Ольга, стенка запроектирована недопустимым образом, и надо не дренаж организовывать, а стенку переделывать!!!
Из ФБСок (это же ФБС - я правильно понял?) сложить стенку высотой 5.3м в один ряд толщиной - это черевато аварией, да ещё и с возможными пострадавшими!!! На Вашем месте пора бы испугаться. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
В чем суть вопроса?
Дренаж делают со стороны обратной засыпки на отметке, до которой надо опустить кривую депресии. Делают обратные фильтры. Так же интересуются вопросом, не замерзнет ли все это дело зимой. Вот какую картинку удалось найти в СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ. Вопрос только остаеться в отводе воды (позиция 4), но для этого надо в целом смотреть ситуацию: можно оставить как на рисунке или развернуть ее в плоскости чертежа. Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... | den556677 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 19.05.2010 12:09 |
Расчет подпорной стенки на склоне | Myltik | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 09.12.2009 15:20 |
Вопросы по размещению подпорной стенки | evgeny05 | Архитектура | 3 | 16.06.2009 20:47 |
Ищу проект подпорной стенки | rust-resisting | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.10.2008 16:58 |