Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде?

Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2011, 13:21 #1
Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде?
Сазоныч
 
Инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059

Собственно, сабж)
АЖТ - это абсолютно жесткое тело

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прямая банкетка.jpg
Просмотров: 784
Размер:	25.6 Кб
ID:	52465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обратная банкетка.jpg
Просмотров: 676
Размер:	25.3 Кб
ID:	52466  

Просмотров: 5047
 
Непрочитано 28.01.2011, 14:09
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


В перврм варианте не логична упругая часть стержня в пределах толщины банкетки. Она должна быть заменена, например, АЖТ.
Во втором случае уширение фунд. плиты в месте стыка со стержнем служит кроме продавливания еще и для расчета арматуры, поэтому средняя линия участка уширения должна быть смещена относительно средней линии остальной фундаментной плиты, пирамидка продавливания должна «висеть» на нижней арматуре уширения (от этого зависит размеры уширения), а уже после загибаться в вышележащую фунд. плиту. Между узлами вышележащей плиты и узлами уширения должна быть обеспечена связь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 10:41
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


SergeyKonstr, спасибо за ответ
Так?
На самом деле у еня главный вопрос по этой теме - это то, как назначать размеры жесткого тела. То как нарисовано - как я понимаю написанное в книжке про скад. Смущает то, что в классической литератре точка определения момента - грань колонны (в байкове например), в случае металлической колонны - база. То есть размер АЖТ должен быть такой же как у базы колонны,и момент я должен определить в трех точках - по грани АЖТ (то бишь базы), по грани банкетки, по грани пирамиды продавливания.
Не будет представленный вариант занижением момента?

ЗЫ Интересует тут только момент в плите, колонна пусть пусть центрально нагруженной. упругое основание тоже не суть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обратная банкетка.jpg
Просмотров: 374
Размер:	28.2 Кб
ID:	52629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прямая банкетка.jpg
Просмотров: 299
Размер:	26.5 Кб
ID:	52630  

Последний раз редактировалось Сазоныч, 31.01.2011 в 10:57.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 19:09
#4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Сазоныч, а почему бы вам не попробовать моделировать банкетку просто как более толстый участок плиты? Ну чем эта банкетка от капители колонны отличается? У Городецкого, например, так и вообще просто утолщают плиту в месте капители и все. Ну хочется вам вот непременно чтобы средние линии банкетки и всей плиты не в одной плоскости лежали, ну так и приподнимите (опустите) вот этот утолщенный участок плиты - банкетку. А узлы по краям банкетки соедините АЖ телами с узлами плиты соответственно под (над) ними. При этом у вас по краям банкетки будут АЖТ в виде стерженьков. Ну а в банкетке под колонной сделайте традиционную "розочку" из стержней повышенной жесткости размером с базу колонны, как это Форум делает в местах примыкания колонн к плите.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 09:47
#5
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Leonid555, спасибо, попробую и так и так)
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректно ли так задавать банкетки у фундаментной плиты в скаде?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Толщина фундаментной плиты F0xik Основания и фундаменты 10 18.09.2009 16:10
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34