Непрочитано 29.05.2010, 17:44 #1
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии
box_83
 
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 6

Здравствуйте! Подскажите начинающему! Можно ли обрамить оверстие след. образом(чертеж1), без устройства балок. Стены пенобетонные блоки, толщиной 400. Толщина монол. перекр. -120мм, армирование диаметром 16. в обоих направлениях, в верхн. и нижн. зоне, с заведением арматуры в монол. пояс.(4Д 12).
И еще 2 вопроса:1) если усилить монолитный пояс в местах проемов, какие перемычки тогда ложить в несущих стенах. Монолитный пояс находится на высоте 400 мм от начала проема.
2) как лучше перекрыть эркер
Извините что так много вопросов, просто спросить не у кого. Заранее благодарю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж.dwg (1.56 Мб, 1228 просмотров)

Просмотров: 3260
 
Непрочитано 31.05.2010, 13:53
#2
барбитура


 
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 81


найди "НИИЖБ им. А.А. Гвоздев АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ Пособие по проектированию Москва 2007", там все есть по монолиту
барбитура вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 14:35
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не Гвоздев, а Тихонов.
А перекрытие вообще считалось? Толщина его явно мала, притом что арматуры от души. Нафига вообще нужно анкеровать перекрытие в монолитном поясе - сейсмика, что ли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Отверстия в монолитном перекрытии по СПН PETRISHIN84 Железобетонные конструкции 11 05.11.2009 11:31
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10