Защита подпорной стенки от техногенных вод
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Защита подпорной стенки от техногенных вод

Защита подпорной стенки от техногенных вод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.05.2010, 12:43 #1
Защита подпорной стенки от техногенных вод
Ольга Семеновна
 
Регистрация: 31.05.2010
Сообщений: 1

Запректирована подпорная стена. В настоящее время при строительстве пошли грунтовые воды. Вопрос : как удачнее организовать дренаж.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
стена ПС1.dwg (205.5 Кб, 641 просмотров)

Просмотров: 2232
 
Непрочитано 31.05.2010, 21:33
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ольга, стенка запроектирована недопустимым образом, и надо не дренаж организовывать, а стенку переделывать!!!
Из ФБСок (это же ФБС - я правильно понял?) сложить стенку высотой 5.3м в один ряд толщиной - это черевато аварией, да ещё и с возможными пострадавшими!!!
На Вашем месте пора бы испугаться.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 05:35
#3
Domovoj


 
Регистрация: 25.05.2009
Сообщений: 243


Это блок ФБП с.3.004.1-9 с армированием. А по сути вопроса кто нибудь может что то сказать.
Domovoj вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 08:44
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Ольга Семеновна Посмотреть сообщение
как удачнее организовать дренаж.
В чем суть вопроса?
Дренаж делают со стороны обратной засыпки на отметке, до которой надо опустить кривую депресии. Делают обратные фильтры. Так же интересуются вопросом, не замерзнет ли все это дело зимой.
Вот какую картинку удалось найти в СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ.
Вопрос только остаеться в отводе воды (позиция 4), но для этого надо в целом смотреть ситуацию: можно оставить как на рисунке или развернуть ее в плоскости чертежа.

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2010, 09:35
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Это блок ФБП с.3.004.1-9 с армированием.
Суть от этого не меняется. Стенка долго не простоит
Серёга - Bilder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Защита подпорной стенки от техногенных вод

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Расчет подпорной стенки на склоне Myltik Конструкции зданий и сооружений 53 09.12.2009 15:20
Вопросы по размещению подпорной стенки evgeny05 Архитектура 3 16.06.2009 20:47
Ищу проект подпорной стенки rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.10.2008 16:58