ING+2006 и расчет металла (кровля)
mmahaev@mail.ru
 
конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 146

Захотел в качестве саморазвития посчитать в Gen3dim металл. Скачал руководство "Расчет стальной рамы 2009". Пытаясь разобраться на версии 2006 понял что полностью не получится пройти и получить результаты. Под результатами понимаю:
-выходные данные статического расчета (ОК)
-РСУ (ОК)
-деформации (ОК)
-после расчета элементов как металла получить коэффициент использования (цветное окрашивание элементов) (НЕТ)

т.е. нормально рассчитать и вывести чисто металлическую конструкцию не получится или я неправ?
Просмотров: 3648
 
Непрочитано 30.04.2010, 14:44
#2
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
рассчитать и вывести чисто металлическую конструкцию не получится или я неправ?
Неправы потому, что:
а) если у Вас лицензионная версия, то обращаться надо в поддержку, а не сюда
б) если ворованная, то Вы нарушаете закон и правила форума.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 14:47
#3
mmahaev@mail.ru

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 146


Лицензия
В техподдержку "неинтересно" потому как для себя, а не по непосредственно по работе
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 14:57
#4
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


mmahaev@mail.ru
В 2009 версии расчет металла принципиально изменен (речь не только о визуальном представлении результатов). То есть в 2006 версии считать можно, но никак не по методичке, написанной для 2009 версии.
Rotfeder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 15:18
#5
mmahaev@mail.ru

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 146


а как можно считать?
я выполнил (условно) статический, РСУ, а потом расчет/констр./метал.
брал изгибаемый элемент с коэфф. пока не вводил и получаю рез. таблицу, а что с этими данными дальше делать?
Вложения
Тип файла: rar 10_fea.rar (1.7 Кб, 80 просмотров)
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 16:38
#6
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Ну у вас там запас по напряжениям раз в 10, то есть, если вы не ошиблись, то все хорошо. В хелпе есть описание протокола вывода
Rotfeder вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 12:12
#7
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


mmahaev@mail.ru,
В таблице выдается несущая способность Ry*Gamma_c и действующие напряжения по сочетаниям. Просто сравните...
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2010, 15:30
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
В техподдержку "неинтересно" потому как для себя, а не по непосредственно по работе
Offtop: Вы думаете в техподдержке кому-то это интересно? Честно говоря сколько звонил/писал никто даже не спрашивал явки/пароли/номера, что в общем-то понятно - ставить заслон на пути своих же пользователей, пусть даже и потенциальных никто не будет. Думаю как любым разработчикам, техподдержке нравятся интересные вопросы несмотря на то от кого они исходят
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 22:04
#9
mmahaev@mail.ru

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 146


а возможно ли задать свое сечение изгибаемого элемента проме 4 вариантов например трубу прямоугольную или квадрат?
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 09:49
#10
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Изгибаемое сечение можно проверить в Profilmaker на полученные в GEN_3DIM расчетные сочетания усилий. Но без проверки устойчивости плоской формы изгиба. Но, как я думаю, для квадратной трубы это и не нужно...
Николай Баглаев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ING+2006 и расчет металла (кровля)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44