Непрочитано 01.02.2010, 10:32 #1
Лира. Стыковка плиты и металло каркаса!
Lymus
 
разбираюсь
 
Москва
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 446

Доброе утро. Помогите пожалуйста с решение вопроса. Имеется металло-каркас и на этот каркас нужно передать распределенную нагрузку, не пойму как это осуществить - сделал плиту по контуру балок каркаса и триангулировал, но при расчете выдает дикие прогибы, плита почему то только зацеплена по контуру, а за промежуточные узлы каркаса она не цепляется. Балки металл, плита перекрытия профлист по балкам
Заранее спасибо за ответы!
__________________
:read:
Просмотров: 2588
 
Непрочитано 01.02.2010, 10:52
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Контур нужно организовывать по всем узлам, а не только по крайним.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 13:08
#3
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


у меня внутренние узлы не привязаны к внутренним узлам балок, т.е. плита по контуру опирается, а все остальные узлы провисают
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 13:13
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Понятие "по котруру" означает что плита опирается на что-то всеми гранями.
Трудно без File что-то вам подсказать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 13:18
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да тут все ясно, что при триангуляции стержни не были разбиты. Нужно пересечь КЭ стержней и оболочек
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 13:49
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да тут все ясно, что при триангуляции стержни не были разбиты. Нужно пересечь КЭ стержней и оболочек
может я не правильно выразился или не правильно понял, есть балки, на них укладывается проф лист и бетонируется, этот профлист с бетоном нужно приложить на эти балки - какими способами это можно сделать в Лире?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 14:18
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Разбить свои балки на мелкие элементы, чтобы были промежуточные узлы. Если хотите контурную треангул. то контуром захватывайте все узлы, узлы балок и плит должны иметь одни и те же координаты, а далее в зависимости какой узел сопряжения балок и плит - жесткий или шарнирный. Если у вас балка (стержень) от колонны до колонны (скажем), то не получите искомого.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 14:57
#8
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


спасибо, вроде понятно все. А есть еще способы?, например фиктивно заданной пластины которая сможет передать распределенную нагрузку на балки.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 15:12
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Пластиной очень малой жесткости и КЭ "плита", дабы исключить мембранных усилий.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 15:13
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


задайте оболочкам максимально минимальную (простите за туфтологию) жесткость, чтобы они не отражались на усилиях элемента и вперед
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:30
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Задайте оболочкам просто нулевую жесткость
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Стыковка плиты и металло каркаса!

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной K700 Расчетные программы 14 19.01.2018 17:29
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия antan83 Конструкции зданий и сооружений 17 13.04.2009 12:07
ЛИРА триангуляци плиты перекрытия! X-DeViL Лира / Лира-САПР 5 04.08.2005 16:18