Возможно, ли заменить двутавр 30М на двутавр 30 для путей подвесного крана, грузоподъемностью 3.2т, пролетом 6м.
Просмотров: 5520
 
Непрочитано 16.02.2011, 09:39
1 | #2
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431


Нет. Откройте паспорт крана – там увидите тип кранового пути. (несущая способность, уклон колеса и двутавра и т.д.). Это требование надо соблюдать.

Если нельзя, но очень хочется (как вариант): двутавр по ГОСТ 8239-89 вместо двутавра ГОСТ 19425-74.
С усилением нижнего пояса полосой 120х8(10). Это по прочности.
Но надо смотреть еще и геометрические размеры нового и старого профилей. К примеру, ширина полки у двутавров разная 130(135) и смотрите какой размер, вы можете выставить регулировочными шайбами на тележке ходовой крана.
Плюс размер по вертикали (с новой усиливающей полосой).
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 10:15
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
...вместо двутавра ГОСТ 19425-74....
Случайно не знаете, чем отличаются спецдвутавры по СТО АСЧМ 20-90 от спецдвутавров по ГОСТ 19425?
Вложения
Тип файла: doc ГОСТ 19425-74.doc (145.5 Кб, 208 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 12:45
#4
Kalhaman


 
Регистрация: 22.03.2009
DSR
Сообщений: 58


to Dimma888. Спасибо, исчерпывающий ответ.
Kalhaman вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 07:16
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


А когда будет исчерпывающий ответ на вопрос с п.3?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 07:21
1 | #6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет. (Дже для пролёта в 1м).

Последний раз редактировалось VVN59, 09.03.2011 в 07:52.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 09:31
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Нет. (Дже для пролёта в 1м).
Большое спасибо.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена балки 30М на двутавр 30

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? Engineer IA Металлические конструкции 20 24.01.2011 16:07
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Замена жб балки sbatansev Железобетонные конструкции 6 19.02.2010 23:12