нужны именно гнутые равнополочные уголки, а не прокатные по ГОСТ 8509-93? В таком случае вы на редкого заказчика рассчитываете.
Вы получили гибкость 193,13 , что больше предельной гибкости для сжатых элементов поясов ферм. Смотрите таблицу 19* СНиП II-23-81 "Стальные конструкции". В данном случае предельная гибкость равна 180-60а (что такое а смотрите в таблице 19). Вот поэтому в вашей методичке и нет для такой гибкости коэффициентов. Вы поменьше пользуйтесь методичками, которые сами плохо понимаете. Вы сделайте расчет строго по СНиП. Если у вас ферма из одиночных уголков, то обратите особое внимание на пункт 5.4 СНиП II-23-81*. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 42
|
Leonid555, с ГОСТом ошибся, подбирал по ГОСТ 8509-93..
Насчет предельной гибкости, спасибо, "разобрался". Шел в этом направлении, нашел полную таблицу, поэтому удалил пост свой, с "причиной" такой..) Что может быть проще изучить СНиП, кроме учебника, чтобы не задавать глупых вопросов.. видимо второе проще) Единственное, что я ссылался не на таблицу в методичке, а на учебник Кудишина, приложение 8 ![]() Пункт посмотрел (вы наверное имели ввиду п.6.4). Если можно, проверьте меня- для сечения уголка 125х125х10 ГОСТ 8509-93 ix=3.85, i0ymin= 2.47. Тоесть принимаем 2,47? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
whale , в пункте 5.4* СНиП II-23-81* есть ссылка на пункты 6.1-6.7, так что я тут противоречия не вижу. Против учебника Кудишина я ничего не имею, я по учебнику Беленя учился и не ленился смотреть в СНиП. (А было это в те давние - давние времена, когда еще не отгремела Афганская война, а Первая Чеченская война еще и не начиналась.
![]() Для уголка 125х125х10 действительно iy0min=2.47 см. Как и когда его применять см. п.6.4 СНиП II-23-81*. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |