Реальность нагрузок на фундамент
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реальность нагрузок на фундамент

Реальность нагрузок на фундамент

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2010, 07:50 #1
Реальность нагрузок на фундамент
S@NDR@
 
Тюмень
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 21

Добрый день. Пожалуйста подскажите своим профессиональным взглядом... реальность усилий, которые дал мне заказчик на проектирование фундаментов.
Холодный склад из легких материалов (колонны под тип двутавров) колонны, балки, связи... ширина 18м, шаг колонн 4м., высота 5м, уклон кровли 20гр. Находится в промзоне с равномерной застройкой территории Нагрузки даны на обрезе колонны N=9т, Mx=+-5,9тс. Меня очень смущает момент !! какой то на мой взгляд не реальный.... посчитала N c учетом момента по ф.2 СНиПа 2.02.03-85 получилось на одну из свай N=16.04т,N=-10,036т.
Фундаменты точечные: не заглубленный ростверк и три винтовые сваи dствола 89мм-длина 2500,лопасть 250мм.
Сама нагрузки посчитать не могу так как мне не дают конкретных данных по зданию выше 0,000.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
__________________
.... :victory:

Последний раз редактировалось S@NDR@, 08.07.2010 в 08:45.
Просмотров: 1773
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:10
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Слишком мало информации, для того что бы сделать какие-либо выводы.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:20
#3
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


Тут есть немного информации по самому каркасу.... у меня IV внеговой район......

http://www.sk-afina.ru/pages/metall/spider.aspx

http://www.strotis.ru/prstroy-kat/item_184/ -схема каркаса
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:21
#4
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


поперечная тормозная 0.1Fтн, длина 5м,
чтобы был момент 5,9тм нужен кран ГП=5,9/(0,1*5)=11,8тс
ну если скинуть 1,8тс на ветер то краник будет 10тс,
есть кран в проекте?
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:25
#5
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


Нет крана нет совсем..... просто каркас....
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:25
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


хе хе... если есть кран 10тн, то N на обрезе будет явно не 9 тн )
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:30
#7
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


Просто эти нагрузки заккзчик не признается откуда он взял... но он их не считал.. сказал это нагрузки на условный склад.... Я с него в шоке.... Я объясняю что так не пойдет, но он говорит считайте эти нагрузки официальной версией... и когда у меня вышел куст свай из трех штук он заявил что хочет чтоб свая в кусте была одна....
И я не удивлюсь если в этом УСЛОВНОЙ складе окажется кран которого у меня нет....хотя я думаю на такой каркас кран просто не установить....
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:32
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Напишите "колонну вкопать в землю на 0.5 м и обетонировать", думаю заказчик будет доволен
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:33
#9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Для таких мизерных нагрузок, куст из трех свай-это перебор...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:33
#10
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от S@NDR@ Посмотреть сообщение
Нагрузки даны на обрезе колонны N=9т, Mx=+-5,9тс.
По минимуму 0.5 т/м2х18м/2х4м=18т - на обрез фундамента. момент -0.2т/м2х5мх5мх/6=0.9тм (при условии,что один пролет)
Усе - имхо, отстаивать значения - не буду.

Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 08:40.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:35
#11
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


Сваи металлические винтовые 2,5м они вручную закручиваются..... я то исходила из того что при таком моменте просто нельзя делать точечный фундамент меньше чем из трех свай.... я так думаю....


Код:
[Выделить все]
  Нагрузки даны на обрезе колонны  N=9т, Mx=+-5,9тс.
  По минимуму 0.5 т/м2х18м/2х4м=18т - на обрез фундамента.
Хм....!так то...
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 08:39
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
По минимуму 0.5 т/м2х18м/2х4м=18т - на обрез фундамента.
Наверное, еще средний ряд колонн есть.
Если хочет одну сваю, то винтовые не подойдут, надо буронабивные делать, можно даже безростверковые.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:42
#13
S@NDR@


 
Регистрация: 01.12.2009
Тюмень
Сообщений: 21
<phrase 1=


Он видимо как то зависим от этих винтовых свай..... У нас по заданию их использование....
__________________
.... :victory:
S@NDR@ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реальность нагрузок на фундамент

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент Vesik Основания и фундаменты 7 27.08.2015 15:10
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43