Господа Инженеры, недавно считаю конструкции и столкнулся со следующими проблемой: Эпюры моментов стоек многоэтажной рамы больше моментов нижних стоек, соответственно и армирование верхних стоек больше, чем в нижних?! парадокс!
и, какой момент принимать для расчёта фундамента? неужели тот, который действует на опорную точку

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (23.5 Кб, 245 просмотров)


Последний раз редактировалось smirniy, 06.05.2009 в 14:11.
Просмотров: 3559
 
Непрочитано 06.05.2009, 15:34
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А вы хотите к фундаментам с крыши момент приложить?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 15:54
#3
smirniy


 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14


Fellini, конечно нет, сформулирую по-другому: является ли момент на опорную точку отображением реального момента на фундамент, если здание 3-х этажное, колонны монолитные (т.е. 9-ти метровые), а Лира рассматривает ее как 3 по 3м.?!
smirniy вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 16:01
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Обычная эпюра, ничего парадоксального. Единственное не учтены горизонтальные нагрузки.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:08
#5
smirniy


 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14


Felini Это я для примера нарисовал. С фундаментами значит разобрались. А что касается арматуры колонн- в моём случае армирование верхней колоны больше, чем в нижней. какую посоветуешь принимать для всей колонны (9 м.)? По верхей?
smirniy вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 16:21
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


А что, большая разница в армировании получилась?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:29
#7
smirniy


 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14


нет, не особая, но всё же
Вложения
Тип файла: doc Низ.doc (31.0 Кб, 175 просмотров)
smirniy вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 16:45
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


smirniy, уже давно не новость, что на верхних этажах моменты в колонне больше, чем в нижних. У вас так получилось потому что 3 этажа и небольшая вертикальная нагрузка в колонне. В высотке такого не будет. На верхнем этаже продольная сила меньше момент больше. Армирование в колонне больше, чем эксцентриситет больше...Соответственно, зоны растяжения в колоннах в наверху больше, отсюда и арматура больше....Ничего нового...в поиске можно было найти на ответ.. Поэтому всё в порядке... Присоединяюсь к Fellini. Для фундамента принимать момент на обрезе. Для каждой колонны этажа свой соответствующий момент
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:55
#9
smirniy


 
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 14


благодарю, это был мой первый вопрос на форуме)
В поиске естественно искал. но не додумал как правильно сформулировать вопрос
smirniy вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 16:57
#10
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Главное - итог - понимание. Поздравляю с 1 вопросом!!!!
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45