Непрочитано 11.09.2009, 17:35 #1
Расчет с учетом физической нелинейности в Лире
Kinzer
 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528

Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться в расчете с учетом физической нелинейности.
Счтаю плиту опертую по контуру. Сменил все элементына №241 (1),
а когда забаю жесткость пластин (2) Лира начанает ругаться.
Это, наверноее, из-за того, что я не знаю законов нелин деф и(или) теор прочности для КЭ? Может и не в этом ошибка . Где можно почитать на эту тему? Найти эти законы и их параметры? Да, и хотелось бы узнать где "подводные камни" такого расчета.
Поиск не дал требуемого результата у меня.
Заранее благодарен

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 374
Размер:	49.6 Кб
ID:	25803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 429
Размер:	70.2 Кб
ID:	25804  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 401
Размер:	40.7 Кб
ID:	25805  

Просмотров: 7085
 
Непрочитано 11.09.2009, 18:06
#2
Mäher

инженер
 
Регистрация: 03.12.2008
I live in Moscow
Сообщений: 111


Лира 9.4 "Руководство пользователя. Основы. Учебное пособие. Раздел 7.3. "Библиотека законов деформирования материалов".
Mäher вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 01:10
#3
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Спасибо, задать я смог
А где можно посмотреть примеры физнелина?
В Лир-Арме при задание материала ругается на недопустимый модуль армирования, раньше такого не было, во всяком случаее как-то считало.
Я и плиты с оболочками менял, % армирования вообщем всеравно недопустимый модуль армирования
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 19:18
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в физически-нелинейных КЭ арматура не подбирается, а задается для получения деформированной схемы. Если в схеме есть линейные КЭ, то для них можно подобрать арматуру.
ander вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 01:25
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Не открывая новой темы спрошу здесь
Просчитываю свободно опертую плиту на прогибы и получаю геометрическую изменяемость системы при образовании пластических шарниров в неответственных для плиты участках. Да еще и при нагрузке, значительно меньшей от предельной.
Какая может быть здесь причина? Подозрение падало на корректное закрепление схемы, но перепробовал все варианты- ничего не помогло.

И еще, каково назначение коэффициента К при назначении параметров основного материала (бетона)?
Вложения
Тип файла: rar нелинейность.rar (8.6 Кб, 213 просмотров)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 06:00
#6
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


у ВАС не верно заданы относительные деформации как для бетона, таки для арматуры
посмотрите п.5.1.11-5.1.25 для бетона и п.5.2.12 для арматуры СП 52-101-2003
когда все правильно установил расчет прошел на ура
Вложения
Тип файла: rar нелинейность.rar (8.5 Кб, 260 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 15:50
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


avrubtsov
Спасибо, помого.
И остался вопрос с коэф К при назначении параметров основного материала (бетона)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 17:14
#8
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


В справке написано, что это коэффициент запаса по обобщенному напряжению К.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 20:31
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Причесал задачу.
В результате расчета выяснилось, что исходная плита не проходит по прогибам при расчетном армировании, подобранном по 1 группе пред состояний.
При увеличении армирования вдвое проблема решилась (прогиб равен чуть больше 1/200 пролета).
Интересно, что в плите покруг отверстия потекла арматура, но это произошло не по линии, параллельной опорам, поэтому разрезная плита осталась геометрически неизменяемой...
В результате принято решение назначить толщину плиты до 250мм
Вложения
Тип файла: zip нелинейность1.zip (41.3 Кб, 189 просмотров)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 08:45
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Romka, а почему на растяжение в арматуре приняли эпсилон = 0,0018? А не 0,025, например.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 10:51
#11
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


ander
По хорошему в литературе да и в том же самом СП эпсилон равен Rs/Es=400/200000=0,002 (А400С). К тому же значение эпсилон по-моему даже отображается в сертификате соответствия, который идёт к партии арматуры, который там по-моему как раз и равен 0,0018. А вот откуда взялось число 0,025 (в 12,5раз бальше начального эпсилон) в СП мне неизвестно, может кто просветит?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 12:59
#12
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


ander
При расчете по 2 ГПС все же следовало применить эпсилон =400/200000=0,002. Значение эпсилон = 365/200000=0,0018 осталось от расчета этой же плиты по 1 гпс.
В СП эпсилон2=0,0025 дано для конечной точки ветви диафрагмы Сигма-эпсилон. Эта диаграмма справедлива для сталей, имеющих физическую площадку текучести. У термоупрочненных сталей площадка текучести как таковая отсутствует. Ее предел текучести соответствует относительному удлинению 0,2%=0,002. Как дальше работает эта сталь ХЗ. А как мы знаем: почти вся ар-ра на рынках Украины и РФ - термоупрочненная.
Потому и принимаю эпсилон=0,002, зная, что это в запас.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 04:52
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


понятно, спасибо. Про термоупрочненную не подумал.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет с учетом физической нелинейности в Лире

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально? Kalhaman Конструкции зданий и сооружений 5 21.07.2009 04:14
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44