Фундамент на насыпном грунте.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте.

Фундамент на насыпном грунте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2010, 09:11 #1
Фундамент на насыпном грунте.
FoxZoo
 
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 3

Может для кого-то этот вопрос покажется не совсем корректным, но все-таки.
Суть проблемы: промышленная база на отвоёванной у моря территории на берегу Каспия. Есть геология по грунту находившемуся под водой - сверху будет насыпной слой толщиной от 1,7 до 2,5м - материал добытый в карьере ракушечник. Заказчик обязуется уплотнить его до выдерживающей нагрузки 25 т/м2 - больше никаких сведений по грунту нет и в ближайшее время не будет. На объекте предполагается два типа зданий - большие цеха (свайный фундамент - здесь всё немного проще) и модульные здания - стоящие на плитном фундаменте.
Вопрос: как подбирать все значения для насыпного грунта если знаю только что расчётная плотность грунта 25т/м2. (расчёт собираюсь производить в Лире (плита на упругом основании).
Просмотров: 3504
 
Непрочитано 03.09.2010, 10:23
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от FoxZoo Посмотреть сообщение
расчётная плотность грунта 25т/м2
Видимо, это расчётное сопротивление.

Цитата:
Сообщение от FoxZoo Посмотреть сообщение
Заказчик обязуется уплотнить его до выдерживающей нагрузки 25 т/м2
А как заказчик узнает, что R=25 тс/м2,
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 11:22
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


модульные здания легкие?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 14:10
#4
FoxZoo


 
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
модульные здания легкие?
Одноэтажные здания - размеры в плане у каждого здания разные, ну среднее 15х15м - есть больше есть меньше. Каркас металлический - всё обшивается сендвич-панелями. Основное назначение - административные и жилые.
FoxZoo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 20:19
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Если каркасные здания, то может нет смысла делать плиту? Сделайте малозаглубленные фундаменты под каждую колонну. Насыпь предполагается хорошей, фундаменты по сути только на опрокидывание посчитать. А пол по грунту как обычно
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 20:44
#6
Surbus


 
Регистрация: 14.08.2010
Сообщений: 9


Ну если вы собираетесь считать плиту на упругом основании в Лире, то вам необходимо знать модуль деформации грунта, который учавствует в определении коэффициента постели, т. е нужна лаборатория.
Surbus вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 10:11
#7
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


тонкую плиту мембранного типа - с высокими тонкими ребрами по периметру и внутри под несущими стойками - делали именно под сэндвич, именно на насыпном, и именно пром бытовки/офисы

все остальное непроходило - либо по прод.жескости здания, либо по деньгам бетона, либо по послед. затратам на полы

но это на суглинках, если ракушечник весь сухой - привезти аэродромные/дорожные плиты, прикапать, и собирать сразу на них - так быстрей и дешевле, ну и пл.опоры больше
maxara вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 10:55
#8
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


Вариант в 7 посте лучший, только не забудь приподнять здания. Они ложаться на плиту плотно - нет проветривания пола. В модульных здания (во всяком случае те что я сам ставил и видел в изготовлении) пол деревянный, без проветривания сгнеет. Приподними на 0,3 - 0,5 м. ну и естественно лесенку (хоть бетонный блок высотой 0,3 м) сделай.
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. Alexvlvolkov Основания и фундаменты 14 19.07.2010 12:38