Наливные полы в существующем здании.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наливные полы в существующем здании.

Наливные полы в существующем здании.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2010, 11:05 #1
Наливные полы в существующем здании.
Коуш
 
инженер-сметчик
 
Иркутск
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 79

Планирую сделать в квартире ремонт и заменить деревянные полы по ж/б перекрытию на заливные, толщина черновой стяжки необходима 6 см, т.е если использовать пескобетон постоянная нагрузка на перекрытие увеличится примерно на 1.1 кПа (при плотности пескобетона 1800 кг/м3).
Насколько это критично? А может я нагрузки неправильно посчитал?
Просмотров: 4755
 
Непрочитано 11.12.2010, 13:41
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Рассмотрите вариант полимерных наливных полов. Они легче и более пригодны к интерьерам.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 13:59
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


А как бы кПа убрать, а приводить к нормальному виду, ведь колбасу покупаем в граммах, килограммах.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 16:54
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
...Насколько это критично? А может я нагрузки неправильно посчитал?
можно только есть один нюанс.
Какие плиты в доме? сборные многопустотные или одна плита на комнату?
Есть очень большой риск того, что когда будешь заливать пол (как я прально понял полы наливные?) затопишь соседей снизу через швы в существующих плитах, то есть придут соседи снизу и потащат за шкирку вниз смотреть как цементное молоко течет по обоям и капает на паркетный пол или мебель.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 20:15
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


а чем плохи деревянные полы ?
Можно конечно и алмазные сделать, но вопрос зачем ?
Заливные как я понимаю очень дороги...
И намного менее удобны при ходьбе и т.п. И ремонтонепригодны...

Ознакомьтесь где-нибудь как делают полы в японских спортзалах. Мне их рекламировали как супер пупер...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 15:14
#6
Коуш

инженер-сметчик
 
Регистрация: 07.02.2009
Иркутск
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А как бы кПа убрать
6 см пескобетона на 1 м2 перекрытия: 1800кгх0,06м=108 кг

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Какие плиты в доме?
сборные многопустотные

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
когда будешь заливать пол (как я прально понял полы наливные?) затопишь соседей снизу через швы
технология предусматривает предварительную герметизацию всех путей возможных протечек

Последний раз редактировалось Коуш, 15.12.2010 в 15:43.
Коуш вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 00:28
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
технология предусматривает предварительную герметизацию всех путей возможных протечек
хорошо если по технологии и еще лучше если за этим кто-то проследит.
А вообще, наливной пол не советую. Как подготовку например под паркетную доску - можно. А так, не советую. Зимой пол будет холодный, даже в теплых тапочках неуютно. Другое дело паркетная доска, и звукоизоляция кстати тоже будет значительно лучше.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 00:38
#8
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


3 дня назад себе залил 21м2,понадобилось 30 мешков М 150,вместе с работой вышло 10 штук.На 1м2 перекрытия 75 кг.
На наливной пол смеси меньше уйдет,но такой пол дороже в 3 раза.
При 6см и более лучше сухую засыпку сделать,и теплее и звукоизоляция дополнительная.
vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наливные полы в существующем здании.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58
Наливные кислотостойкие полы. Что применять? SerStar Архитектура 5 24.02.2010 19:03
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Паркинг в существующем здании vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2008 14:55
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39