Узел сопряжения стен со смещением
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

На узле представлен стык двух стен ... Хотел спросить корректно ли будет так заармировать узел?

Вложения
Тип файла: pdf Узел,.pdf (9.5 Кб, 188 просмотров)

Просмотров: 2362
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:29
#2
marat_bil


 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 52


нужно добавить арматуру по нисходящей диагонали
marat_bil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 12:48
#3
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Эта диагональная арматура ставится для предотвращения трещин... А у меня при высоте метр и между стенами 250, вряд ли будет какая-то трещина
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 12:51
#4
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Если на схеме представлен разрез- то надо этот стык заармировать как балку- см. Руководство по конструированию ж/б конструкций.1975
Если план- как колонну
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 12:56
#5
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Да это разрез... А почему нельзя заармировать как консоль?

Последний раз редактировалось Миксер, 31.01.2011 в 13:01.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 13:34
#6
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


Заармировать ка балку, т.е в сечении этом д.б. 4х срезный хомут, обнимающий 8 стержней минимум. Уже в эту балку анкеровать стержни стен примыкающих.
А консоль не балка???
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:24
#7
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


консоль это балка ...но только в каком направлении? вдоль стен?(По вашим ответам я понял,что вы мне предлагаете заармировать как балку вдольстен) тогда как посчитать такую балку?или заармировать конструктивно

Ладно, спасибо , заармирую как короткую консоль
Вложения
Тип файла: pdf Планl.pdf (4.4 Кб, 126 просмотров)

Последний раз редактировалось Миксер, 31.01.2011 в 15:05.
Миксер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел сопряжения стен со смещением

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34